        [post]制動單元與制動電阻的選配
        A、首先估算出制動轉矩


        一般情況下,在進行電機制動時,電機內部存在一定的損耗,約為額定轉矩的18%-22%左右,因此計算出的結果在小于此范圍的話就無需接制動裝置;
        B、接著計算制動電阻的阻值


        在制動單元工作過程中,直流母線的電壓的升降取決于常數RC,R即為制動電阻的阻值,C為變頻器內部電解電容的容量。這里制動 單元動作電壓值一般為710V。
        C、然后進行制動單元的選擇
        在進行制動單元的選擇時,制動單元的工作最大電流是選擇的唯一依據,其計算公式如下:


        D、最后計算制動電阻的標稱功率
        由于制動電阻為短時工作制,因此根據電阻的特性和技術指標,我們知道電阻的標稱功率將小于通電時的消耗功率,一般可用下式求得:
        制動電阻標稱功率 = 制動電阻降額系數 X 制動期間平均消耗功率 X 制動使用率%

        2.6 制動特點
        能耗制動(電阻制動)的優點是構造簡單,缺點是運行效率降低,特別是在頻繁制動時將要消耗大量的能量,且制動電阻的容量將增大。



        制動力矩計算
        要有足夠的制動力矩才能產生需要的制動效果,制動力矩太小,變頻器仍然會過電壓跳閘。
        制動力矩越大,制動能力越強,制動性能約好。但是制動力矩要求越大,設備投資也會越大。
        制動力矩精確計算困難,一般進行估算就能滿足要求。
        按100%制動力矩設計,可以滿足90%以上的負載。
        對電梯,提升機,吊車,按100%
        開卷和卷起設備,按120%計算
        離心機100%
        需要急速停車的大慣性負載,可能需要120%的制動力矩
        普通慣性負載80%
        在極端的情況下,制動力矩可以設計為150%,此時對制動單元和制動電阻都必須仔細合算,因為此時設備可能工作在極限狀態,計算錯誤可能導致損壞變頻器本身。
        超過150%的力矩是沒有必要的,因為超過了這個數值,變頻器本身也到了極限,沒有增大的余地了。
           
        電阻制動單元的制動電流計算(按100%制動力矩計算)
        制動電流是指流過制動單元和制動電阻的直流電流。
        380V標準交流電機:
        P――――電機功率P(kW)
        k――――回饋時的機械能轉換效率,一般k=0.7(絕大部分場合適用)
        V――――制動單元直流工作點(680V-710V,一般取700V)
        I――――制動電流,單位為安培
        計算基準:電機再生電能必須完全被電阻吸收
        電機再生電能(瓦)=1000×P×k=電阻吸收功率(V×I)
        計算得到I=P。。。。。。。。。。制動電流安培數=電機千瓦數
        即每千瓦電機需要1安培制動電流就可以有100%制動力矩

            制動電阻計算和選擇(按100%制動力矩計算)
        電阻值大小間接決定了系統制動力矩的大小,制動力矩太小,變頻器仍然會過電壓跳閘。
        電阻功率選擇是基于電阻能安全長時間的工作,功率選擇不夠,就會溫度過高而損壞。
        380V標準交流電機:
        P――――電機功率P(kW)
        k――――回饋時的機械能轉換效率,一般k=0.7(絕大部分場合適用)
        V――――制動單元直流工作點(680V-710V,一般取700V)
        I――――制動電流,單位為安培
        R――――制動電阻等效電阻值,單位為歐姆
        Q――――制動電阻額定耗散功率,單位為kW
        s――――制動電阻功耗安全系數,s=1.4
        Kc――――制動頻度,指再生過程占整個電動機工作過程的比例,這事一個估算值,要根據負載特點估算
        一般Kc取值如下:
        電梯                      Kc=10~15%
        油田磕頭機                Kc=10~20%
        開卷和卷取                Kc=50~60% 最好按系統設計指標核算
        離心機                    Kc=5~20%
        下放高度超過100m的吊車    Kc=20~40%
        偶然制動的負載            Kc=5%
        其它                      Kc=10%
        電阻計算基準:電機再生電能必須被電阻完全吸收
        電機再生電能(瓦)=1000×P×k=電阻吸收功率(V×V/R)
        計算得到:制動電阻R=700/P  (制動電阻值=700/電機千瓦數)
        電阻功率計算基準:
        電機再生電能必須能被電阻完全吸收并轉為熱能釋放
        Q=P×k×Kc×s=P×0.7×Kc×1.4
        近似為Q=P×Kc
        因此得到:
        電阻功率Q=電動機功率P×制動頻度Kc
        制動單元安全極限:
        流過制動單元的電流值為700/R
        [/post]
        rfsabb
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 189 個
        工控威望: 317 點
        下載積分: 2306 分
        在線時間: 240(小時)
        注冊時間: 2009-04-08
        最后登錄: 2025-10-03
        查看rfsabb的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-04-09 20:53
            
        rfsabb
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 189 個
        工控威望: 317 點
        下載積分: 2306 分
        在線時間: 240(小時)
        注冊時間: 2009-04-08
        最后登錄: 2025-10-03
        查看rfsabb的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-04-09 20:58
        ddddddddddddddddddddddddddddd

        主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲专区一区二区| 久久亚洲中文字幕精品有坂深雪| 天堂资源国产老熟女在线| 欧美va亚洲va在线观看| 97成人午夜精品长长久久| 午夜福利在线观看6080| 开心五月激情五月俺亚洲| 国产精品无码av不卡| 久久久久久中文字幕有精品| 国产一区二区三区粉嫩av| 天天躁日日躁狠狠躁中文字幕 | 韩国三级网一区二区三区| 1024国产基地永久免费| 国产精品人伦一区二区三| 久久精品国产一区二区蜜芽 | 男男欧美一区二区| 国产亚洲精品成人av一区| 久久久噜噜噜久久| 欧美国产国产综合视频| 国内自拍第100页| 亚洲国产精品黄在线观看| 亚洲色成人一区二区三区| 久久精品国产亚洲av热九九热| 国产欧洲欧洲久美女久久| 中国亚州女人69内射少妇| 亚洲精品综合第一国产综合| 国产精品 欧美激情 在线播放| 免费播放岛国影片av| 国产福利在线观看免费第一福利| 无码专区AAAAAA免费视频| 福利视频一区二区在线| 天堂亚洲免费视频| 亚洲成人av免费一区| 无码一区二区三区av免费| 国产一区二区三区黄色片| 伊人久久大香线蕉av网禁呦| 国产偷拍自拍视频在线观看| 野花香视频在线观看免费高清版| 欧洲码亚洲码的区别入口| 青青草原网站在线观看| 精品国产亚洲一区二区三区在线观看|