        在S7-200的輸入端要接一個接近傳感器,現在不知道要選擇多大電流的接近傳感器

        我昨天買個接近傳感器 上面了個參數300mA 

        請各位兄弟幫忙  這個接近傳感器能接入S7-200這個口嗎   會燒掉PLC的輸入口嗎

        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70832 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-23
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-07-10 10:08
        朋友你好:
        這個問題我認為你不能這樣理解。PLC的輸入最終的負載其實就是發光二極管(LED)光藕內部的輸入部分。它的實際電流是5mA左右。可以理解為PLC輸入的外部控制器件必須大于此值,你的300mA接近開關足夠驅動PLC內部的LED的能力,所以選擇是比較安全的。
        同樣的問題就是當輸入負載帶指示燈的器件(這里指的為二線制),一般在電氣開關或者電子開關二端并聯指示燈的輸入器件。必須考慮指示燈額定工作電流要小于PLC的輸入LED的額定工作電流值。如選擇氖燈作為指示燈。不然會影響(干擾)你的PLC輸入檢測了。
        回答你的提問:可以安全地工作在你的S7 200 PLC中。

        主站蜘蛛池模板: 男女xx00上下抽搐动态图| 欧美zozo另类人禽交| 水蜜桃视频在线观看免费18| 国产亚洲精品久久综合阿香| 亚洲人成小说网站色在线| 国产国拍亚洲精品永久软件| 少妇激情av一区二区三区| 在线中文字幕日韩| 伊人久久大香线蕉av色婷婷色| 香蕉久久夜色精品国产成人| 亚洲人妻系列中文字幕| 亚洲欧美日韩国产四季一区二区三区 | av永久天堂一区| 久久亚洲AV成人无码电影 | 精品无码国产不卡在线观看| 亚洲伊人精品久视频国产| 天天做天天爱夜夜爽导航| 一本大道无码高清| 久久婷婷综合色丁香五月| 精品自拍偷拍一区二区三区| 国内精品久久人妻无码不卡| 女同久久一区二区三区| 国产视频最新| 日韩精品一区二区亚洲av性色| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ麻豆 | 中文字幕有码在线第十页| 国产精成人品日日拍夜夜| 成人国产在线永久免费| 国产精品熟女一区二区不卡| 女人腿张开让男人桶爽| 九色精品国产亚洲av麻豆一| 国产精品综合av一区二区国产馆| 国产永久免费高清在线观看| 久久免费精品国产72精品九九| 精品国产一区二区亚洲人| 国产自在自线午夜精品| 成人综合人人爽一区二区| 久久永久视频| 亚洲免费观看一区二区三区| 欧洲尺码日本尺码专线美国又| 亚洲成年av天堂动漫网站|