        每次想和另外一方通訊時只要把D8120重新清空并且等待一個掃描周期就可以和從站PLC通訊了,不需要重新上電。問題已經在去年就解決了。1,由于項目要求所以上星期做了一個實驗,主站為FX2N-40MR,從站為FX2N-20MR,兩個PLC采用N:N協議1:1(RS485)通訊,當主站M8070,M8162及從站M8071,M8162都正常時,PLC之間通訊一切正常。
        2,此時有一臺D700的變頻器,要求也用通訊控制。由于通訊都是采用RS485,所以采用RS指令來直接對變頻器操作。
        3,但是此時出現一個現象,當主站PLC向變頻器發送命令時,此時變頻器能正確接受并運行,但是此時從站PLC已經死機,從站的通訊板的指示燈變的慢閃了。
        對于以上現象專門查看了三菱通訊手冊,手冊上面介紹了N:N通訊,變頻器通訊,但是唯一沒有說可以三者一起通訊?????為了達到項目要求,估計是通訊起沖突,所以再次將程序改為:當主站PLC要與變頻器通訊時先將M8070斷開幾秒后再啟動RS指令向變頻器發命令,此時一切正常,但是當與變頻器完成工作后斷開RS指令,再次將M8070主站接通,此時又出現主站PLC死機,因為原來將M8070斷開時并沒有將M8071斷開,就是說主從站第二次沒有起到握手信號。
        由于項目要求三者一起通訊,并且要求不能改變硬件,對于這有點苛刻的要求非常困難,請問各位高手還有沒有什么其他的辦法?
        附件為這個項目的試驗程序,當然不是非常的完善,其中主站還有PID程序。
        以上PLC所說的死機并不是停止掃描,而是PLC停止了通訊。
        請各位高手幫忙。萬分感謝! 通訊程序.rar (188 K) 下载次数:99    HMI畫面.rar (27 K) 下载次数:62
        [ 此帖被xqx666在2011-12-12 22:07重新編輯 ]
        電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
        xqx666
        深圳中級電工
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 535 個
        工控威望: 664 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 280(小時)
        注冊時間: 2009-04-29
        最后登錄: 2025-05-20
        查看xqx666的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-08-10 14:27
        引用
        引用第2樓wudp于2010-08-10 08:12發表的  :
        用一個FX2N-232IF模塊來做變頻的通迅,還要另加一個232轉485的轉換器

        請問高手能講的詳細點嗎?
        2樓  發表于: 2010-08-10 14:29
        引用
        引用第5樓wxh0734于2010-08-10 12:42發表的  :
        我不是高手,提幾個問題
        接線方式是四線式吧?,看了一下通訊模式設定是H9F,那你就沒有置位b10,b11,也就不需要握手信號,不是單控收發。應該不存在回拔的沖突了
        按照說明書上RS指令可以多次使用,但是必須保證在同一時間只有一個指令被驅動,你的程序能保證不同時驅動?。

        通訊線都是采用的四線接的,RS指令是分開來驅動的,當我手動斷開M8070時,與變頻器通訊是正常的,但是一起通訊的時候就出現通訊不行了。
        3樓  發表于: 2010-08-12 23:52
        引用
        引用第11樓中國自控于2010-08-10 22:50發表的  :
        如HMI是兩個通信口嗎?1,用其中一口個連接變頻器。另一個口連接PLC,PLC通過N:N網絡相連。2,兩個口分別接到兩個PLC,然后用其中一個PLC與變頻器通信。 這兩種方式都是常用的方法。變頻器與PLC的數據交換在HMI里用C腳本編程。

        現在在用你的方法試一下吧。應該像你所說的可以的。我的屏是MITSUBISHI GD1050的,請問這個屏用腳本方便嗎?
        電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。

        主站蜘蛛池模板: 国产精品日日摸夜夜添夜夜添无码| 视频一区视频二区在线视频 | 精品视频在线观看免费观看| 精品视频在线观看免费观看| 国产精品丝袜亚洲熟女| 国产乱码精品一区二区三区四川人| 亚洲一区二区三区四区三级视频 | 亚洲乱熟乱熟女一区二区| 无码内射中文字幕岛国片| 国产精品成人一区二区不卡| 蜜芽久久人人超碰爱香蕉| 成全影院电视剧在线观看| 午夜爽爽爽男女免费观看影院 | 激情在线一区二区三区视频| 日韩中文字幕人妻一区| 狠狠色综合播放一区二区| 欧美色99| 老司机精品一区在线视频| 国产人妻精品午夜福利免费| 国产中文字幕精品视频| 在线精品视频一区二区三四| 97精品尹人久久大香线蕉| 国产精品多p对白交换绿帽| 毛片一级在线| 国产粉嫩区一区二区三区| 免费十八禁一区二区三区| 精品一卡2卡三卡4卡乱码精品视频| 欧美午夜成人片在线观看| 高清无码18| 国产精品久久久久久久影院| 久久久av男人的天堂| 久久精品国产一区二区三| 一区二区中文字幕av| 亚洲+成人+国产| 成人亚洲网站www在线观看| 在线中文一区字幕对白| 精品国产中文字幕av| 日韩av一区二区三区在线| 国产午夜亚洲精品福利| 7777精品久久久大香线蕉| 草莓视频成人|