        圖片:
        附件為三菱FXON的電源電路圖,我的這個PLC通電后電源亮一兩秒就沒有指示了(可以看到PLC有一個輸出,里面是一個紅綠燈程序),撥掉電源,等一會插上去又是一樣的現象,哪位大俠能告訴是圖中的哪個元件損壞造成的嗎?多謝了!
        現在補充一下,用外接的確24V電源PLC能正常工作,說明電路損壞不嚴重(接220V時有300V直流輸出)
        [ 此帖被ridnihc在2010-08-26 18:49重新編輯 ]
        互相學習
        工控學子
        學無止境
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 510 點
        下載積分: 810 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2009-05-12
        最后登錄: 2023-09-02
        查看工控學子的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-08-31 00:50
        圖片:
        把電源板拆下,在cD點接入10—30瓦24v燈泡,上電檢測CD點的電壓是否正常,如正常則電源板沒問題,不正常你就從圖中X處斷開,把燈泡接在AB點,檢測AB點電壓如果正常,檢查R52是否開路,不正常檢查穩壓回路R7、PC1、SE024,過流保護PC2,這些元件正常的話就要考慮STRM6548;
        PC1、PC2其中一個擊穿都會影響STRM6548第5腳的震蕩信號,R52阻值變大、開路,或回路電流過大,會使PC2動作進入保護,這是大概的檢修思路,希望能幫到你。

        主站蜘蛛池模板: 免费乱理伦片在线观看| 中文乱码字幕在线中文乱码| 亚洲av综合a色av中文| 潘金莲高清dvd碟片| 狠狠狠狠888| 国产午夜亚洲精品久久| 最近中文字幕免费手机版| 老司机午夜精品视频资源| 五月综合激情视频在线观看| 午夜在线不卡| 久久精品国产亚洲综合av| 熟女人妻视频| 91免费精品国偷自产在线在线| 熟妇与小伙子露脸对白 | 亚洲a免费| 亚洲欧美精品中文第三| 悠悠色成人综合在线观看| 亚洲AV永久无码一区| 福利片91| 尤物无码一区| 91偷自国产一区二区三区| 欧洲中文字幕一区二区| 国产大片黄在线观看| 免费的特黄特色大片| 人妻在卧室被老板疯狂进入国产| 国产成人精品无码一区二| 四虎成人高清永久免费看| 国产精品SM捆绑调教视频| 国产精品免费视频不卡| 国产AV巨作丝袜秘书| 啦啦啦www高清在线观看视频| 国产日韩av二区三区| 国产一区二区不卡精品视频| 少妇xxxxx性开放| 中文字幕日本一区二区在线观看| 老太大性另类xxxⅹ| 欧洲熟妇熟女久久精品综合 | 成人啪精品视频网站午夜| 亚洲综合av男人的天堂| 欧美人成精品网站播放| 毛片一区二区在线看|