        SMC的比例閥供電是24VDC,信號是0-5VDC PLC的DA模塊給信號,供電的電源我直接用的PLC的24V電。現在工作正常。擔心長時間用電PLC的24V電會不會受損。所以想用單獨一路24V電來供電。問題就出來了,比例閥一共就三個點。也就信號電壓和供電電壓的負極是共用的。信號和供電不是一路供給的話會不會對比例閥產生損壞?


        補充一下 我查了一下比例閥的供電 : DC24v 1.8w以下。 PLC的供電是DC24V 最大容量是460MA
        現在給一個2DA模塊供電和兩個比例閥供電。怎么計算,(我不是電工,也不是專業做工控的,所以不會算),有會算的請幫肋哦
        [ 此帖被小巖在2010-10-06 13:53重新編輯 ]
        電阻焊
        拜師學藝,不恥下問,
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 277 個
        工控威望: 484 點
        下載積分: 5182 分
        在線時間: 192(小時)
        注冊時間: 2009-07-27
        最后登錄: 2025-10-14
        查看電阻焊的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-10-03 21:00
        可以啊,比例閥單獨接開關電源24V,模擬量和電源共負極,沒有問題,前段時間剛這樣用過

        主站蜘蛛池模板: av天堂免费在线观看| 538porm在线看国产亚洲| 午夜在线欧美蜜桃| 国产成人无码免费视频麻豆| 女被男啪到哭的视频网站| 九九热在线免费观看视频| 蜜桃av亚洲精品一区二区 | 成人午夜在线观看日韩| 久久一本人碰碰人碰| 精品午夜福利在线视在亚洲| 国产白丝网站精品污在线入口| 无码国产精品一区二区免费网曝| 国产成人免费手机在线观看视频 | 国产成人精品久久综合| 亚洲欧洲日产国码久在线| 欧美国产日韩在线三区| 日本国产亚洲一区二区| 精品视频不卡免费观看| 久久国产自偷自偷免| 人妻精品动漫H无码中字| 亚洲大乳高潮日本专区| 91精品国产老熟女在线| 国产在线啪| 99久久无码一区人妻a黑| 精品亚洲无人区一区二区| 亚洲粉嫩av一区二区黑人| 爱啪啪精品一区二区三区| 国产精品99中文字幕| 亚洲国产在一区二区三区| 欧美亚洲国产精品久久蜜芽| 天天爽夜夜爱| 无码专区男人本色| 精品中文人妻中文字幕| 中文日韩亚洲欧美字幕| 国产一区二区三区黄色片| 波多野结衣中文字幕久久| 91麻豆视频国产一区二区| 日本污视频在线观看| 国产91麻豆精品成人区| 亚洲永久一区二区三区在线| 亚洲日本精品国产第一区|