        電工口訣(十八)-----電容串并聯的有關計算
        電容串聯值下降,相當板距在加長,
        各容倒數再求和,再求倒數總容量。
        電容并聯值增加,相當板面在增大,
        并后容量很好求,各容數值來相加。
        想起電阻串并聯,電容計算正相反,
        電容串聯電阻并,電容并聯電阻串。
        說明:兩個或兩個以上電容器串聯時,相當于絕緣距離加長,因為只有最靠兩邊的兩塊極板起作用,又因電容和距離成反比,距離增加,電容

        下降;兩個或兩個以上電容器并聯時,相當于極板的面積增大了,又因電容和面積成正比,面積增加,電容增大。


        電工口訣(十九)-----感性負載電路中電流和電壓的相位關系
        電源一通電壓時,電流一時難通達,
        切斷電源電壓斷,電流一時難切斷,
        上述比喻較通俗,電壓在前流在后,
        兩者相差電角度,最大數值九十度。


        電工口訣(二十)-----三相電源中線電流、相電流和線電壓、相電壓的定義
                    口訣:三相電壓分相、線,火零為相,火火線,
                         三相電流分相、線,繞組為相,火線線。
        對于三相電源,輸出電壓和電流都有相和線之分,分別叫“相電壓”,“線電壓”,“相電流”,“線電流”。相電壓是指火線和零線之間的

        電壓,火線與火線之間的電壓叫線電壓;相電流是指流過每一相繞組的電流,線電流是流過每一條火線的電流。


        電工口訣(二十一)三相平衡負載兩種接法中的線電壓和相電壓,線電流和相電流的關系
        電壓加在三相端,相壓線壓咋判斷?
        負載電壓為相壓,兩電源端壓為線。
        角接相壓等線壓,星接相差根號三。
        電壓加在三相端,相流線流咋判斷?
        負載電流為相流,電源線內流為線。
        星接線流等相流,角接相差根號三。
        解釋:當我們畫出簡單的示意圖,就不難看出角接實際上就是兩個電阻并聯(把兩個電阻串聯看成為一個總電阻),根據并聯電路的特點,相電

        壓等于線電壓;當接法為星接時,就可以看成是兩個電阻串聯(把其中兩個并聯電阻看成一個總電阻),線電流等于相電流。只要記住線大于

        相,因為相電流、相電壓均為負載的電流與電壓,線電流、線電壓為電源兩側的電流與電壓。
        以上解釋均屬個人觀點,如果各位有何異議,請指出,謝謝


        電工口訣(二十二)-----已知變壓器容量,求其電壓等級側額定電流
        常用電壓用系數,容乘系數得電流,
        額定電壓四百伏,系數一點四四五,
        額定電壓六千伏,系數零點零九六,
        額定電壓一萬伏,系數剛好點零六。
        注解:可直接用變壓器容量乘以對應的系數,即可得出對應電壓等級側的額定電流。


        電工口訣(二十三)-----根據變壓器額定容量和額定電壓選配一、二次熔斷器的熔體電流值
        配變兩側熔體流,根據容量簡單求,
        容量單位千伏安,電壓單位用千伏。
        高壓容量除電壓,低壓乘以一點八,
        得出電流單位安,再靠等級減或加。
        舉例:三相電力變壓器額定容量為315KVA,高壓端的額定電壓為6KV,低壓端的額定電壓為400V;
        高壓側熔體的額定電流為(315÷6)A=52.5A;低壓側熔體的額定電流為(315×1.8)A=567A
        注:選擇熔斷器的規格,應根據計算值與熔體電流規的差值來決定。


        電工口訣(二十四)-----根據變壓器額定電流選配一、二次熔斷器的熔體電流值
        配變兩側熔體流,額定電流數倍求,
        高壓一側值較大,不同容量不同數。
        容量一百及以下,二至三倍額流數,
        一百以上要減少,倍數二至一點五,
        高壓最小有規定,不能小于三安流,
        低壓不分容量值,一律等于額定值。

        電工口訣(二十五)-----配電變壓器的安裝要求
        距地最少兩米五,落地安裝設圍障,
        障高最少一米八,離開配變點八強,
        若是經濟能允許,采用箱式更妥當,
        除非臨時有用途,不宜露天地上放,
        室內安裝要通風,周圍通道要適當。


        電工口訣(二十六)-----對配電變壓器供電電壓質量的規定
        供電電壓有保障,設備運行才正常
          高低偏差有規定, 電壓高低不一樣,
          線間電壓正負七,負十正七壓為相,
          如果要求較特殊,供需雙方來商量。
        注解:我國低壓供電系統中,線電壓為380V,允許偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相電壓為220V,允許偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。


        電工口訣(二十七)-----變壓器的絕緣繞組檢測
           變配運行保安全,測量絕緣查隱患。
                          測量使用兆歐表,根據電壓把表選。
                          超過三五兩千五,十千以下用一千。
                          儀表E端應接地,污染嚴重加G端。
                          未測繞組和元件,可靠接地保安全。
                          手搖轉速一百二,測后放電再拆線。
        注解:對于35KV及以上的變壓器應使用2500V的兆歐表;10KV及以下的變壓器應使用1000V的兆歐表,L端接變壓器的繞組,E端接地。


        電工口訣(二十八)-----兩臺變壓器的并列運行
        并列兩臺變壓器,四個條件要備齊;
        接線組別要相同,要有相同變壓比;
        阻抗電壓要一致,相互連接同相序;
        容量相差不宜多,最好不超三比一。

        主站蜘蛛池模板: gogogo高清在线播放免费| 午夜成人无码免费看网站| 免费av大片在线观看入口| 国产精品亚洲片夜色在线| 国精产品自偷自偷ym使用方法| 国产三级精品片| 最新AV中文字幕无码专区| 欧美极品色午夜在线视频| 国产国产午夜福利视频| 幻女free性俄罗斯毛片| 亚洲人成色99999在线观看| 亚洲国产精品综合一区二区| 亚洲欧美人成人让影院| 爱豆传媒md0181在线观看| 亚洲AV永久无码嘿嘿嘿嘿| 精品一区二区三区少妇蜜臀| 亚洲欧洲精品日韩av| 亚洲精品揄拍自拍首页一| 91福利国产成人精品导航| 国产99在线 | 免费| 久久亚洲精品成人综合网| 免费吃奶摸下激烈视频| 中文字幕久区久久中文字幕| 久久综合97丁香色香蕉| 久久香蕉国产线看观看精品yw| 国产午夜福利av在线麻豆| 日本免费观看mv免费版视频网站| 亚洲v欧美v日韩v国产v| 国产精品 欧美 亚洲 制服| av日韩精品在线播放| 国内少妇毛片视频| 亚洲一级特黄大片一级特黄| 她也色tayese在线视频| 国产成人综合亚洲欧美日韩| 亚洲中文字幕成人综合网| 国产乱人无码伦av在线a| 波多野结系列18部无码观看AV| 性姿势真人免费视频放| 国内精品国产成人国产三级| 在线一区二区三区视频观看| 国产线播放免费人成视频播放|