        請問關於三菱RS指令的使用


        我使用的共兩種架構
        a:FX3U+FX3U-485BD
        b:FX3UC+FX3U-485ADP-MB

        目前我在測試RS指令,我希望當我命令發出(M800接點動作)時,我不希望PLC會一直持續發出命令,
        所以我在第65step寫了當D8122=0的時候,我把RS指令送出byte數的暫存器D100改為0,讓RS指令
        保持再接收的狀態,直到接收到資料後再把M800給OFF掉。
        PS:我的RS指令D100為送出byte數,D101開始為送出資料內容。D200為接收Byte數,D201為接收資料內容

        目前我測試結果,在B方案裡很正常。
        我的PLC送出8個byte的字串01 03 00 00 00 01 84 0A
        我在電腦接收端也可以看到01 03 00 00 00 01 84 0A 共八個字串,且PLC會停止送出(因為D100被我切
        為0,送出byte=0),一直保持在等待資料的狀態直到我電腦回送字串給PLC,M8123會on一下,電腦送
        出來的資料會紀錄到D201裡,然後我的邏輯就會把M800給off,然後再把送出字串數D100恢復為8,這
        樣下次啟動M800,RS指令就可以在自動送出8個byte的資料了。

        可是我今天改為a方案時,發生問題了。
        我一樣PLC命令送出8個byte的字串01 03 00 00 00 01 84 0A 。我電腦接收端所接收到的會不只八個byte
        ,都還超過。電腦接收到的下:01 03 00 00 00 01 84 0A 01 03 00 00 00 01 84 0A 01 03 00 00 00 01 84 FF
        在我的程式裡明明送出的byte已經限定8個byte,可是不知道為啥卻會跑那個多個。而且更奇怪的是,我
        D101開始所送出的資料,卻會被自己D201所接收回來。在B方案時都不會有這種接收到自己資料的問題。
        因此當然我的M8123也會自動判別接收到資料而off掉M800停止RS指令,造成無法接收電腦資料。而且因為
        送出的字串錯誤,電腦端也無法解讀。而且像上面電腦接收回來的例子,最後那個byte "FF"我也搞不懂從哪
        來的,我明明只送出01 03 00 00 00 01 84 0A 就算重複送也沒有送FF這個字串呀。

        我想A或B方案對PLC來說485模組應該都是ch1,所以程式應該可以直接使用才對。
        目前問題,不曉得哪位前輩可以替我解惑呢?我有上傳我目前寫得RS的專案,若大家有興趣一起討論也歡迎轉載。
        附件: 485BD走RS指令.rar (11 K) 下載次數:523
        sdwufei
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 24 個
        工控威望: 130 點
        下載積分: 10381 分
        在線時間: 168(小時)
        注冊時間: 2010-07-20
        最后登錄: 2025-09-19
        查看sdwufei的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-11-18 17:53
        現在好像已經不出FX3U-485ADP 了,出的幾乎都是FX3U-485ADP-MB了。
        而且我沒有用到MODBUS的功能,我只是很單純的使用RS丟串列資料的功能而已。
        更怪得是485ADP-MB是正常的,485BD反而是不正常的
        暈倒~

        最不瞭解的就是為啥用485BD會收到自己送出去的資料,而且最後一個byte的字串還
        不知道從哪變出來的。而485ADP則不會收到自己的資料。資料都正確的。

        主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲成在人线| 国产无遮挡又黄又爽不要vip软件 国产成人精品一区二区秒拍1o | 国产v亚洲v天堂a无| 亚洲精品电影院| 亚洲国产午夜精品福利| a狠狠久久蜜臀婷色中文网| 国产一区二区三区麻豆视频| 亚洲2区3区4区产品乱码2021| 好大好硬好深好爽想要20p| 护士张开腿被奷日出白浆| 亚洲一区二区av偷偷| 亚洲天堂成人网在线观看| 国产成人一区二区三区在线观看 | 欧洲美女熟乱av| 久久天天躁狠狠躁夜夜不卡| 精品久久久久无码| 天天看片视频免费观看| 一区二区三区国产不卡| 医院人妻闷声隔着帘子被中出| 免费人成在线观看品爱网| 日韩av无码精品人妻系列| 在线精品国产成人综合| 精品不卡一区二区三区| 国产成人精品一区二区视频| 我要看特黄特黄的亚洲黄片| 手机无码人妻一区二区三区免费| 又大又粗又硬又爽黄毛少妇| 手机看片日本在线观看视频| 国产久热精品无码激情| 亚洲成人免费一级av| 国产中文字幕在线一区| 男人深夜影院无码观看| 免费a级毛片无码av| 欧美老少配性行为| 不卡乱辈伦在线看中文字幕| AV最新高清无码专区| 亚洲夂夂婷婷色拍ww47| 国产 亚洲 网友自拍| 亚洲一区二区av观看| 99国产精品欧美一区二区三区| 一本色道国产在线观看二区|