        樓主  發(fā)表于: 2010-12-04 19:15
        給位老師
        我用S7-200的PLC與三菱的變頻器FR-720做通訊  
          寫運行指令可以起停  但是頻率是外表的!  
        寫頻率指令不可以改變頻率  !感覺是變頻器參數問題!
        請問改哪些參數可以用發(fā)來的頻率 !本人新手  謝謝各位老師啦
        [ 此帖被小小的菜鳥在2010-12-05 11:30重新編輯 ]
        taojie718
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發(fā)帖數量: 193 個
        工控威望: 352 點
        下載積分: 790 分
        在線時間: 167(小時)
        注冊時間: 2009-09-04
        最后登錄: 2019-04-10
        查看taojie718的 主題 / 回貼
        1樓  發(fā)表于: 2010-12-05 08:28
        看完你的問題,首先可以確定你兩邊的通訊參數是設定的正確的
        不能寫頻率可能有以下原因
        1、主頻設定方式未修改,修改主頻設定方式,選用RS-485  。
        2、確定你的通訊方式,是MODUS通訊還是自由口通訊,若為自由口通訊,檢測下效驗碼計算是否正確。
        聲明:本人三菱的變頻器沒有用過 若有什么地方說得不對請大家指正。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂av 在线| 精品偷拍一区二区三区| 亚洲av成人精品日韩一区| 国产精品一线天在线播放| 亚洲国产综合一区二区精品| 婷婷久久香蕉五月综合加勒比 | 2020狠狠狠狠久久免费观看 | 国产精品自拍三级在线观看| 乱码中文字幕| 久久综合色之久久综合色| 少妇粗大进出白浆嘿嘿视频 | 日韩精品一区二区三区激情视频| 黑人玩弄人妻中文在线| 亚洲免费成人av一区| 草草ccyy免费看片线路| 精品国偷自产在线视频99| 亚洲一级av大片在线观看| 国产mv在线天堂mv免费观看| 久热这里只有精品在线观看| 国产乱码1卡二卡3卡四卡5| 亚洲永久精品ww47永久入口| 成av免费大片黄在线观看| 亚洲欧美日韩久久一区二区| 做暖暖视频在线看片免费| 久久精品国产亚洲av麻豆四虎| 国产国拍亚洲精品永久软件| 中文字幕欧美成人免费| 日韩av天堂综合网久久| 91久久国产热精品免费| 亚洲天堂av在线免费看| 亚洲精品久久久久久下一站| 女人喷水高潮时的视频网站| 又色又爽又黄的视频网站| 五月综合激情视频在线观看| 丁香五月婷激情综合第九色| 日本熟妇XXXX潮喷视频| 熟女一区二区中文字幕| 久久国产精品成人免费古装| 国产一区二区三区十八禁| 55大东北熟女啪啪嗷嗷叫| 亚洲一区二区三区日本久久|