<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1398 個
        工控威望: 1530 點
        下載積分: 13321 分
        在線時間: 2233(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-12-16
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2010-12-10 15:33
        我現在用B屏的軟件做了1個程序,com1口和臺達PLC做232通訊,com2口和臺達的溫控表做485通訊。
        在Clock宏里面有這兩條指令存在
        (2#1@TEMP_CTRL-1000) = (1#1@D850)
        (2#2@TEMP_CTRL-1000) = (1#1@D851)
        造成彈出com2紅色提示框出現,無法在電腦上在線模擬。
        我只是想把溫控表的測量溫度傳送到PLC的D寄存器里面,以方便我在PLC里面比較運算。既然這樣做不行,那么我要怎么把溫控表的測量溫度傳送給PLC的D存寄存器呢?
        先謝謝了。

        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1398 個
        工控威望: 1530 點
        下載積分: 13321 分
        在線時間: 2233(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-12-16
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-12-10 19:41
        自己頂頂
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1398 個
        工控威望: 1530 點
        下載積分: 13321 分
        在線時間: 2233(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-12-16
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-12-11 07:35
        1.臺達PLC不帶485的。

        2.前后對調過了,可是還是有紅色的提示框,造成無法在線模擬。
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1398 個
        工控威望: 1530 點
        下載積分: 13321 分
        在線時間: 2233(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-12-16
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-12-11 09:04
        我現在只要在線模擬1個串口。關鍵是彈出紅色提示框,我現在連1個串口的都不能模擬了。如果把上面的兩條宏指令刪除了。就可以正常在線模擬了(可以在線模擬控制PLC了)。可是我要把溫控表的測量值傳送到PLC的D寄存器里面,現在害的我不能傳送。真的搞不懂倒底錯在哪里。
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1398 個
        工控威望: 1530 點
        下載積分: 13321 分
        在線時間: 2233(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-12-16
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-12-11 11:35
        是不是溫控表的測量值先要傳送給觸摸屏的地址啊?再通過觸摸屏的地址傳給傳給PLC的地址?因為溫控表和PLC沒有直接的聯系的。現在觸摸屏是主站,溫控表和PLC都是從站。
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1398 個
        工控威望: 1530 點
        下載積分: 13321 分
        在線時間: 2233(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-12-16
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-12-11 11:52
        觸摸屏還沒買來呢,現在只有PLC,所以只能在電腦上在線模擬,可現在在線模擬都無法模擬。
        溫控表不要通過模擬量傳入PLC的。因為溫控表與觸摸屏做485通訊的。
        現在想把溫控表的值寫入PLC的D寄存器內,于是就有最上面的兩行宏指令。
        也是因為這兩行宏指令造成不能在線模擬。現在不知道怎么改呢。
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1398 個
        工控威望: 1530 點
        下載積分: 13321 分
        在線時間: 2233(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-12-16
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-12-11 18:51
        PLC與溫控表通訊要寫好多的程序,用觸摸屏與溫控表通訊簡單的多 。

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕亚洲综合久久| 99精品国产一区二区三区| 扒开粉嫩的小缝隙喷白浆视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲欧美综合人成野草| 亚洲精品一区二区三区片| 欧美国产日产一区二区| 国产午夜精品美女裸身视频69 | 97久久精品人人澡人人爽| 97久久超碰国产精品旧版| 老妇xxxxx性开放| 在线综合亚洲欧洲综合网站| 国产真人做受视频在线观看| 久热这里只有精品视频3| 极品无码国模国产在线观看| 一本色道久久综合亚洲精品不卡| 国产精品久久久久久影视| 正在播放的国产A一片| 日本在线一区二区三区四区视频| 精品少妇av蜜臀av| 免费大片黄国产在线观看| 九九热精品在线免费视频| 国产无遮挡吃胸膜奶免费看| 久久人妻公开中文字幕| 国产一区在线观看不卡| 在线看免费无码av天堂的| 久久亚洲国产精品久久| 中文字幕精品亚洲四区| 丰满的少妇一区二区三区| 噜噜综合亚洲av中文无码| 国产精品伦人一久二久三久| 亚洲a免费| 国产精品一区二区三区色| 午夜成人精品福利网站在线观看 | 亚洲国产精品色一区二区| 成人性影院| 久久亚洲欧美日本精品| 东京热大乱系列无码| 久久人人爽人人片AV欢迎您| 做暖暖视频在线看片免费| 狠狠综合av一区二区|