        12樓  發表于: 2011-01-12 21:39
        如果是兩線,就把它看成一個行程開關接線就可以了
        飯特稀
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看飯特稀的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2011-01-12 23:03
        樓上正解。就是相當于一個干接點
        ldq_yang
        JAY LIU
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 363 個
        工控威望: 537 點
        下載積分: 1267 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2010-10-08
        最后登錄: 2019-10-14
        查看ldq_yang的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2011-01-16 22:53
        引用
        引用第5樓detect于2011-01-09 21:45發表的 :
        兩線制接近開關,
        不妨就就把它看成一個有觸點的行程開關
        PNP  NPN 不管它了

        接近開關就是梯形圖的常開和常閉觸電。區別就是接近通還是接近斷
        sl0301
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 199 個
        工控威望: 353 點
        下載積分: 845 分
        在線時間: 234(小時)
        注冊時間: 2008-04-17
        最后登錄: 2025-10-26
        查看sl0301的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2011-01-16 23:30
        不對的哦 也要看回路的,
        NPN型PLC,信號接棕色   藍色共起來
        PNP型PLC,信號接藍色   棕色共起來

        2線的接近開關現在很多的
        dongfengname
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 82 個
        工控威望: 5034 點
        下載積分: 70504 分
        在線時間: 751(小時)
        注冊時間: 2009-09-26
        最后登錄: 2025-10-28
        查看dongfengname的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2011-01-17 11:49
        2線的近接開關沒有什么NPN,PNP的,它就是代替行程開關類的了。紅線接正極,藍線在近接開關工作后輸出的就是正極,前提是你的PLC的COM點必須是負極的才可以正常工作。
        大腳丫
        掙著賣白菜的錢,操著賣白粉的心。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 194 個
        工控威望: 3184 點
        下載積分: 3359 分
        在線時間: 259(小時)
        注冊時間: 2010-01-08
        最后登錄: 2015-02-08
        查看大腳丫的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2011-01-17 12:01
        樓上正解    在補充一下   如果是OMRON  的PLC   COM口接的是正極    就藍色接負極   紅色接PLC
        龍芯
        龍芯
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 168 個
        工控威望: 3504 點
        下載積分: 748 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2011-01-14
        最后登錄: 2025-09-05
        查看龍芯的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2011-01-17 13:57
        支持7樓觀點
        技術源于不斷自我提升,人品奠定明天是否能夠成功。
        只要我接手的項目,我一定會幫您進行到底
        wu32u2
        耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1108 個
        工控威望: 1474 點
        下載積分: 1772 分
        在線時間: 994(小時)
        注冊時間: 2010-03-01
        最后登錄: 2025-08-23
        查看wu32u2的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2011-01-17 14:11
        一樓正解~
        成功的路上需要幫助
        hejian96
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 295 個
        工控威望: 491 點
        下載積分: 2229 分
        在線時間: 118(小時)
        注冊時間: 2010-12-07
        最后登錄: 2012-12-05
        查看hejian96的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2011-01-17 14:38
        二線的接近開關,一根線接PLC的輸入點,另外一根接電源,至于接DC24V+,還是接DC24V-,這個要取決于你的PLC對該段輸入點的供的電源正負,漏型還是源型了。比如西門子PLC你的接近開關其中一根線接到I0.0上,另外一根接到DC24V上,那返回的信號為負信號,PLC的輸入端1M就該接24V+。當接近開關接到信號I0.0就通。
        marcelinho
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 339 個
        工控威望: 620 點
        下載積分: 7296 分
        在線時間: 220(小時)
        注冊時間: 2007-07-24
        最后登錄: 2023-06-17
        查看marcelinho的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2011-01-17 15:41
        兩線制的不分NPN或PNP,只是接法不同
        如果用于NPN的PLC,棕色接PLC信號輸入,藍色接0V
        如果用于PNP的PLC,棕色接24V,藍色接PLC信號輸入
        平凡人生
        天道酬勤
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 214 個
        工控威望: 333 點
        下載積分: 1611 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2010-12-31
        最后登錄: 2025-02-22
        查看平凡人生的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2011-01-17 15:51
        有兩根線的接近開關?我怎么沒看過,應該不是接近開關吧?
        2004100519
        Hard Road,brave hart!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 127 個
        工控威望: 251 點
        下載積分: 474 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2010-06-24
        最后登錄: 2018-11-20
        查看2004100519的 主題 / 回貼
        23樓  發表于: 2011-01-22 09:46
        我們這邊一般棕色的 接24v     藍色的接0v
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 2/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 东京热av无码电影一区二区| 欧美野外伦姧在线观看| 在线欧美精品一区二区三区| 少妇宾馆粉嫩10p| 男人添女人下部高潮视频| 黄色A级国产免费大片视频| 国产精品麻豆中文字幕| 色综合天天综合婷婷伊人| 国产成人久久综合第一区| 久久国产精99精产国高潮| 国产欧美日韩高清在线不卡| 国产成人免费高清激情视频| 午夜精品一区二区三区的区别| 国产999精品2卡3卡4卡| 青青草视频原手机在线观看| 久久精品无码免费不卡| 欧美三级韩国三级日本三斤| 国产成人亚洲一区二区三区| 国产95在线 | 欧美| 看免费的无码区特aa毛片| 亚洲乱码日产精品bd在线| 囯产精品久久久久久久久久妞妞| 免费国产午夜理论片不卡| 伊在人亚洲香蕉精品区| 精品国产高清中文字幕| 一区二区免费视频中文乱码| 一级片一区二区中文字幕| 99热久久这里只有精品| 亚洲码国产精品高潮在线| 日韩国产av一区二区三区精品| 亚洲性日韩精品一区二区| 免费又黄又爽又猛的毛片| 一二三四中文字幕日韩乱码| 亚洲午夜性猛春交XXXX| 亚洲精品成人网站在线播放| 在国产线视频A在线视频| 亚洲精品91中文字幕| 东京一本一道一二三区| 狠狠做五月深爱婷婷天天综合| 丁香五月婷激情综合第九色| 四虎永久在线日韩精品观看|