        12樓  發表于: 2011-02-17 16:38
        25A整流橋用25A的保險會燒掉,顯然整流橋小了點,另外實際負載電流有多大,實際測量后酌情選擇啊,保險管一定要選擇合適
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3401 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70698 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-08-29
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2011-02-17 16:38
        以前使用正常嗎?如果是這是負載存在斷路性故障,如果是新增加的內容則是整流橋參數選擇過小,選擇時不但需要考慮電源側電壓,還需要考慮負載側(感性)的浪誦電壓值,可以在負載側加裝壓敏器件或者R C電路。同時計算一下負載的工作電流。一般選擇負載工作額定電流的2~3倍為宜。
        hta
        HHTA
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 107 個
        工控威望: 141 點
        下載積分: 4448 分
        在線時間: 246(小時)
        注冊時間: 2009-11-05
        最后登錄: 2025-08-28
        查看hta的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2011-02-17 16:46
        是你的離合器線圈有事會有接地現象,我也碰到過,通樣的現象。測下線圈的絕緣看看,僅供參考。
        xubaolin
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 287 個
        工控威望: 417 點
        下載積分: 1358 分
        在線時間: 111(小時)
        注冊時間: 2010-06-28
        最后登錄: 2022-11-15
        查看xubaolin的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2011-02-17 17:01
        整流橋的選擇要大于負載電流的1倍,耐壓最好選1000V的,要確定負載不短路或對地。
        weilinyi
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 440 個
        工控威望: 4329 點
        下載積分: 3223 分
        在線時間: 545(小時)
        注冊時間: 2009-11-21
        最后登錄: 2018-08-27
        查看weilinyi的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2011-02-17 17:34
        在工作時測一下電流,看看是橋堆選型是否合理,1耐壓、2、最大電流、3反向擊穿電壓、4安裝加合理、
        aaweihua
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 536 個
        工控威望: 894 點
        下載積分: 17631 分
        在線時間: 282(小時)
        注冊時間: 2009-11-05
        最后登錄: 2022-10-23
        查看aaweihua的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2011-02-17 20:57
        這個電磁離合器多大啊?竟然要用25A的橋堆
        qlin
        學過一點FX型PLC基本知識
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 537 個
        工控威望: 531 點
        下載積分: 12343 分
        在線時間: 258(小時)
        注冊時間: 2009-07-13
        最后登錄: 2019-05-13
        查看qlin的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2011-02-17 22:24
        整流橋的質量,也要注意。
        僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
        wgr583
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看wgr583的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2011-02-17 22:28
        1是負載太重了,電流大了
        2是電壓耐壓不夠了,反向擊穿
        wgr583
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看wgr583的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2011-02-17 22:33
              
        tjljh888
        向大家學習!
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 63 個
        工控威望: 123 點
        下載積分: 671 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2010-04-27
        最后登錄: 2012-06-05
        查看tjljh888的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2011-02-17 22:35
        簡單方法:1:測離合器電阻值 用36/電阻就是實際電流了!2選2-3倍的整流橋 耐壓大于1000V         3:你說的這種整流橋是對角接線 你注意一下
        晴天
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 36 個
        工控威望: 129 點
        下載積分: 584 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2010-09-17
        最后登錄: 2015-03-31
        查看晴天的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2011-02-17 22:48
        查找整流橋負載是否有短路,如果沒有短路,可以增大整流橋的安培數。
        胡驕陽
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 260 個
        工控威望: 3019 點
        下載積分: 1603 分
        在線時間: 189(小時)
        注冊時間: 2009-12-16
        最后登錄: 2025-07-22
        查看胡驕陽的 主題 / 回貼
        23樓  發表于: 2011-02-17 23:25
        我有一個檢修思路,希望對你有用。你的整流橋型號是KBPC25-10 ,說明整流橋的額定整定電流是25A,你說的電磁離合器是36V的,那么應該耐壓也是沒有問題。如果是負載太大而損壞,那么工作的時候整流橋一定會發熱嚴重,那么你可斷開負載測試電磁離合器或是各個負載的電阻和絕緣狀況是否良好,如果測得的電阻過小或對地絕緣電阻過低,那么可以肯定你電磁離合器壞了。如果都正常,那么再測試你的整流橋是否正常,測試時可以接上36V200W燈泡做實驗,觀察整流橋是否會發熱,如果還是發熱,那你就要買過一個整流橋了。
        如果工作時沒有發熱而損壞的話,有可能是瞬間電流過大或瞬間電壓過高而損壞,解決辦法是更換質量更好的整流橋或是加一個適當容量的電解電容來緩解問題。
        瞬間電壓過高而擊穿的解決辦法是在電磁離合器的兩端加一個反向二極管消除電感線圈通斷時發生的反向高電壓。
        如果你的接線沒有問題、電壓沒有問題的情況下,應該可以找到整流橋損壞的原因的。希望對你有用。

        主站蜘蛛池模板: 麻豆精品在线| h无码精品3d动漫在线观看| 亚洲欧洲精品日韩av| 精品少妇爆乳无码aⅴ区| 狠狠综合久久综合88亚洲| 中文字幕有码高清日韩| 亚洲精品第一区二区在线| 日韩成人福利视频在线观看| 免费国产拍久久受拍久久| 91青青草视频在线观看| 亚洲综合天堂一区二区三区| 免费人欧美成又黄又爽的视频| 国内少妇偷人精品免费| 亚洲中文字幕国产精品| 国内精品自线在拍| 亚洲色成人一区二区三区| 日本一区二区三区小视频| 成人区精品一区二区不卡| 国产91精品一区二区蜜臀| 国产精品人妇一区二区三区| 91老熟女老人国产老太| 无码天堂亚洲国产av麻豆| 久久夜色撩人精品国产av| 樱桃视频影院在线播放| 性欧美乱熟妇xxxx白浆| a男人的天堂久久a毛片| 男人av无码天堂| 国产亚洲女人久久久精品| 91中文字幕一区二区| 亚洲成人av在线系列| 偷拍专区一区二区三区| 久热这里只有精品12| 真人无码作爱免费视频| 中文字幕人妻色偷偷久久| 日韩大片看一区二区三区| 亚洲欧洲av人一区二区| 国产亚洲精品综合一区二区| 视频一区二区三区高清在线| 国产亚洲一级特黄大片在线| 久热天堂在线视频精品伊人| 久久亚洲av综合悠悠色|