        我公司一設備用的是S7400PLC ,有兩個通訊接口,其中一個MPI.DP接口連接的西門子工控機(工控機通訊為5611通訊卡),另一個DP口連接的是IM153模塊(然后再用光纖模塊做了一個環網與各個分站點通訊)。經過一段時間的正常使用后,前幾天出現問題了,F象為:設備運行正常,但工控機通訊連不上,PLC指示燈EXTF和BUS1亮紅燈。找了很長時間沒找到故障問題。后來經過觀察發現,只要電氣柜中的四個變頻器其中有一個運行通訊就會中斷。若變頻器沒有運行的,通訊就會正常。而變頻器及變頻器線路距離PLC及通訊電纜有半米以上距離。況且若是干擾的話,為何BUS2通訊正常。(BUS1連接的是工控機)
        fubin739
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 436 個
        工控威望: 790 點
        下載積分: 3050 分
        在線時間: 453(小時)
        注冊時間: 2006-11-06
        最后登錄: 2025-09-21
        查看fubin739的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-03-10 12:52
        不知道你工控機的電源和設備電源是不是一樣的,
        可能是接地問題。

        主站蜘蛛池模板: 久久99精品久久久久久9| 日韩精品一区二区三区中文| 素人视频亚洲十一十二区| 久久久久国产精品人妻电影| 亚洲综合av永久无码精品一区二区| 日韩有码国产精品一区| 日韩国产精品中文字幕| 国产精品白浆无码流出在线看| 91偷自国产一区二区三区 | 日日碰狠狠躁久久躁96avv| 国产高清在线精品一区二区三区| 一区二区三区av在线观看| 老太大性另类xxxⅹ| 国偷自产一区二区三区在线视频| 2020最新无码福利视频| 亚洲av无在线播放中文| 黄a大片av永久免费| 亚洲国产av一区二区| 欧美日韩国产va在线观看免费| 欧美人牲交| 亚洲精品人妻中文字幕| 亚洲日本精品国产第一区| 日韩精品中文字幕亚洲| 大JI巴好深好爽又大又粗视频| 日韩淫片毛片视频免费看| 亚洲欧美激情四射在线日| 亚洲综合av永久无码精品一区二区 | 又大又黄又粗高潮免费| 国产乱码精品一区二区三上| av色国产色拍| 亚洲成人动漫在线| 亚洲 日本 欧洲 欧美 视频| 亚洲av影院一区二区三区| 日韩一区二区三区高清视频| 国产成人精彩在线视频| 国产福利微视频一区二区| 曰本超级乱婬Av片免费| 日本一本正道综合久久dvd| 欧美高清狂热视频60一70| 嫩草成人AV影院在线观看| 国产精品推荐一区二区|