        一棟大樓有十戶單元,每戶單元配電功率為5KW,共為50KW(全部為單相用電),
        配電方案一:如單相用電計算則有400A,(400/3)=每相電流120A,
        配電方案二:如把單相功率加起來,再按三相用電平均分配用電,則三相功率計算則有100A,(50KW=(100/3)=每相33A
        如按方案一選150A三相空氣開關,
        如按方案二選50A三相空氣開關,,
        請問高手怎么選用總開關。
        hxy990119
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 187 個
        工控威望: 337 點
        下載積分: 2943 分
        在線時間: 79(小時)
        注冊時間: 2009-09-20
        最后登錄: 2019-09-01
        查看hxy990119的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-03-13 08:27
        第二種方案計算有誤。功率平均分攤,每一相就有最低15KW的負載,其電流怎么可能只有33A呢?

        主站蜘蛛池模板: 国产亚洲天堂另类综合| 国产福利酱国产一区二区| 久久毛片少妇高潮| 亚洲WWW永久成人网站| 成人三级视频在线观看不卡| 欧美福利电影A在线播放| 色综合色国产热无码一| 无码日韩精品91超碰| 中文日产幕无线码一区中文| 天堂a无码a无线孕交| 国产免费丝袜调教视频| 欧美z0zo人禽交另类视频| 亚洲AV高清一区二区三区尤物| japanese边做边乳喷| 亚洲欧美日韩综合二区三区| 亚洲人成成无码网WWW| 久久99精品久久久久久9| 人人妻人人澡人人爽国产一区| 天天做天天爱夜夜爽女人爽| 亚洲综合另类小说专区| 免费看视频的网站| 中文字幕亚洲综合久久| 日本熟妇人妻一区二区三区| 久久这里只有精品好国产| 九九在线精品国产| 一卡2卡三卡4卡免费网站| 女主播扒开屁股给粉丝看尿口| 中文字幕在线观看一区二区| 日本久久久久亚洲中字幕| 亚洲 av 制服| 亚洲国产精品无码中文| 婷婷综合缴情亚洲| 久久精品国产88精品久久| 亚洲一区二区三区小蜜桃| 国产午夜福利精品片久久| 国产成人综合久久亚洲av| 国产尤物精品自在拍视频首页| 乱人伦中文视频在线| 亚洲人成18在线看久| 欧美精品videosbestsex日本| 在线欧美中文字幕农村电影|