FC105   
先貼全了,再解釋
描述
SCALE功能接受一個整型值(IN),并將其轉換為以工程單位表示的介于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之間的實型值。將結果寫入OUT。SCALE功能使用以下等式:
OUT = [ ((FLOAT (IN) ?K1)/(K2朘1)) * (HI_LIM朙O_LIM)] + LO_LIM
常數K1和K2根據輸入值是BIPOLAR還是UNIPOLAR設置。
?BIPOLAR:假定輸入整型值介于 ?7648與27648之間,因此K1 = ?7648.0,K2 = +27648.0
?UNIPOLAR:假定輸入整型值介于0和27648之間,因此K1 = 0.0,K2 = +27648.0
如果輸入整型值大于K2,輸出(OUT)將鉗位于HI_LIM,并返回一個錯誤。如果輸入整型值小于K1,輸出將鉗位于LO_LIM,并返回一個錯誤。
通過設置LO_LIM > HI_LIM可獲得反向標定。使用反向轉換時,輸出值將隨輸入值的增加而減小。
FC105參數
參數    說明    數據類型    存儲區    描述
EN    輸入    BOOL    I、Q、M、D、L    使能輸入端,信號狀態為1時激活該功能。
ENO    輸出    BOOL    I、Q、M、D、L    如果該功能的執行無錯誤,該使能輸出端信號狀態為1。
IN    輸入    INT    I、Q、M、D、L、P、常數    欲轉換為以工程單位表示的實型值的輸入值。
HI_LIM    輸入    REAL    I、Q、M、D、L、P、常數    以工程單位表示的上限值。
LO_LIM    輸入    REAL    I、Q、M、D、L、P、常數    以工程單位表示的下限值。
BIPOLAR    輸入    BOOL    I、Q、M、D、L    信號狀態為1表示輸入值為雙極性。信號狀態0表示輸入值為單極性。
OUT    輸出    REAL    I、Q、M、D、L、P    轉換的結果。
RET_VAL    輸出    WORD    I、Q、M、D、L、P    如果該指令的執行沒有錯誤,將返回值W#16#0000。對于W#16#0000以外的其它值,參見"錯誤信息"。
錯誤信息
如果輸入整型值大于K2,輸出(OUT)將鉗位于HI_LIM,并返回一個錯誤。如果輸入整型值小于K1,輸出將鉗位于LO_LIM,并返回一個錯誤。ENO的信號狀態將設置為0,RET_VAL等于W#16#0008。
實例
如果輸入I0.0的信號狀態為1 (激活),則執行SCALE功能。在本例中,整型值22將轉換為介于0.0和100.0之間的實型值,并寫入OUT。如I2.0的信號狀態所示,該輸入值為BIPOLAR。
如果該功能的執行沒有錯誤,ENO和Q0.0的信號狀態將設置為1,RET_VAL等于W#16#0000。 