<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        xiejun8103
        三人行,必有我?/div>
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 2118 點
        下載積分: 3244 分
        在線時間: 299(小時)
        注冊時間: 2009-10-26
        最后登錄: 2019-07-02
        查看xiejun8103的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2011-04-13 14:28
               今天我用了一個信捷XC5-32TPLC 控制三個步進馬達.線接好后,初步進行了下一個馬達,能正常工作,由于該步進有電子離合器,我在步進停止時,我強制了下離合器線圈Y3,結果就發生冒煙現像,煙好像是從PLC發出來的.我立馬關電檢查,發現控制離合器的中間繼電器線圈正負接反了,按理說中間繼電器線圈正負接反也沒事呀,頂多是繼電器燈不亮.經在次確認接線后開電,發現PLC的Y0~Y5不用程序驅動就都有輸出,在驅動馬達也沒反應,結果我取下輸出端子排,通電也是一樣,但程序能下載進去,我取下PLC觀察,發現輸出的一個光藕燒壞(C5825).(我的輸入COM接0V因為PLC內部24V負極端也接PLC輸入COM;輸出端COM接0V,步進驅動器與PLC之間接有電阻2.2K,驅動器用5V電,后續在檢查也沒發現什么問題.難道是PLC本身質量有問題嗎?請高手幫分析下,謝謝.
        sccgkong
        不是每次都會成功,但是必須每次都有進步
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 196 個
        工控威望: 1374 點
        下載積分: 916 分
        在線時間: 299(小時)
        注冊時間: 2010-06-21
        最后登錄: 2025-09-05
        查看sccgkong的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-04-13 14:43
        輸出COM端那就應該是+端了
        樓主留言:
        PLC的輸入與輸出一定要一正一負嗎?好像能構成回路就OK了吧.我也看了接線手冊,手冊中也是輸入COM接0V   輸出也是接0V.這個問題,我也是不很明白
        得之坦然,失之淡然,順其自然,爭其必然
        xiejun8103
        三人行,必有我?/div>
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 2118 點
        下載積分: 3244 分
        在線時間: 299(小時)
        注冊時間: 2009-10-26
        最后登錄: 2019-07-02
        查看xiejun8103的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-04-13 15:28
        幫分析下,急呀!
        atogood
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 349 個
        工控威望: 1909 點
        下載積分: 2709 分
        在線時間: 206(小時)
        注冊時間: 2008-04-16
        最后登錄: 2024-06-19
        查看atogood的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-04-13 16:42
        可先確認輸出端是否已壞了。壞了,其它的就不用考慮了。換新的吧。
        樓主留言:
        確定輸出端以壞,但怕,買來新的又燒了就不好辦了.
        xubaolin
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 281 個
        工控威望: 417 點
        下載積分: 1358 分
        在線時間: 111(小時)
        注冊時間: 2010-06-28
        最后登錄: 2022-11-15
        查看xubaolin的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-04-13 16:45
        應該是PLC硬件出現故障
        王春茂
        咖啡貓
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 770 個
        工控威望: 7939 點
        下載積分: 4022 分
        在線時間: 695(小時)
        注冊時間: 2008-05-14
        最后登錄: 2025-08-19
        查看王春茂的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-04-13 17:17
        你用的應該是晶體管輸出的吧,這種根據晶體管的類型要分正負的
        本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
        楊康
        學海無崖
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 629 個
        工控威望: 637 點
        下載積分: 1947 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2006-11-23
        最后登錄: 2025-08-27
        查看楊康的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-04-13 18:34
        用外接24V電源時,PLC的24V電源是不能用滴。否則是會出問題的。
        樓主留言:
        我沒用PLC內部電源,只是PLC內部0V端本身就與PLC   IN端COM相連的。我用的外部電源
        liuhuaxing
        LIUHUAXING
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 953 個
        工控威望: 1172 點
        下載積分: 3446 分
        在線時間: 624(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2024-06-26
        查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-04-14 23:46
        線圈離開鐵芯,阻值變小,不燒PLC輸出晶體管(額定2A)還燒什么?
        子丑寅卯9
        好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1162 個
        工控威望: 6798 點
        下載積分: 9012 分
        在線時間: 335(小時)
        注冊時間: 2008-05-17
        最后登錄: 2024-07-10
        查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-04-15 19:16
        發現控制離合器的中間繼電器線圈正負接反了=-----------------------有的繼電器內部帶續流二極管的,接反了電流會很大地。
        (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
        givemepower
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 173 個
        工控威望: 486 點
        下載積分: 2281 分
        在線時間: 315(小時)
        注冊時間: 2010-10-21
        最后登錄: 2023-05-30
        查看givemepower的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-04-17 09:17
        一般離合器的線圈要用外接電源,PLC的電源負荷不起。
        arpawpelf
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 291 個
        工控威望: 421 點
        下載積分: 2313 分
        在線時間: 131(小時)
        注冊時間: 2009-04-16
        最后登錄: 2023-03-08
        查看arpawpelf的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-04-17 10:38
        有可能是程序的問題,PLC相應的速度快,當PLC脈沖發完,你就控制Y5輸出。實際上PLC脈沖發完,到步進電機是否走完,還有個時間差,所會燒PLC輸出點。
        wjd999
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 133 個
        工控威望: 232 點
        下載積分: 628 分
        在線時間: 135(小時)
        注冊時間: 2009-12-16
        最后登錄: 2025-10-17
        查看wjd999的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-04-17 12:34
        對于晶體管輸出的PLC,在接線是必須注意控制線路的極性和負載狀況。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品一二三区蜜臀av| 亚洲不卡av中文在线| 就去色综合| 黄色三级网站免费| 亚洲另类无码一区二区三区 | 日本精品中文字幕在线不卡| 无码囯产精品一区二区免费| 亚洲熟妇中文字幕五十路| 亚洲精品韩国一区二区| 福利一区二区视频在线| 亚洲午夜成人精品电影在线观看 | yyyy在线在片| 国产激情国产精品久久源| ā片在线观看免费观看| 4hu四虎永久免费地址ww416| 国产美女遭强高潮网站| 久久www免费人成看| 亚洲男人第一无码av网| 国产精品一区二区三区专区 | 国产成人高清亚洲一区91| 亚洲精品无码久久一线| 欧美疯狂三p群体交乱视频| 人妻激情乱人伦视频| 蜜桃视频一区二区在线观看| 4hu44四虎www在线影院麻豆| 国产精品成| 亚洲国产呦萝小初| 蜜桃mv在线播放免费观看视频| 亚洲精品一区二区美女| 亚洲大尺度无码无码专线| 国产又黄又爽又不遮挡视频 | 亚洲国产av区一区二| 四虎在线成人免费观看| 国产小嫩模无套中出视频| 欧洲熟妇色xxxxx欧美| 久久精品国产亚洲av麻豆小说| 成全高清在线播放电视剧| 国产成人在线综合| 激情在线网| 国产激情一区二区三区不卡| 九九在线精品国产|