        樓主  發表于: 2011-04-22 10:07
        描述:紅色為接線
        圖片:
        請問我只做 JOG點動測試,其他不做。接好線,只能驅動MR-J2S-20A,10A行,但是接到40A就不行了,點動電機,伺服都沒放映。

        我接線是 F+ 接  伺服CN1A的 3腳 PP

                         F-   接 伺服 CN1A的13腳 PG

                         R+ 接 伺服CN1A的2腳 NP

                          R- 接伺服CN1A的 12腳NG

            QD75D1定位模塊的 READY 和 RDY COM 給了個24V。



        伺服CN1B  是 5 servo on 短接 10 sg ,15 接 10 。  3和13短接

        我估計是輸出脈沖電流太小驅動不了,我應該是哪里內部電源沒短接,,,,,,求大蝦解答。哎郁悶啊
        做工控,做人生
        匯榮鋁業
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1732 個
        工控威望: 5348 點
        下載積分: 21368 分
        在線時間: 1607(小時)
        注冊時間: 2009-07-21
        最后登錄: 2025-10-27
        查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-04-22 10:21
        驅動20A電機的控制器怎么能夠驅動40A的電機呢??控制器太小了。
        281979349lay
        學習學習
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 128 個
        工控威望: 1310 點
        下載積分: 670 分
        在線時間: 169(小時)
        注冊時間: 2011-03-19
        最后登錄: 2024-12-14
        查看281979349lay的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-04-22 10:34
        樓主看你的接線應該沒有問題
        [ 此帖被281979349lay在2011-04-22 10:43重新編輯 ]
        tuanailing
        精細出真功
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 562 個
        工控威望: 2254 點
        下載積分: 1748 分
        在線時間: 428(小時)
        注冊時間: 2011-03-19
        最后登錄: 2025-09-16
        查看tuanailing的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-04-22 11:01
        引用
        引用第1樓匯榮鋁業于2011-04-22 10:21發表的  :
        驅動20A電機的控制器怎么能夠驅動40A的電機呢??控制器太小了。


        我有 MR-J2S-40A 的伺服,和伺服電機。 但是 驅動不了。

        如果我接 MR-J2S-20A的伺服 和電機,就可以,。。。。無解啊!!!

        大蝦請繼續跟帖幫幫我
        做工控,做人生
        wuji001
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 217 個
        工控威望: 394 點
        下載積分: 501 分
        在線時間: 118(小時)
        注冊時間: 2009-12-18
        最后登錄: 2023-06-06
        查看wuji001的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-04-22 11:25
        據傳說 40A的 伺服 經常出問題。。
        sandy_love
        感悟生活,創新的源泉...
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 454 個
        工控威望: 823 點
        下載積分: 1610 分
        在線時間: 483(小時)
        注冊時間: 2008-12-08
        最后登錄: 2025-07-14
        查看sandy_love的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-04-22 11:28
        參數設定好了沒
        417369797
        人活著不能被思想不純的人影響到做回自己最重要。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 157 個
        工控威望: 304 點
        下載積分: 592 分
        在線時間: 238(小時)
        注冊時間: 2010-09-08
        最后登錄: 2025-09-25
        查看417369797的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-04-22 19:24
        我剛做過qd75p1的后天我發個圖面給你
        樓主留言:
        熱心助人   朋友,可以給下圖解嗎?這幾天一直弄不好
        liufuyao1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 122 個
        工控威望: 443 點
        下載積分: 747 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2011-03-24
        最后登錄: 2024-10-16
        查看liufuyao1234的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-04-23 13:59
        將伺服的CN1B 16 LSP 17 LSN 和10 SG短接 或在參數里設置不使用。
        tuanailing
        精細出真功
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 562 個
        工控威望: 2254 點
        下載積分: 1748 分
        在線時間: 428(小時)
        注冊時間: 2011-03-19
        最后登錄: 2025-09-16
        查看tuanailing的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-04-26 10:44
        7樓你說 短接左右極限指示燈,這樣可以加大驅動效果嗎?

        40會檢測這2個鏈接,20A以下就不檢測嗎?
        做工控,做人生
        peterxu
        一起進步
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 140 點
        下載積分: 478 分
        在線時間: 11(小時)
        注冊時間: 2010-12-14
        最后登錄: 2021-11-22
        查看peterxu的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-04-26 10:56
        全是高手
        ………………
        hongma110
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 404 點
        下載積分: 754 分
        在線時間: 78(小時)
        注冊時間: 2007-09-22
        最后登錄: 2025-08-28
        查看hongma110的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-04-26 14:57
        總線連接,沒用過太高級了。只用過脈沖串加符號
        bakari
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看bakari的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-04-26 21:58
        伺服學習自學很難啊
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 一亚洲一区二区中文字幕| 国产老熟女国语免费视频| 色悠悠在线观看入口一区| 国产三级精品片| 熟女av一区二区三区 | 专区亚洲欧洲日产国码AV| 亚洲精品福利一区二区三区蜜桃| 国产精品视频午夜福利| 中文字幕乱码一区二区免费| 中国明星xxxx性裸交| 久久综合色之久久综合| 开心婷婷五月激情综合社区 | 国产亚洲精品成人aa片新蒲金| 热久在线免费观看视频| 精品夜夜澡人妻无码av| 熟女一区| 丁香婷婷综合激情五月色| 亚洲国产一区二区三区亚瑟| 日韩午夜午码高清福利片| 亚洲色婷婷综合开心网| 综合色久七七综合尤物| 少妇真人直播app| 好姑娘视频在线观看| XXXXXHD亚洲日本HD| 亚洲人成网站在小说| 精品亚洲国产成人av| 亚洲av麻豆aⅴ无码电影| 亚洲第一香蕉视频啪啪爽| 欧美激情综合一区二区三区| 五月天天天综合精品无码| 中文字幕va一区二区三区| 福利一区二区在线播放| 天堂亚洲免费视频| 亚洲欧洲一区二区精品| 国产午夜福利精品久久不卡| 日韩欧美亚洲一区二区综合| 亚洲高潮喷水无码AV电影| 久久精品国产精品第一区| 久久99精品九九九久久婷婷 | 日韩精品无码一区二区三区| 日韩丝袜亚洲国产欧美一区|