        樓主  發表于: 2011-04-23 09:41
           小弟用的是ALPHA5000系列變頻器,V1.10           ;目前接入一個壓力傳感器,是4-20mA信號的,正極接24V+,負極接在AI1上;端口X1定義為FWD,X1與COM口外接一個繼電器來控制正轉運行輸出與否;PLC端口與24V短接
              這樣接上之后水泵不轉,變頻器沒有輸出電壓,為什么呢?感覺上設定的都差不多了,是接線錯了還是遺漏了哪個個項?請高手指點一下,很急,坐等
        小刺
        我們都沒錯
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 157 個
        工控威望: 302 點
        下載積分: 1249 分
        在線時間: 80(小時)
        注冊時間: 2011-03-22
        最后登錄: 2025-08-31
        查看小刺的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-04-23 10:00
        誰知道啊。。。加我Q詳聊,296905910,謝謝啦
        henshuiwqs
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 187 個
        工控威望: 331 點
        下載積分: 14909 分
        在線時間: 115(小時)
        注冊時間: 2010-03-27
        最后登錄: 2025-11-07
        查看henshuiwqs的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-04-23 10:20
        呵呵 莫急  看看壓力表的接線和變頻器的參數確實都做好了嗎? 做事要細心,先別急著問  自己看看能解決否?
        樓主留言:
        接線問題我找出來了,把COM何GND短接就好了,不知道能不能行,設置上我估計應該是沒什么錯誤。。。
        lu831226
        代理施耐德西門子等品牌的元件!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 310 個
        工控威望: 542 點
        下載積分: 2683 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2011-04-03
        最后登錄: 2025-09-22
        查看lu831226的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-04-23 13:13
        不是很清楚,能否傳圖上來!!
        QQ32135553
        lu831226
        代理施耐德西門子等品牌的元件!
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 310 個
        工控威望: 542 點
        下載積分: 2683 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2011-04-03
        最后登錄: 2025-09-22
        查看lu831226的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-04-24 10:52
        你有沒有把模擬輸入信號的開關撥到電流位置呢,默認是輸入的電壓哦!!
        QQ32135553
        開人心
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 275 個
        工控威望: 496 點
        下載積分: 4420 分
        在線時間: 763(小時)
        注冊時間: 2006-09-12
        最后登錄: 2024-09-04
        查看開人心的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-04-24 21:39
        4-20mA電流信號接線應該是  :24V(變頻器)>壓力傳感器一端入>一端出(傳感器)>變頻器AI2,COM與GND短接。SW1跳線開關要跳 I 位置,當然參數P0.01=9  P0.04=1或2.其他自己在做適當調整.....
        開人心
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 275 個
        工控威望: 496 點
        下載積分: 4420 分
        在線時間: 763(小時)
        注冊時間: 2006-09-12
        最后登錄: 2024-09-04
        查看開人心的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-04-24 21:57
        它也是我用過(3系列以前)最差的變頻器之一
        372038137
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 98 個
        工控威望: 215 點
        下載積分: 743 分
        在線時間: 18(小時)
        注冊時間: 2010-11-16
        最后登錄: 2018-11-02
        查看372038137的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-04-24 22:35
        沒用個這變頻器
        工控組態
        工控組態
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 244 個
        工控威望: 1161 點
        下載積分: 3135 分
        在線時間: 330(小時)
        注冊時間: 2009-09-03
        最后登錄: 2026-01-18
        查看工控組態的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-04-24 23:27
        阿爾法變頻器我用的很多!有需要幫助可以加我!QQ:173718070
        小刺
        我們都沒錯
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 157 個
        工控威望: 302 點
        下載積分: 1249 分
        在線時間: 80(小時)
        注冊時間: 2011-03-22
        最后登錄: 2025-08-31
        查看小刺的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-05-06 13:42
        謝謝大家熱心幫助,問題已經解決了,是壓力變送器壞了,還有忘了選擇P型機了,嘿嘿

        主站蜘蛛池模板: 亚洲成人av综合一区| 中文字幕无码免费不卡视频| 18禁美女裸体爆乳无遮挡| 女同亚洲精品一区二区三| 日本东京热一区二区三区| 99久久久国产精品免费无卡顿| 亚洲区欧美区综合区自拍区| 美女视频黄频大全视频| 偷拍精品一区二区三区| 国产午夜亚洲精品国产成人| 亚洲精品无码永久在线观看| 和艳妇在厨房好爽在线观看| 亚洲国产一区二区精品专| 亚洲乱色熟女一区二区蜜臀| 国产日产欧产精品精品| 久久香蕉国产线看观看亚洲片| 诱人的岳hd中文字幕| 不卡国产一区二区三区| 亚洲精品成人福利在线电影| 亚洲天堂亚洲天堂亚洲色图| AV无码免费不卡在线观看| 成人欧美一区二区三区在线观看 | 美女内射福利大全在线看| 免费av网站| 亚洲AV高清一区二区三区尤物| 日本亚洲一级中文字幕| 婷婷99视频精品全部在线观看 | 伊人久久大香线蕉AV色婷婷色| 久久精品国产九一九九九| 亚洲中文av一区二区三区| 亚洲国产精品综合一区二区| 亚洲精品自拍在线视频| 久久亚洲精品亚洲人av| 国产精品久久久久久影视| 欧美性猛交xxxx乱大交极品| A级毛片100部免费看| 久久96热在精品国产高清| 欧美精品一产区二产区| 国产精品久久人人做人人爽| 亚洲国产成人AⅤ片在线观看| 亚洲日韩图片专区第1页|