        樓主  發表于: 2011-04-27 12:44
        一直在糾結,54A的電熱管電流配63A的國產接觸器可以嗎?還是要再放大一個等級?這個電熱管是常開的。求助一下,先謝了。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-04-27 12:53
        估計選擇有點偏小,因為在控溫過程中接觸器動作頻繁,選擇二倍的額定工作電流接觸器。
        etdssdabb
        只有學而知之,沒有生而知之
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 352 個
        工控威望: 676 點
        下載積分: 7861 分
        在線時間: 231(小時)
        注冊時間: 2010-03-16
        最后登錄: 2019-04-15
        查看etdssdabb的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-04-27 14:21
        是加溫的,如果經常閉合和斷開,最好不要用接觸器。
        liuhuaxing
        LIUHUAXING
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 953 個
        工控威望: 1172 點
        下載積分: 3446 分
        在線時間: 624(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2024-06-26
        查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-04-27 14:34
        如果是用于恒溫加熱建議用CJX-2-9511或CJ-20-100,不平凡動作可以降低一個規格,最好不要用固態繼電器(短路就燒掉)
        qiaoxiaolong
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 73 個
        工控威望: 210 點
        下載積分: 744 分
        在線時間: 139(小時)
        注冊時間: 2011-02-19
        最后登錄: 2020-06-23
        查看qiaoxiaolong的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-04-27 15:01
        用接觸器頻繁工作的話噪聲很大的
        dl2006
        沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1169 個
        工控威望: 5896 點
        下載積分: 16821 分
        在線時間: 854(小時)
        注冊時間: 2006-09-07
        最后登錄: 2025-10-23
        查看dl2006的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-04-27 15:41
        選擇2倍左右的負載電流的接觸器吧,級別小了頻繁動作觸點容易燒壞. 
        對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1392 個
        工控威望: 1522 點
        下載積分: 13303 分
        在線時間: 2228(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-10-30
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-04-27 16:09
        這個是常開的,不會頻繁的動作。
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 854 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2025-10-29
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-04-27 18:38
        選擇固態繼電器,輸出端加保險絲
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-30
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-04-27 19:46
        引用
        引用第7樓niningtt于2011-04-27 18:38發表的  :
        選擇固態繼電器,輸出端加保險絲

        此類的電加熱居多。使用壽命也可以的。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        haikun
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 102 點
        下載積分: 501 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2010-02-26
        最后登錄: 2016-05-23
        查看haikun的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-04-27 19:58
        小了要用80-100A的接觸器
        回憶依然最美
        一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1137 個
        工控威望: 2873 點
        下載積分: 21678 分
        在線時間: 1322(小時)
        注冊時間: 2008-06-16
        最后登錄: 2025-09-07
        查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-04-27 20:23
        用國產產品一線、二線品牌,正泰、德力西、天正等這樣用可以,曾經用CJX2-5011控制過42A的電熱管、頻繁動作,用了一年沒有任何問題;用CJX2-3210控制過11KW的電機直接啟動,一年沒有問題!我使用的是德力西的!僅供參考!
        lovefeyer
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 426 個
        工控威望: 561 點
        下載積分: 1664 分
        在線時間: 228(小時)
        注冊時間: 2011-03-10
        最后登錄: 2023-02-18
        查看lovefeyer的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-04-27 20:30
        如果你使用進口接觸器,那么63A的足夠,如果使用國產接觸器,建議規格稍大一些,但是也沒必要到2倍。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产成人精品亚洲午夜| A三级三级成人网站在线视频| 日本中文字幕有码高清| 天堂a无码a无线孕交| 亚洲精品第一区二区三区| 四虎国产精品久久免费精品| 免费又大粗又爽又黄少妇毛片 | 色天使色偷偷色噜噜| 国产av不卡一区二区| 在线免费成人亚洲av| 国产精品无码av不卡| 国产精品免费电影| 久久―日本道色综合久久| 国产人成亚洲第一网站在线播放| 亚洲av综合av一区| 亚洲一区二区三区影院| 三年高清在线观看全集下载| 国产午夜福利视频合集| 97人人模人人爽人人喊电影| 日韩本精品一区二区三区| 美女黄网站人色视频免费国产| 亚洲精品综合第一国产综合| chinese极品人妻videos| 91久久偷偷做嫩草影院免费看| 亚洲日韩久久综合中文字幕| 精品理论一区二区三区| 亚洲精品日韩在线丰满| 欧美乱妇高清无乱码在线观看| 日本熟妇XXXX潮喷视频| 欧美乱码伦视频免费| 在线精品亚洲区一区二区| 给我播放片在线观看| 亚洲一区二区三区黄色片| 亚洲高潮喷水无码AV电影| 1区2区3区4区产品不卡码网站| 中文字幕乱码人妻二区三区 | 亚洲第一精品一二三区| 在线a人片免费观看| 孕妇特级毛片ww无码内射| av午夜福利一片免费看久久| 国产精品视频一区不卡|