        最近做了兩臺密封性和隔熱性都很好的烤箱,穩定下來的溫度總比設定溫度高2-5度,比如說:SV:60,PV;62--66,而烤箱的溫度偏差只能在2度以內,PID值調了無數次,最終未解決,請高手幫忙。補充:我用的宣榮 H系列溫控儀
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1392 個
        工控威望: 1522 點
        下載積分: 13303 分
        在線時間: 2228(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-10-31
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-04-30 07:50
        兩點原因:1.溫控表的質量不行,2:烘箱的功率與實際溫度不匹配,電加熱功率偏大很多。比如升溫到60度我需要的功率是30KW,你去安裝個300KW,再好的溫控表也很難精確控制溫度。如果溫度與電加熱的溫度匹配的很好,那么普通的位式控制溫控表也能很好的控制溫度,根本不需要PID調節。這就要看機械工程師的計算設計電加熱功率的能力了。
        dujiang100
        我是一只小小鳥
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 426 個
        工控威望: 642 點
        下載積分: 1895 分
        在線時間: 243(小時)
        注冊時間: 2011-03-11
        最后登錄: 2024-05-22
        查看dujiang100的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-04-30 08:02
        頂一樓
        hsyyqq
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看hsyyqq的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-04-30 10:01
        zztyjq010
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看zztyjq010的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-04-30 10:04
        很多時候溫控表在達到額值的時候會出現誤差,畢竟廠家不一樣,出廠參數設置也不同
        liuhuaxing
        LIUHUAXING
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 953 個
        工控威望: 1172 點
        下載積分: 3446 分
        在線時間: 624(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2024-06-26
        查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-04-30 21:38
        分析有兩個原因:1 加熱功率過小,加熱周期過長導致溫度難以平衡,2 儀表精度差反饋遲頓,建議你買廈門宇電生產帶PID的溫控器(我記得是460元左右)帶參數自整定。
        ysheng9099
        三人行必有吾師
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 956 個
        工控威望: 2440 點
        下載積分: 21432 分
        在線時間: 125(小時)
        注冊時間: 2010-10-28
        最后登錄: 2025-06-05
        查看ysheng9099的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-04-30 21:41
        同意1樓的說法
        力創電氣
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 90 個
        工控威望: 206 點
        下載積分: 647 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2010-10-14
        最后登錄: 2023-04-09
        查看力創電氣的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-04-30 22:15
        ????????
        waitfor
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 597 個
        工控威望: 831 點
        下載積分: 5871 分
        在線時間: 406(小時)
        注冊時間: 2010-07-04
        最后登錄: 2025-03-07
        查看waitfor的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-05-01 00:06
        ysheng9099
        三人行必有吾師
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 956 個
        工控威望: 2440 點
        下載積分: 21432 分
        在線時間: 125(小時)
        注冊時間: 2010-10-28
        最后登錄: 2025-06-05
        查看ysheng9099的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-05-01 08:27
        你的P、TI、TD、KD參數是多少?多數是你的參數設置不合適的問題
        lu831226
        代理施耐德西門子等品牌的元件!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 310 個
        工控威望: 542 點
        下載積分: 2495 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2011-04-03
        最后登錄: 2025-09-22
        查看lu831226的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-05-01 16:00
        有以下幾種情況可能1是一個熱慣性太大,2就是溫控儀的溫控效果,3傳感器的反應時間,4,加熱器的功率,最好用一個比較好的溫控儀來測試,RKC的溫控儀我個人覺得還是很不錯的,可以考慮用來測試一下!尋找原因
        QQ32135553
        machao2300
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 141 個
        工控威望: 285 點
        下載積分: 168 分
        在線時間: 237(小時)
        注冊時間: 2009-02-28
        最后登錄: 2025-10-28
        查看machao2300的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-05-01 18:50
        謝謝給位的幫助,各位上述都很有道理,我也正在嘗試,我的烤箱尺寸是900*1100mm 加熱器功率是3KW, 我也觀察過溫控的輸出,個人覺得是溫控器的問題,比如說:我設定為60度,當檢測值(PV)以為60度是還在輸出,以前用的一般到50幾度是就間斷輸出,慢慢的加熱到設定值,請大家幫我找找其他原因。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 天堂mv在线mv免费mv香蕉| 韩国午夜理伦三级| 亚洲男女羞羞无遮挡久久丫| 无套内谢少妇高清毛片| 亚洲熟妇丰满xxxxx小品| 欲色影视天天一区二区三区色香欲 | 熟妇与小伙子露脸对白| 97se亚洲综合自在线| 亚洲综合一区二区国产精品| 大战丰满无码人妻50p| 无码一区二区波多野结衣播放搜索| 国产欧美久久一区二区三区 | 曰韩精品无码一区二区三区视频| 国产免费踩踏调教视频| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 黑人异族巨大巨大巨粗| 免费成人网一区二区天堂| 欧美人与动人物牲交免费观看| 国产大片黄在线观看| 国产精品色一区二区三区| 亚洲中文字幕无码一区日日添| 国产一区二区三区内射高清| 一本久久a久久精品亚洲| 欧美精品va在线观看| 男女爽爽无遮挡午夜视频| 亚洲 欧美 变态 卡通 自拍| 好吊视频一区二区三区在线| 在线看国产精品自拍内射| 国产日产亚洲系列av| 国产日韩一区二区在线| 亚洲欧美日韩国产精品一区二区| 亚洲高清激情一区二区三区 | 综合偷自拍亚洲乱中文字幕| 真人无码作爱免费视频| 色猫咪av在线网址| 色吊丝av中文字幕| 国产精品色呦呦在线观看| 在线国产综合一区二区三区| 激情一区二区三区成人文| 国产欧美日韩视频怡春院| 重口SM一区二区三区视频|