<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2008-02-29 12:10
        圖片:
        按圖接了個回路,行程開關帶正反轉。熱繼電器是正泰的NR2型。上面有一個試驗用的STOP按鈕,無

        論是正轉或反轉按STOP后,故障燈都不亮,元器件都是好的。為什么會是這樣?
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-02-29 13:14
        圖片:
        引用
        引用第1樓zyfzxh于2008-02-29 12:26發表的  :
        你的故障燈是通過熱繼電器的觸點控制的,只要馬達不過載是不會亮的

        我是做電控柜的,做完柜子調試,只需看接觸器是否動作,NR2型熱繼電器上STOP就是在沒有馬達

        時,手動讓他過載用的。至于REST按鈕也按過的,總之操作上是沒有問題的,元器件也是好的,可能

        是原理上有問題,但是我說不上,請高手們能從原理上分析。后來把熱繼電器換到停止按鈕后面功能

        就實現了。
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-03-01 18:53
        引用
        引用第4樓雪花飄飄于2008-02-29 14:39發表的  :
        那你的熱繼電器上的STOP按鈕能起到手動過載的狀態嗎?(這種熱繼電器沒用過,無法下結論)

           

        按照我的第二張圖接能起到手動過載的作用
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-03-01 18:56
        引用
        引用第5樓yangjunhua于2008-02-29 15:16發表的  :
        我問一下,你在按下stop后,接觸器是否斷開,正反轉指示燈是否還亮著?從圖上看是不管你的正反轉控制電路是否正確,只要按下stop后,故障指示燈都應該會亮,也就是熱繼常開只要通就應該會亮,故障指示燈回路與你的控制系統沒有關系,你說把熱繼換過之后就可以實現了,我覺得是原來你的故障指示燈回路線沒有接好或接觸不良! 以上只是個人見解.

        按下stop后,接觸器始終斷開,正反轉指示燈一直亮著
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-03-01 19:32
        我想是否存在觸點競爭的問題
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-03-05 13:21
        引用
        引用第13樓ajan于2008-03-04 15:38發表的  :
        按下NR2的停止按鈕只斷開NC,對NO無影響,松開停止按鈕則NC復位。如第一圖,按下停止按鈕,正反轉指示仍亮,故障指示不亮。第二圖,正反轉指示不亮,故障指示還是應該不亮。

        如需動作測試,揭開活動蓋,用螺絲刀按動TEST按鈕,NC觸頭斷開,NO觸頭閉合,指示窗能看到黃色標志露出,如為露出則為自動復位狀態。第一圖,按下TEST按鈕,正反轉指示亮故障指示亮,第二圖,按下TEST鈕,正反轉指示不亮,故障指示亮。

        TEST按鈕才是測試用的。

        多謝ajan,仔細研究了我的問題,你說的太對了,我當時發貼時出了錯把STOP當TEST了,但是我操時

        是用的TEST,第一圖按正轉或反轉后,按下TEST按鈕,正或反轉指示還亮,故障指示不亮,即正反

        轉的接觸器不斷開。第二圖時就達到了預想的效果了。即正或反轉指示滅,故障指示亮

        主站蜘蛛池模板: 精品久久久久久无码专区不卡| 日本福利视频免费久久久| 亚洲第一综合天堂另类专| 久久久久国产精品人妻| 18禁黄无遮挡网站免费| 青青草原网站在线观看| 亚洲精品中文字幕无乱码| 国产精成人品日日拍夜夜| 午夜亚洲AV成人无码国产| 福利在线视频一区二区| 暗交小拗女一区二区三区| 国产一区二区三区在线看| 亚洲久悠悠色悠在线播放| 夜色福利站WWW国产在线视频| 97午夜理论电影影院| 亚洲福利一区二区三区| 亚洲精品色哟哟一区二区| 成在人线av无码免费高潮喷水| 亚洲av二区伊人久久| 青青草原国产精品啪啪视频| 97国产成人无码精品久久久| 精品人妻日韩中文字幕| 精品夜恋影院亚洲欧洲| 亚洲国产五月综合网| 国产精品午夜精品福利| 久久亚洲精品国产精品| 日韩成av在线免费观看| 老熟女重囗味hdxx69| 无人去码一码二码三码区| 蜜桃久久精品成人无码av| 中国少妇人妻xxxxx| 国产精品无码无卡在线观看久| 好吊妞| 免费无码av片在线观看播放| 120秒试看无码体验区| 无码人妻丝袜在线视频| 国产98色在线 | 日韩| 国产不卡一区二区四区| 91国语精品3p在线观看| 亚洲无线码一区二区三区| 成在人线AV无码免观看麻豆 |