        樓主  發表于: 2008-02-29 12:10
        圖片:
        按圖接了個回路,行程開關帶正反轉。熱繼電器是正泰的NR2型。上面有一個試驗用的STOP按鈕,無

        論是正轉或反轉按STOP后,故障燈都不亮,元器件都是好的。為什么會是這樣?
        zyfzxh
        級別: 論壇版主

        精華主題: 12 篇
        發帖數量: 6111 個
        工控威望: 7521 點
        下載積分: 110387 分
        在線時間: 4860(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-10-28
        查看zyfzxh的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-02-29 12:26
        你的故障燈是通過熱繼電器的觸點控制的,只要馬達不過載是不會亮的
        ajan
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 64 個
        工控威望: 862 點
        下載積分: 3685 分
        在線時間: 121(小時)
        注冊時間: 2006-12-15
        最后登錄: 2025-09-12
        查看ajan的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-02-29 12:38
        檢查reset按鈕
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-02-29 13:14
        圖片:
        引用
        引用第1樓zyfzxh于2008-02-29 12:26發表的  :
        你的故障燈是通過熱繼電器的觸點控制的,只要馬達不過載是不會亮的

        我是做電控柜的,做完柜子調試,只需看接觸器是否動作,NR2型熱繼電器上STOP就是在沒有馬達

        時,手動讓他過載用的。至于REST按鈕也按過的,總之操作上是沒有問題的,元器件也是好的,可能

        是原理上有問題,但是我說不上,請高手們能從原理上分析。后來把熱繼電器換到停止按鈕后面功能

        就實現了。
        雪花飄飄
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2455 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 6763 分
        在線時間: 3553(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-02-29 14:39
        那你的熱繼電器上的STOP按鈕能起到手動過載的狀態嗎?(這種熱繼電器沒用過,無法下結論)

           
        yangjunhua
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yangjunhua的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-02-29 15:16
        我問一下,你在按下stop后,接觸器是否斷開,正反轉指示燈是否還亮著?從圖上看是不管你的正反轉控制電路是否正確,只要按下stop后,故障指示燈都應該會亮,也就是熱繼常開只要通就應該會亮,故障指示燈回路與你的控制系統沒有關系,你說把熱繼換過之后就可以實現了,我覺得是原來你的故障指示燈回路線沒有接好或接觸不良! 以上只是個人見解.
        lsp2070
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 48 個
        工控威望: 212 點
        下載積分: 2487 分
        在線時間: 17(小時)
        注冊時間: 2008-02-29
        最后登錄: 2025-10-23
        查看lsp2070的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-02-29 15:19
        同意樓上意見,換一下位置并沒有改變故障指示原理
        huagai
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看huagai的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2008-02-29 20:26
        同意樓上意見,換一下位置并沒有改變故障指示原理
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園?
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2008-03-01 18:53
        引用
        引用第4樓雪花飄飄于2008-02-29 14:39發表的  :
        那你的熱繼電器上的STOP按鈕能起到手動過載的狀態嗎?(這種熱繼電器沒用過,無法下結論)

           

        按照我的第二張圖接能起到手動過載的作用
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園?
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2008-03-01 18:56
        引用
        引用第5樓yangjunhua于2008-02-29 15:16發表的  :
        我問一下,你在按下stop后,接觸器是否斷開,正反轉指示燈是否還亮著?從圖上看是不管你的正反轉控制電路是否正確,只要按下stop后,故障指示燈都應該會亮,也就是熱繼常開只要通就應該會亮,故障指示燈回路與你的控制系統沒有關系,你說把熱繼換過之后就可以實現了,我覺得是原來你的故障指示燈回路線沒有接好或接觸不良! 以上只是個人見解.

        按下stop后,接觸器始終斷開,正反轉指示燈一直亮著
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2008-03-01 19:32
        我想是否存在觸點競爭的問題
        xtldw
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 166 點
        下載積分: 622 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2008-03-01
        最后登錄: 2023-10-09
        查看xtldw的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2008-03-01 21:40
        你的故障燈要亮的話,就要電機過載,再說了,這也叫過載指示
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久99国产精品尤物| 蜜芽久久人人超碰爱香蕉| 精品国产中文字幕在线| 免费可以在线看a∨网站| 久久99精品久久久久麻豆| 精品无码国产日韩制服丝袜| 欧美大胆老熟妇乱子伦视频| 午夜福利院一区二区三区| 最新亚洲人成网站在线观看 | 97精品人妻系列无码人妻| 精品2020婷婷激情五月| 国产360激情盗摄全集| 欧美日韩久久中文字幕| 老妇xxxxx性开放| 成人国产一区二区精品| 在线亚洲妇色中文色综合| 国内自拍网红在线综合一区| 日韩一区二区三区三级| 717午夜伦伦电影理论片| 又硬又粗又长又爽免费看| 国产精品免费看久久久| 无遮挡高潮国产免费观看| 丰满少妇被猛烈进出69影院| 91精品啪在线观看国产91九色| 亚洲国产青草衣衣一二三区| 97亚洲熟妇自偷自拍另类图片| 18禁无遮拦无码国产在线播放| 99久久国产综合精品女图图等你| 国产人妇三级视频在线观看| 强奷乱码中文字幕| 日韩无套无码精品| 翘臀少妇被扒开屁股日出水爆乳| 免费a级毛片18以上观看精品| 99精品国产一区二区三区| 国产亚洲精品第一综合| 一本色道久久—综合亚洲| 欧美精品videosbestsex日本| 久爱无码精品免费视频在线观看| 无卡无码无免费毛片| 亚洲av久久精品狠狠爱av| 搡bbbb搡bbb搡|