        12樓  發表于: 2011-05-10 20:41
        不要把問題想得很復雜,先用別的220v確定風機好壞。再確定R1.S1.T1.相互之間是否有三相380V。再確定N線根RI.S1.T1是否有220V。先繞開FU1,試用轉動了。再串FU1一試,我想問題應該可解,
        再見理想
        雖然時間很遙遠,但從未停止過。
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1557 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 22806 分
        在線時間: 816(小時)
        注冊時間: 2007-12-26
        最后登錄: 2024-05-05
        查看再見理想的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2011-05-10 21:02
        引用
        引用第7樓渤海邊于2011-05-10 19:43發表的  :
        你把TI的保險摘掉,量保險上口的線和N線的電壓如果正常,那就是T11和N線之間的那個東西有問題了。

        這樣與你說吧,
        我再原電路上再加一個風機2,規格型號與原風機一樣。
        把風機2的一條線接在N線上,另一條接在T1上。也就是在保險器進線端。
        那么這兩個風機都不工作。
        但是 ,可但是,但可是,但是可………………
        把風機2一條線接在N線上,然后 分別接在R1和S1上,那么原電路風機與后裝的風機2都能正常轉動。
        這怎么解釋啊?????????

        神奇啊~!
        [img]Http://www.ncfca.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
        sunshj
        世界真精彩
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 101 個
        工控威望: 298 點
        下載積分: 626 分
        在線時間: 63(小時)
        注冊時間: 2009-08-10
        最后登錄: 2024-03-19
        查看sunshj的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2011-05-10 21:14
        N線沒問題,你確保T1-S1,T1-R1之間有380V嗎?是不是T1不通他對N線220V是S1或R1通過VVVF反饋的假象電壓?
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(再見理想) 優秀文章
        zxz88
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 155 個
        工控威望: 288 點
        下載積分: 790 分
        在線時間: 490(小時)
        注冊時間: 2009-03-07
        最后登錄: 2025-08-13
        查看zxz88的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2011-05-10 21:25
        yhhrthfh
        再見理想
        雖然時間很遙遠,但從未停止過。
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1557 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 22806 分
        在線時間: 816(小時)
        注冊時間: 2007-12-26
        最后登錄: 2024-05-05
        查看再見理想的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2011-05-10 21:37
        引用
        引用第14樓sunshj于2011-05-10 21:14發表的  :
        N線沒問題,你確保T1-S1,T1-R1之間有380V嗎?是不是T1不通他對N線220V是S1或R1通過VVVF反饋的假象電壓?

        我也這樣想過,
        但是把變頻器上斷路器分斷后,
        我測量過R0、S0、T0的上一級斷路器,三相電壓及三相與N線的電壓都是正常的。
        [img]Http://www.ncfca.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
        yexinping
        思達
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 199 個
        工控威望: 299 點
        下載積分: 906 分
        在線時間: 130(小時)
        注冊時間: 2008-08-31
        最后登錄: 2025-08-24
        查看yexinping的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2011-05-10 21:50
        換一個空開試試看,3P的,應該可以解決。
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人
        sunshj
        世界真精彩
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 101 個
        工控威望: 298 點
        下載積分: 626 分
        在線時間: 63(小時)
        注冊時間: 2009-08-10
        最后登錄: 2024-03-19
        查看sunshj的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2011-05-10 21:52
        我想問題就在這里,應該把變頻器的進電源拆下,測量斷路器的下端,是不是斷路器內部觸頭有問題?
        dl2006
        沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1316 個
        工控威望: 5896 點
        下載積分: 16821 分
        在線時間: 851(小時)
        注冊時間: 2006-09-07
        最后登錄: 2025-01-08
        查看dl2006的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2011-05-10 22:07
        可能是T1相上的空開缺相了
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人
      5. 對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
        wei0212007
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1111 個
        工控威望: 1165 點
        下載積分: 6912 分
        在線時間: 1185(小時)
        注冊時間: 2007-04-19
        最后登錄: 2025-08-26
        查看wei0212007的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2011-05-10 22:09
        線路是剛布好的還是老線路?如果是新布好的,檢查一下是不是接線錯誤。如果是老線路,檢查一下是不是T1;T11電線有斷路的。
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人
        胡驕陽
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 260 個
        工控威望: 3019 點
        下載積分: 1603 分
        在線時間: 189(小時)
        注冊時間: 2009-12-16
        最后登錄: 2025-07-22
        查看胡驕陽的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2011-05-11 00:45
        圖片:
        換掉空開下端到保險上端的那條線,包括接線端子等換新試試。
        本帖最近評分記錄:
      7. 下載積分:+1(再見理想) 支持原創
        再見理想
        雖然時間很遙遠,但從未停止過。
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1557 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 22806 分
        在線時間: 816(小時)
        注冊時間: 2007-12-26
        最后登錄: 2024-05-05
        查看再見理想的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2011-05-11 05:31
        引用
        引用第20樓wei0212007于2011-05-10 22:09發表的  :
        線路是剛布好的還是老線路?如果是新布好的,檢查一下是不是接線錯誤。如果是老線路,檢查一下是不是T1;T11電線有斷路的。

        新做的線路,電氣元件包括線材都是新~!~!
        只要把保險器的上端線T1拆掉,那么T1與N還有220V的電壓的。這是正常的,。
        可關鍵的是,保險器的上端線T1接到R1或者S1那么R1或者S1就沒電壓。
        恢復原電,使風機如圖接線。
        那么再加第二個風機,FAN2。
        一線接N上,一線接R1或者S1,那么兩個風機都可以轉。。
        這是為什么呢?????
        [img]Http://www.ncfca.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
        再見理想
        雖然時間很遙遠,但從未停止過。
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1557 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 22806 分
        在線時間: 816(小時)
        注冊時間: 2007-12-26
        最后登錄: 2024-05-05
        查看再見理想的 主題 / 回貼
        23樓  發表于: 2011-05-11 05:35
        引用
        引用第21樓胡驕陽于2011-05-11 00:45發表的  :
        換掉空開下端到保險上端的那條線,包括接線端子等換新試試。

        如果這條線斷路,那么怎么解釋。下邊這種現象?
        再加第二個風機,FAN2。原風機電路不變,如圖。
        Fan2 一線接N上,一線接R1或者S1,那么兩個風機都可以轉。。
        這是為什么呢?????
        [img]Http://www.ncfca.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]

        主站蜘蛛池模板: 日本一区二区三区专线| 免费人成在线观看网站| 99久久精品久久久久久婷婷| 精品国产亚洲午夜精品av| 国内少妇偷人精品免费| 国产亚洲精品2021自在线| 下面一进一出好爽视频| 国产精品久久中文字幕| 人妻熟妇乱又伦精品无码专区| 日本中文字幕有码在线视频| jizz国产免费观看| 国产偷窥熟女高潮精品视频| 国产精品流白浆在线观看| 成人国产亚洲精品一区二| 在线国产精品中文字幕| 热久久这里只有精品99| 国产99视频精品免费视频36| 国内揄拍国内精品对久久| 国产视频精品一区 日本| 欧洲尺码日本尺码专线美国又| 九九热在线精品视频首页| 欧美精品在线观看视频| 中文字幕国产精品综合| 久久人体视频| 一卡2卡三卡4卡免费网站| 亚洲人成人一区二区三区| 国产18禁黄网站禁片免费视频| 国模雨珍浓密毛大尺度150p| 国产精品小视频一区二页| 少妇太爽了在线观看免费视频| 视频一区视频二区在线视频| 亚洲高潮喷水无码AV电影| 国产永久免费高清在线| 农村老熟女一区二区三区| 一区二区三区av天堂| 成人av午夜在线观看| 中文字日产幕码三区国产| 中国美女a级毛片| 116美女极品a级毛片| 92国产精品午夜福利免费| 性姿势真人免费视频放|