        樓主  發表于: 2011-05-10 19:01
        圖片:
        電路如下圖,
        圖中的T11與N線沒有電壓,N線分別與三相母線R0、S0、T0測量有220V 左右的電壓。
        保險器上端T1與N沒有220V電壓,就是保險器下端T11與N線沒有電壓。
        保險器絕對是好的,換了好幾個。。。這并不保險絲及保險座的問題。
        另外,我無意中在不拆原風機的情況下,用另一個同樣的風機,一條線接在N線上,另一接在T1上,風機不轉。
        但是接到R1或者S1上,兩個風機就可以轉。
        怎么解釋這個原因?????
        [img]Http://www.ncfca.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
        再見理想
        雖然時間很遙遠,但從未停止過。
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1484 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 22806 分
        在線時間: 816(小時)
        注冊時間: 2007-12-26
        最后登錄: 2024-05-05
        查看再見理想的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-05-10 19:04
        再上傳一個PDF格式的。
        等待中……&………………&
        附件: 4-7-Model.pdf (91 K) 下載次數:44
        2樓  發表于: 2011-05-10 19:28
        T1與S1、R1都有正常的390V的電壓。
        我下邊用的是三菱的變頻器都可以正常工作 ~!
        我不解啊~~!!~!~!??~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~?
        我糾結啊~!~!~!~?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!?~!
        3樓  發表于: 2011-05-10 19:34
        R0、S0、T0之間有390V線電壓,與N線有220V 左右的相電壓。

        R1、S1、T1之間有390V 電壓。
        但是,T1端接了一條線引到保險器。
        T1與N線就同有電壓,R1、S1與N線都 有電壓。
        當我把到保險器的T1線拆下后,斷路器下端的R1\S1\T1與N線都有電壓~!
        神奇啊~!~!~!~!
        4樓  發表于: 2011-05-10 19:55
        引用
        引用第5樓渤海邊于2011-05-10 19:34發表的  :
        你那T11和N之間那個圓的是什么東西呀,是不是那個東西壞了。導致N線上帶有和T11同相的電壓。你量一下N線和其他兩條線的電壓。

        T11與N線之間那個圓的就是單相220V風機啊~!如果說它壞了,那么我用第二個風機一個接N一個接R1或者S1的時候,這兩個風機都會正常轉。
        可以這樣說,保險器的T1線接在哪一相上,哪一相就與N線沒有電壓。。。。


        同時上傳一個電路圖CAD版 的~!
        附件: 4-7.rar (111 K) 下載次數:18
        5樓  發表于: 2011-05-10 20:21
        引用
        引用第6樓guochunyi于2011-05-10 19:38發表的  :
        應該是有電壓的。如果沒有電壓,風扇能轉動,那才叫奇怪呢。

        現在的問題是應該有電壓的沒有電壓~!~!?~!~!?~!?~!?~!
        6樓  發表于: 2011-05-10 21:02
        引用
        引用第7樓渤海邊于2011-05-10 19:43發表的  :
        你把TI的保險摘掉,量保險上口的線和N線的電壓如果正常,那就是T11和N線之間的那個東西有問題了。

        這樣與你說吧,
        我再原電路上再加一個風機2,規格型號與原風機一樣。
        把風機2的一條線接在N線上,另一條接在T1上。也就是在保險器進線端。
        那么這兩個風機都不工作。
        但是 ,可但是,但可是,但是可………………
        把風機2一條線接在N線上,然后 分別接在R1和S1上,那么原電路風機與后裝的風機2都能正常轉動。
        這怎么解釋啊?????????

        神奇啊~!
        7樓  發表于: 2011-05-10 21:37
        引用
        引用第14樓sunshj于2011-05-10 21:14發表的  :
        N線沒問題,你確保T1-S1,T1-R1之間有380V嗎?是不是T1不通他對N線220V是S1或R1通過VVVF反饋的假象電壓?

        我也這樣想過,
        但是把變頻器上斷路器分斷后,
        我測量過R0、S0、T0的上一級斷路器,三相電壓及三相與N線的電壓都是正常的。
        8樓  發表于: 2011-05-11 05:31
        引用
        引用第20樓wei0212007于2011-05-10 22:09發表的  :
        線路是剛布好的還是老線路?如果是新布好的,檢查一下是不是接線錯誤。如果是老線路,檢查一下是不是T1;T11電線有斷路的。

        新做的線路,電氣元件包括線材都是新~!~!
        只要把保險器的上端線T1拆掉,那么T1與N還有220V的電壓的。這是正常的,。
        可關鍵的是,保險器的上端線T1接到R1或者S1那么R1或者S1就沒電壓。
        恢復原電,使風機如圖接線。
        那么再加第二個風機,FAN2。
        一線接N上,一線接R1或者S1,那么兩個風機都可以轉。。
        這是為什么呢?????
        9樓  發表于: 2011-05-11 05:35
        引用
        引用第21樓胡驕陽于2011-05-11 00:45發表的  :
        換掉空開下端到保險上端的那條線,包括接線端子等換新試試。

        如果這條線斷路,那么怎么解釋。下邊這種現象?
        再加第二個風機,FAN2。原風機電路不變,如圖。
        Fan2 一線接N上,一線接R1或者S1,那么兩個風機都可以轉。。
        這是為什么呢?????
        10樓  發表于: 2011-05-11 09:52
        這個帶有標注說明的。
        附件: 4-7-Model標注.pdf (222 K) 下載次數:9
        11樓  發表于: 2011-05-11 16:28
        引用
        引用第27樓胡驕陽于2011-05-11 12:49發表的  :
        沒那么復雜吧,這樣的現象不是你的線沒做好就是接錯了線。如果風機的相線沒有段,那么很有可能風機的零線斷了。
        你另外接一個風機2在R1和S1上,兩個風機都能轉,那你1號風機的零線沒有問題嗎。兩個風機之所以能轉,原因是你把風機1和風機2串聯在了380V之間,每臺風機所得的電壓是200V所以才能轉的。

        我說明一下,我另接風機2分別在R1與N線、S1與N線。然后兩個風機都能工作`~!~!
        正常運行`~!
        [img]Http://www.ncfca.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 午夜在线不卡| 国产av剧情无码精品色午夜| 亚洲男人天堂2018| 国产精品久久久久久久专区| 在线播放免费人成毛片| www.一区二区三区在线 | 中国| 国产午夜福利在线视频| 野花香在线视频免费观看大全| 亚洲精品一二三区在线看| 在线播放亚洲人成电影| 久久不卡精品| 日韩女同在线二区三区| 国产欧美另类久久久精品丝瓜| 人妻日韩精品中文字幕| 国产精品18久久久久久| 亚洲高清 一区二区三区| 思思99热精品在线| 亚洲av成人网人人蜜臀| 免费区欧美一级猛片| 久久精品国产免费观看频道| 亚洲VA久久久噜噜噜久久无码| 精品中文字幕日本久久久| 一边摸一边做爽的视频17国产| 九九热爱视频精品视频| 亚洲一区二区中文字幕| 中文字幕一区二区三区精彩视频| 性人久久久久| 国产亚洲日韩一区二区三区| 国产精品无码专区| 亚洲精品日本一区二区| 老熟女熟妇一区二区三区| 国产成人综合亚洲第一区| 乱中年女人伦av三区| 自拍偷区亚洲综合第二区| 乱人伦人妻系列| 国产人妻高清国产拍精品| 亚洲精品美女久久久久9999| 国产午夜精品久久精品电影 | 亚洲sm另类一区二区三区| 91精品国产综合久蜜臀| 色综合视频一区二区三区|