        前幾天單位的帶鋸老是報故障,操作工反映是制動的問題引起。設備工作流程不說了。主要讓前輩討論一下。

        電機2.2kw的3相異步電機,單相30A整流橋。查找故障的時候,測量整流出來電流300多V,以為是整流橋壞了,自己到市場買二極管做了一個整流橋,在車間做好測量整流橋出來的是190多伏,按照公式是正常的,拿到設備上接到電路之后測量又是300多伏,查了一段時間其他地方沒有什么問題,在生產車間其他電源接上整流橋也是190多伏,最后向廠家打電話咨詢,他們的工作人員說是零線的問題。然后單拉個零線過來,問題就解決了。

        現在就想讓高手給分析一下,零線問題為什么出現整流不正常。

        不知道說的能不能讓大家明白~
        大家好~~請多多關照! (滕州)配電柜,控制柜    各種設備電氣故障維修,電路故障處理  qq:7347737
        liuhuaxing
        LIUHUAXING
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 965 個
        工控威望: 1172 點
        下載積分: 3446 分
        在線時間: 624(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2024-06-26
        查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-05-19 17:52
        你用CAD畫出電氣圖傳上來大家幫你解釋
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2885 個
        工控威望: 4517 點
        下載積分: 224265 分
        在線時間: 3262(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2025-08-29
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-05-19 18:50
        樓主不妨測量一下你那零線是不是帶有電壓???
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        lwf821017
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 21 個
        工控威望: 114 點
        下載積分: 814 分
        在線時間: 50(小時)
        注冊時間: 2010-07-14
        最后登錄: 2025-02-02
        查看lwf821017的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-05-21 22:14
        應該是回路電吧 零線斷掉了
        gali1120107
        漫漫長路,吾將上下而求索。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 501 個
        工控威望: 974 點
        下載積分: 1182 分
        在線時間: 165(小時)
        注冊時間: 2010-06-19
        最后登錄: 2024-09-12
        查看gali1120107的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-05-22 12:55
        你是怎么測的?壓差是固定的吧
        wusaoyun
        wusaoyun
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 210 個
        工控威望: 2317 點
        下載積分: 4096 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2009-12-23
        最后登錄: 2025-05-03
        查看wusaoyun的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-05-22 20:32
        220V整流加濾波后電壓是300多啊
        山東滕州
        老驥伏櫪 志在千里
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 253 個
        工控威望: 636 點
        下載積分: 823 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2010-01-11
        最后登錄: 2025-08-29
        查看山東滕州的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-06-12 17:51
        引用
        引用第3樓lwf821017于2011-05-21 22:14發表的  :
        應該是回路電吧 零線斷掉了

        最后就是零線問題,我想知道的就是問什么零線會引起這個故障
        大家好~~請多多關照! (滕州)配電柜,控制柜    各種設備電氣故障維修,電路故障處理  qq:7347737
        13966443453
        皖虎
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 71 個
        工控威望: 167 點
        下載積分: 502 分
        在線時間: 72(小時)
        注冊時間: 2009-12-20
        最后登錄: 2023-06-02
        查看13966443453的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-06-13 18:26
        原來用的是電機的中性線作零線的嗎
        liuhanqi
        活著就要做貢獻!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3725 點
        下載積分: 6181 分
        在線時間: 378(小時)
        注冊時間: 2008-03-04
        最后登錄: 2017-06-16
        查看liuhanqi的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-06-13 18:52
        你的設備是三相五線制吧,那接地的是保護零而不是工作零。可要注意呀
        學無止境,永遠是學生。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲免费观看一区二区三区| 国产精品三级国产精品高| 99riav国产精品视频| 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 强插少妇视频一区二区三区| 日韩加勒比一本无码精品| 国产欧美丝袜在线二区| 亚洲精品岛国片在线观看| 国产精品亚洲二区在线看| 免费无码VA一区二区三区| 亚洲av激情五月性综合| 国产亚洲国产亚洲国产亚洲| 国产精品亚洲А∨怡红院| 成人欧美日韩一区二区三区| 另类专区一区二区三区| 国产又黄又爽又刺激的免费网址| 日本高清久久一区二区三区| 99精品热在线在线观看视| 爆乳日韩尤物无码一区| 亚洲熟妇一区二区三个区| 国产性色的免费视频网站| 精品无码国产一区二区三区av| 国产精品中文av专线| 亚洲乱理伦片在线观看中字| 国产黄色三级三级看三级| 成人免费在线播放av| 亚洲精品中文字幕尤物综合| 亚洲国产成人av在线观看| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天bl| 精品2020婷婷激情五月| 午夜欧美日韩在线视频播放| 50岁熟妇的呻吟声对白| 久久精品人人槡人妻人人玩AV | 亚洲无av中文字幕在线| 久久夜色国产噜噜亚洲av| 国产精品福利一区二区三区| 日韩日韩日韩日韩日韩熟女| 自拍偷在线精品自拍偷免费| 在线亚洲妇色中文色综合| 日韩av天堂综合网久久| 国产乱码日韩精品一区二区 |