<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        麥斯
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看麥斯的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2011-05-21 20:23
        怎么實現臺達PLC控制伺服電機循環正反轉一定的脈沖啊?具體程序上怎么寫啊?還請過來人指教啊,初次使用臺達產品,摸索中啊
        yamqq
        雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1695 個
        工控威望: 5549 點
        下載積分: 24908 分
        在線時間: 304(小時)
        注冊時間: 2008-05-05
        最后登錄: 2025-12-19
        查看yamqq的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-05-21 21:02
        用ddrvi命令,!
        這個人很懶,什么也沒有留下!
        gali1120107
        漫漫長路,吾將上下而求索。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 495 個
        工控威望: 974 點
        下載積分: 1182 分
        在線時間: 165(小時)
        注冊時間: 2010-06-19
        最后登錄: 2025-12-02
        查看gali1120107的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-05-22 13:21
        用DDRVA K-100000 K10000  —— ——

        DDRVA K100000 K10000 —— ——

        DDRVA或DDRVI都行。你把脈沖數改成相反數就可以了。
        麥斯
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看麥斯的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-05-22 23:02
        恩   是用這個指令實現,但具體實現自動正反轉,中間是不是要串點輔助觸點啊,這樣就會先后循環動啊,就是這個我不確定,用完成標志可以不?
        zuoshao
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 184 點
        下載積分: 570 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2009-03-08
        最后登錄: 2025-09-11
        查看zuoshao的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-05-23 00:47
        支持一樓回答用ddrvi命令
        匯榮鋁業
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1732 個
        工控威望: 5348 點
        下載積分: 21369 分
        在線時間: 1608(小時)
        注冊時間: 2009-07-21
        最后登錄: 2025-12-11
        查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-05-23 08:51
        簡單點的話就用PLSY脈沖輸出指令,脈沖用Y0輸出,方向控制用Y1,Y1接通為正轉,斷開為反轉。
        taojie718
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 193 個
        工控威望: 352 點
        下載積分: 790 分
        在線時間: 167(小時)
        注冊時間: 2009-09-04
        最后登錄: 2019-04-10
        查看taojie718的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-05-23 09:27
        最近剛剛研究了下這個,2樓和5樓方法都沒錯,其實最簡單最穩定的是做RS-485通訊,直接用MODSW指令完成,接線簡單維護方便。
        匯榮鋁業
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1732 個
        工控威望: 5348 點
        下載積分: 21369 分
        在線時間: 1608(小時)
        注冊時間: 2009-07-21
        最后登錄: 2025-12-11
        查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-05-23 09:48
        485通訊接線是簡單,程序和伺服控制器的參數設置可就不那么好弄了。在百度文庫里有現成的程序,但那個程序寫的根本就不對。http://wenku.baidu.com/view/c189fc106c175f0e7cd13700.html這就是網址。
        chen_0106
        深圳市雷姆自動化設備有限公司
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 524 點
        下載積分: 681 分
        在線時間: 189(小時)
        注冊時間: 2009-05-19
        最后登錄: 2025-12-26
        查看chen_0106的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-05-23 09:57
        如果是正反轉固定距離的話,PLC都不用,選擇臺達AB系統伺服,選用內部模式,用驅動器I/O接點就可達到這目的,如果要修改距離的話通過修改內部位置參數就可。
        深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
        麥斯
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看麥斯的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-05-27 06:57
        就是正反轉距離相同,就是正反轉中間的轉換條件怎么寫?是串一個輔助觸點還是?還請高手指點

        主站蜘蛛池模板: 亚洲综合一区二区精品导航| 色噜噜在线视频免费观看| 自拍偷拍视频一区二区三区| 成人区人妻精品一区二区| 亚洲中文字幕一区二区| 一区二区传媒有限公司| 国产免费人成网站在线播放| 狠狠综合久久av一区二| 亚洲欧美精品中文第三| 亚洲成片在线观看12345| 亚洲精品av无码喷奶水网站| 亚洲嫩模一区二区三区视频| 日本亚洲色大成网站www久久| 亚洲乱色熟女一区二区蜜臀 | 五月天中文字幕mv在线| 欧洲精品码一区二区三区| 欧洲精品亚洲精品日韩专区| 99热精品毛片全部国产无缓冲 | 网友自拍人妻一区二区三区三州| 成人字幕网视频在线观看| 亚洲中文字幕无码一区日日添| 又爽又黄又无遮挡的激情视频| 亚洲国产日韩伦中文字幕| 福利一区二区在线观看| 婷婷开心深爱五月天播播| 国精品91人妻无码一区二区三区| 国产成人AV无码精品天堂| 忘忧草在线观看日本| 日韩人妻少妇一区二区三区| 国产成人99亚洲综合精品| 人人人澡人人肉久久精品| 亚洲精品久久久中文字幕痴女| 国产精品成人午夜久久| 无码午夜人妻一区二区三区不卡视频 | 亚洲一区二区偷拍精品| 天天做天天爱夜夜爽导航| 给我免费观看片在线| 中文字幕在线视频不卡一区二区| 私人高清影院| 国产精品乱子伦xxxx| 熟女少妇精品一区二区|