        18.5KW電機用40A的接觸器做星三角電路控制,總是燒三角接觸器主觸點,為什么?請教各位大蝦
        hp_809026165
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 166 點
        下載積分: 800 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2010-07-25
        最后登錄: 2015-03-22
        查看hp_809026165的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-05-23 20:34
        那肯定會燒的,一般用比負荷電流大2倍以上的接觸器合適,你負荷18.5KW,應該用60A以上的.
        z123456789
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 111 點
        下載積分: 2560 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2011-05-14
        最后登錄: 2014-04-02
        查看z123456789的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-05-23 20:36
        是不是啟動電流大 時間短
        ngch
        深圳工控小匠
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 747 個
        工控威望: 8895 點
        下載積分: 1684 分
        在線時間: 970(小時)
        注冊時間: 2009-09-30
        最后登錄: 2025-04-15
        查看ngch的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-05-23 20:38
        我個人觀點是:接觸器選型不合理。
        深圳工控小匠:
        工業非標設備電氣自動化控制
        (深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
        QQ:357405496
        luzhenchao
        小陳
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 166 個
        工控威望: 349 點
        下載積分: 1159 分
        在線時間: 459(小時)
        注冊時間: 2011-01-02
        最后登錄: 2025-06-21
        查看luzhenchao的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-05-23 20:41
        加大接觸器
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-11-02
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-05-23 20:55
        40A足夠可以了,要看你的接觸器的主線接法了。假設你的電機額定電流40A,40A的接觸器,電機運行,通過的電流是20A。應該問題不大的。檢查一下你的線路接法。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        hp_809026165
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 166 點
        下載積分: 800 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2010-07-25
        最后登錄: 2015-03-22
        查看hp_809026165的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-05-23 21:03
        引用
        引用第5樓guochunyi于2011-05-23 20:55發表的  :
        40A足夠可以了,要看你的接觸器的主線接法了。假設你的電機額定電流40A,40A的接觸器,電機運行,通過的電流是20A。應該問題不大的。檢查一下你的線路接法。

        18.5KW的電機三角星運行時電流只有20A嗎?
        1120795098
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 693 個
        工控威望: 1013 點
        下載積分: 1740 分
        在線時間: 1005(小時)
        注冊時間: 2009-11-26
        最后登錄: 2025-10-17
        查看1120795098的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-05-23 22:48
        40安沒問題啊。應該是切換的問題吧。
        waitfor
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 597 個
        工控威望: 831 點
        下載積分: 5871 分
        在線時間: 406(小時)
        注冊時間: 2010-07-04
        最后登錄: 2025-03-07
        查看waitfor的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-05-23 23:26
        應該是切換接法問題,轉換成三角運行后,電流就由兩個接觸器共同承受,40A的接觸器沒問題的
        zgf889
        走別人的路,讓別人走投無路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-10-26
        查看zgf889的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-05-24 02:22
        引用
        引用第3樓ngch于2011-05-23 20:38發表的  :
        我個人觀點是:接觸器選型不合理。

        接觸器選型很合理,星三角降壓起動主回路有兩種接法,一種是Y形轉換后,主接觸器和三角形接觸器并聯運行(這種最實用,現實中也用得最多),,一種是Y形轉換后,三角形接觸器接在主接觸器下面這種只是書本上所寫的
        dujiang100
        我是一只小小鳥
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 426 個
        工控威望: 642 點
        下載積分: 1895 分
        在線時間: 243(小時)
        注冊時間: 2011-03-11
        最后登錄: 2024-05-22
        查看dujiang100的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-05-24 09:49
        是不是起動時間過短了?
        fff936100286
        努力學習
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 147 個
        工控威望: 280 點
        下載積分: 1632 分
        在線時間: 67(小時)
        注冊時間: 2011-03-05
        最后登錄: 2017-01-31
        查看fff936100286的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-05-24 10:33
        將主接觸器的進線與三角接觸器的進線并聯。

        主站蜘蛛池模板: 神马影院伦理我不卡| 色悠悠在线观看入口一区| 国产午夜亚洲精品一区| 婷婷中文字幕| 少妇人妻偷人精品系列| 激动网视频| 日本熟妇人妻一区二区三区| 亚洲最大福利视频网| 国产成人理论在线视频观看| 国产极品美女网站在线观看| 日本不卡三区| 国产成人精品午夜2022| 亚洲大片免费| 天堂中文8资源在线8| 国产精品爆乳在线播放| 自拍偷在线精品自拍偷99| 亚洲国产精品午夜福利| 乱码精品一区二区亚洲区| 亚洲av永久无码精品秋霞电影影院| 人妻少妇久久久久久97人妻| 亚洲人成在久久综合网站| 国产主播精品福利午夜二区| 精品乱码一区二区三四五区| 国产农村妇女一区二区三区| 欧洲中文字幕国产精品| 亚洲国产大片永久免费看| 蜜臀av无码一区二区三区| 欧美人与性动交α欧美精品| 成人午夜福利视频一区二区| 国产在线乱子伦一区二区| 国产精品一二二区视在线| 日韩黄色av一区二区三区| 巨熟乳波霸若妻在线播放| 欧洲熟妇色xxxxx欧美| 精品久久久无码中文字幕| 最新国产精品拍自在线观看| 日本第一区二区三区视频| 又色又爽又黄的视频网站| 久爱免费观看在线精品| 国产成人午夜福利精品| 日本福利视频免费久久久|