        18.5KW電機用40A的接觸器做星三角電路控制,總是燒三角接觸器主觸點,為什么?請教各位大蝦
        hp_809026165
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 166 點
        下載積分: 800 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2010-07-25
        最后登錄: 2015-03-22
        查看hp_809026165的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-05-23 20:34
        那肯定會燒的,一般用比負荷電流大2倍以上的接觸器合適,你負荷18.5KW,應該用60A以上的.
        z123456789
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 111 點
        下載積分: 2560 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2011-05-14
        最后登錄: 2014-04-02
        查看z123456789的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-05-23 20:36
        是不是啟動電流大 時間短
        ngch
        深圳工控小匠
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 747 個
        工控威望: 8895 點
        下載積分: 1684 分
        在線時間: 970(小時)
        注冊時間: 2009-09-30
        最后登錄: 2025-04-15
        查看ngch的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-05-23 20:38
        我個人觀點是:接觸器選型不合理。
        深圳工控小匠:
        工業非標設備電氣自動化控制
        (深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
        QQ:357405496
        luzhenchao
        小陳
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 166 個
        工控威望: 349 點
        下載積分: 1159 分
        在線時間: 459(小時)
        注冊時間: 2011-01-02
        最后登錄: 2025-06-21
        查看luzhenchao的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-05-23 20:41
        加大接觸器
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-11-02
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-05-23 20:55
        40A足夠可以了,要看你的接觸器的主線接法了。假設你的電機額定電流40A,40A的接觸器,電機運行,通過的電流是20A。應該問題不大的。檢查一下你的線路接法。
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        hp_809026165
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 166 點
        下載積分: 800 分
        在線時間: 82(小時)
        注冊時間: 2010-07-25
        最后登錄: 2015-03-22
        查看hp_809026165的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-05-23 21:03
        引用
        引用第5樓guochunyi于2011-05-23 20:55發表的  :
        40A足夠可以了,要看你的接觸器的主線接法了。假設你的電機額定電流40A,40A的接觸器,電機運行,通過的電流是20A。應該問題不大的。檢查一下你的線路接法。

        18.5KW的電機三角星運行時電流只有20A嗎?
        1120795098
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 693 個
        工控威望: 1013 點
        下載積分: 1740 分
        在線時間: 1005(小時)
        注冊時間: 2009-11-26
        最后登錄: 2025-10-17
        查看1120795098的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-05-23 22:48
        40安沒問題啊。應該是切換的問題吧。
        waitfor
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 597 個
        工控威望: 831 點
        下載積分: 5871 分
        在線時間: 406(小時)
        注冊時間: 2010-07-04
        最后登錄: 2025-03-07
        查看waitfor的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-05-23 23:26
        應該是切換接法問題,轉換成三角運行后,電流就由兩個接觸器共同承受,40A的接觸器沒問題的
        zgf889
        走別人的路,讓別人走投無路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-10-26
        查看zgf889的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-05-24 02:22
        引用
        引用第3樓ngch于2011-05-23 20:38發表的  :
        我個人觀點是:接觸器選型不合理。

        接觸器選型很合理,星三角降壓起動主回路有兩種接法,一種是Y形轉換后,主接觸器和三角形接觸器并聯運行(這種最實用,現實中也用得最多),,一種是Y形轉換后,三角形接觸器接在主接觸器下面這種只是書本上所寫的
        dujiang100
        我是一只小小鳥
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 426 個
        工控威望: 642 點
        下載積分: 1895 分
        在線時間: 243(小時)
        注冊時間: 2011-03-11
        最后登錄: 2024-05-22
        查看dujiang100的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-05-24 09:49
        是不是起動時間過短了?
        fff936100286
        努力學習
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 147 個
        工控威望: 280 點
        下載積分: 1632 分
        在線時間: 67(小時)
        注冊時間: 2011-03-05
        最后登錄: 2017-01-31
        查看fff936100286的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-05-24 10:33
        將主接觸器的進線與三角接觸器的進線并聯。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品乱码一区二区| 国产精品片在线观看手机版| 亚洲精品国产综合麻豆久久99| 韩国三级在线 中文字幕 无码| 国产在线一区二区在线视频| 最新国产AV最新国产在钱| 国产一区二区三区黄色片| 精品熟女少妇av免费久久| 日韩精品永久免费播放平台| 国产综合色产在线视频欧美| 成人啪精品视频网站午夜| 久久影院午夜伦手机不四虎卡| 免费黄色大全一区二区三区| 亚洲av永久无码精品秋霞电影影院| 四虎成人在线观看免费| 一区二区久久精品66国产精品| 国产激情福利短视频在线| 久久av无码精品人妻糸列| 国产午夜福利片在线观看| 91人妻无码成人精品一区91| 美女胸18下看禁止免费视频| 国内精品视频一区二区三区八戒| 国产一区二区在线观看粉嫩| 精品乱码一区二区三四五区| 人妻丰满熟妞av无码区| 国产对白老熟女正在播放| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲第四色在线中文字幕| 最新精品国偷自产在线美女足| 国产精品一精品二精品三| 鲁丝片一区二区三区免费| 色国产视频| 西西人体www大胆高清| 性色av无码久久一区二区三区| 亚洲影院丰满少妇中文字幕无码| 国产亚洲精品自在线| 久久月本道色综合久久| 365天今时之欲在线观看| 欧美和黑人xxxx猛交视频| 国产偷国产偷亚洲欧美高清| 国内精品一区二区不卡|