        如題,本人對西門子PLC還有大量不懂之處
        請高手指點!看不清楚圖片可打開CAD附件


        附件: 接線.rar (351 K) 下載次數:138
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-05-28 15:36
        引用
        引用第1樓gz_qmc于2011-05-28 15:07發表的  :
        看來是通過檢測電阻值來判斷接通,斷開和斷路

        謝謝你,我想知道的正是如何通過檢測電阻值來判斷正常的接通和斷線時的狀況?
        只知道接模擬電流和電壓信號的情況,這種模擬量模塊接電阻的情況沒碰到過
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-05-30 09:47
        還沒有高手來指點指點啊,期盼中!謝謝!
        (注:圖中1K5是一個中間繼電器,其觸電在其他回路中)
        主要是想搞懂如何檢測斷線和正常情況下按鈕或開關閉合(此時即把并接的電阻進行了短路)的輸出情況
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-06-03 22:01
        期待有新的回復,謝謝!
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-06-16 09:00
        請高手來繼續指點!有木有?
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-06-20 18:59
        引用
        引用第8樓wwcwwc于2011-06-17 11:01發表的  :
        關于模擬量模塊本身有斷線檢測功能,所以西門子推薦未使用的通道用短線連接。
        關于數字量(開關量)你可以運用反邏輯方式檢測線路斷線。即將常開觸點變更為常閉觸點,程序中做相應的報警信息。

        關于數字量的,斷線檢測就無意義了,閉合是一種狀態,觸點正常斷開也是一種狀態(斷線時也如此,此時好像根本不能區分是正常情況下的斷開還是接線本身故障斷開了,因為對PLC的輸入點來講,它都是斷開的)這里不做討論。

        所以還是想西門子的高手能給我不吝指點圖示按電壓模擬量接入的方式情況下的斷線檢測功能,此時電阻阻值的選取也是一個微妙的問題,謝謝!另外我想特別說明的這里的斷線是指和開關并聯的電阻這一共同的電路一起斷線,誠如上,若是僅指開關這一條支路處的斷線,那么也同上面所說,也是根本不能判斷是系統正常工作時的開關處于斷開狀態,還是開關接線的斷開。
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-06-23 09:04
        引用
        引用第10樓wwcwwc于2011-06-21 11:40發表的  :
        這個其實比較容易理解。
        在程序中可以進行數值的比較,電壓模擬量接入的方式情況下的斷線檢測功能,如果出現斷線的狀態時,此值為“0”V,則判斷為斷線。正常時應該有一個固定的值(視電阻器的阻值大小)。當等于電源電壓時,則判斷為按鈕被按下。

        十分感謝!!

        主站蜘蛛池模板: 蜜桃一区二区三区在线看| 国产精品黄色片| 亚洲男人AV天堂午夜在| 57pao国产成视频免费播放| 成熟熟女国产精品一区二区| 成人国产精品免费网站| 国产在线精品福利91香蕉| 中文字幕在线永久免费视频 | 成人免费在线播放av| 亚洲色大成永久WW网站| 老司机精品一区在线视频| 亚洲国产精品综合久久2007| 国产精品一区二区婷婷| 亚洲国产一区二区三区久| 亚洲最猛黑人xxxx黑人猛交| 激情综合网激情五月俺也去| 国产一区二区三区不卡视频| 无码无需播放器av网站| 色婷婷婷丁香亚洲综合| 中国女人内谢69xxxx| 国产网曝门亚洲综合在线| 亚洲视频高清| 一本一本久久A久久精品综合不卡 一区二区国产高清视频在线 | 免费看黄色片| 97人人添人澡人人爽超碰| 国产欧美日韩高清在线不卡| 国产欧美日韩一区二区三区视频| 国产精品高清中文字幕| 亚洲国产中文综合专区在| 国产av不卡一区二区| 免费无码黄动漫在线观看| 亚洲中文字幕无码中字| 国产区精品系列在线观看| 中文字幕久久六月色综合| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国模一区二区三区私拍视频| 国产女人看国产在线女人| 国产伦视频一区二区三区| 国内精品伊人久久久久av| 蜜桃亚洲一区二区三区四| 欧美裸体xxxx极品|