        樓主  發表于: 2011-05-28 14:26
        如題,本人對西門子PLC還有大量不懂之處
        請高手指點!看不清楚圖片可打開CAD附件


        附件: 接線.rar (351 K) 下載次數:138
        gz_qmc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 6 個
        工控威望: 103 點
        下載積分: 593 分
        在線時間: 4(小時)
        注冊時間: 2011-05-28
        最后登錄: 2018-08-08
        查看gz_qmc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-05-28 15:07
        看來是通過檢測電阻值來判斷接通,斷開和斷路
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-05-28 15:36
        引用
        引用第1樓gz_qmc于2011-05-28 15:07發表的  :
        看來是通過檢測電阻值來判斷接通,斷開和斷路

        謝謝你,我想知道的正是如何通過檢測電阻值來判斷正常的接通和斷線時的狀況?
        只知道接模擬電流和電壓信號的情況,這種模擬量模塊接電阻的情況沒碰到過
        zz680217
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 244 個
        工控威望: 343 點
        下載積分: 1822 分
        在線時間: 541(小時)
        注冊時間: 2008-12-03
        最后登錄: 2025-12-16
        查看zz680217的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-05-28 20:57
        模擬量模塊接電阻  是把電阻轉化成一定的電壓或電流的固定值 然后根據需要在程序里用比較的方法進行相應的控制,來達到目的.一般情況下,可以進行相應的變頻或恒壓或 恒溫控制.不知說得對不對,供大家參考,
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(xiaohao) 熱心助人
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-05-30 09:47
        還沒有高手來指點指點啊,期盼中!謝謝!
        (注:圖中1K5是一個中間繼電器,其觸電在其他回路中)
        主要是想搞懂如何檢測斷線和正常情況下按鈕或開關閉合(此時即把并接的電阻進行了短路)的輸出情況
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-06-03 22:01
        期待有新的回復,謝謝!
        abcddiao
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 15 個
        工控威望: 122 點
        下載積分: 843 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2011-05-25
        最后登錄: 2023-07-14
        查看abcddiao的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-06-04 18:38
        謝謝分享
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-06-16 09:00
        請高手來繼續指點!有木有?
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70822 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-06
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-06-17 11:01
        關于模擬量模塊本身有斷線檢測功能,所以西門子推薦未使用的通道用短線連接。
        關于數字量(開關量)你可以運用反邏輯方式檢測線路斷線。即將常開觸點變更為常閉觸點,程序中做相應的報警信息。
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-06-20 18:59
        引用
        引用第8樓wwcwwc于2011-06-17 11:01發表的  :
        關于模擬量模塊本身有斷線檢測功能,所以西門子推薦未使用的通道用短線連接。
        關于數字量(開關量)你可以運用反邏輯方式檢測線路斷線。即將常開觸點變更為常閉觸點,程序中做相應的報警信息。

        關于數字量的,斷線檢測就無意義了,閉合是一種狀態,觸點正常斷開也是一種狀態(斷線時也如此,此時好像根本不能區分是正常情況下的斷開還是接線本身故障斷開了,因為對PLC的輸入點來講,它都是斷開的)這里不做討論。

        所以還是想西門子的高手能給我不吝指點圖示按電壓模擬量接入的方式情況下的斷線檢測功能,此時電阻阻值的選取也是一個微妙的問題,謝謝!另外我想特別說明的這里的斷線是指和開關并聯的電阻這一共同的電路一起斷線,誠如上,若是僅指開關這一條支路處的斷線,那么也同上面所說,也是根本不能判斷是系統正常工作時的開關處于斷開狀態,還是開關接線的斷開。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70822 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-06
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-06-21 11:40
        這個其實比較容易理解。
        在程序中可以進行數值的比較,電壓模擬量接入的方式情況下的斷線檢測功能,如果出現斷線的狀態時,此值為“0”V,則判斷為斷線。正常時應該有一個固定的值(視電阻器的阻值大小)。當等于電源電壓時,則判斷為按鈕被按下。
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-06-23 09:04
        引用
        引用第10樓wwcwwc于2011-06-21 11:40發表的  :
        這個其實比較容易理解。
        在程序中可以進行數值的比較,電壓模擬量接入的方式情況下的斷線檢測功能,如果出現斷線的狀態時,此值為“0”V,則判斷為斷線。正常時應該有一個固定的值(視電阻器的阻值大小)。當等于電源電壓時,則判斷為按鈕被按下。

        十分感謝!!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲综合精品第一页| 福利一区二区在线播放| 亚洲日本一区二区一本一道| 这里只有精品免费视频| 欧洲美熟女乱又伦AV影片| 国产亚洲色婷婷久久99精品| 3d无码纯肉动漫在线观看| 午夜在线不卡| 欧美日本激情| 欧美性开放免费网站| 国产高清在线精品一区二区三区| 日韩视频一区二区三区视频| 深田えいみ禁欲后被隔壁人妻| 亚洲高清 一区二区三区| 日韩精品成人网页视频在线| 成年18禁美女网站免费进入| 夜夜春久久天堂亚洲精品| 亚洲黄色性视频| 国产高清精品在线91| 久久国产福利播放| 亚洲国产视频精品一区二区| 翘臀少妇被扒开屁股日出水爆乳| 中文字幕乱码一区二区三区免费| 白嫩少妇无套内谢视频| 国产一区二区免费播放| 亚洲成亚洲成网中文字幕| 日韩精品视频免费久久| 91久久精品国产性色也| 九九成人免费视频| 国产日韩AV免费无码一区二区三区| 高潮毛片无遮挡高清视频播放| 激情五月日韩中文字幕| 国产精品麻豆成人AV电影艾秋 | 下面一进一出好爽视频| 亚洲激情一区二区三区视频| 亚洲综合一区二区三区| 亚洲综合一区二区三区不卡| 久久婷婷大香萑太香蕉av人| 美女裸体18禁免费网站| 性饥渴少妇av无码毛片| 亚洲人成网站77777在线观看|