        樓主  發表于: 2011-05-28 14:26
        如題,本人對西門子PLC還有大量不懂之處
        請高手指點!看不清楚圖片可打開CAD附件


        附件: 接線.rar (351 K) 下載次數:138
        gz_qmc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 6 個
        工控威望: 103 點
        下載積分: 593 分
        在線時間: 4(小時)
        注冊時間: 2011-05-28
        最后登錄: 2018-08-08
        查看gz_qmc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-05-28 15:07
        看來是通過檢測電阻值來判斷接通,斷開和斷路
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-05-28 15:36
        引用
        引用第1樓gz_qmc于2011-05-28 15:07發表的  :
        看來是通過檢測電阻值來判斷接通,斷開和斷路

        謝謝你,我想知道的正是如何通過檢測電阻值來判斷正常的接通和斷線時的狀況?
        只知道接模擬電流和電壓信號的情況,這種模擬量模塊接電阻的情況沒碰到過
        zz680217
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 244 個
        工控威望: 343 點
        下載積分: 1822 分
        在線時間: 541(小時)
        注冊時間: 2008-12-03
        最后登錄: 2025-12-16
        查看zz680217的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-05-28 20:57
        模擬量模塊接電阻  是把電阻轉化成一定的電壓或電流的固定值 然后根據需要在程序里用比較的方法進行相應的控制,來達到目的.一般情況下,可以進行相應的變頻或恒壓或 恒溫控制.不知說得對不對,供大家參考,
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(xiaohao) 熱心助人
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-05-30 09:47
        還沒有高手來指點指點啊,期盼中!謝謝!
        (注:圖中1K5是一個中間繼電器,其觸電在其他回路中)
        主要是想搞懂如何檢測斷線和正常情況下按鈕或開關閉合(此時即把并接的電阻進行了短路)的輸出情況
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-06-03 22:01
        期待有新的回復,謝謝!
        abcddiao
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 15 個
        工控威望: 122 點
        下載積分: 843 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2011-05-25
        最后登錄: 2023-07-14
        查看abcddiao的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-06-04 18:38
        謝謝分享
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-06-16 09:00
        請高手來繼續指點!有木有?
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70822 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-06
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-06-17 11:01
        關于模擬量模塊本身有斷線檢測功能,所以西門子推薦未使用的通道用短線連接。
        關于數字量(開關量)你可以運用反邏輯方式檢測線路斷線。即將常開觸點變更為常閉觸點,程序中做相應的報警信息。
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-06-20 18:59
        引用
        引用第8樓wwcwwc于2011-06-17 11:01發表的  :
        關于模擬量模塊本身有斷線檢測功能,所以西門子推薦未使用的通道用短線連接。
        關于數字量(開關量)你可以運用反邏輯方式檢測線路斷線。即將常開觸點變更為常閉觸點,程序中做相應的報警信息。

        關于數字量的,斷線檢測就無意義了,閉合是一種狀態,觸點正常斷開也是一種狀態(斷線時也如此,此時好像根本不能區分是正常情況下的斷開還是接線本身故障斷開了,因為對PLC的輸入點來講,它都是斷開的)這里不做討論。

        所以還是想西門子的高手能給我不吝指點圖示按電壓模擬量接入的方式情況下的斷線檢測功能,此時電阻阻值的選取也是一個微妙的問題,謝謝!另外我想特別說明的這里的斷線是指和開關并聯的電阻這一共同的電路一起斷線,誠如上,若是僅指開關這一條支路處的斷線,那么也同上面所說,也是根本不能判斷是系統正常工作時的開關處于斷開狀態,還是開關接線的斷開。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70822 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-06
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-06-21 11:40
        這個其實比較容易理解。
        在程序中可以進行數值的比較,電壓模擬量接入的方式情況下的斷線檢測功能,如果出現斷線的狀態時,此值為“0”V,則判斷為斷線。正常時應該有一個固定的值(視電阻器的阻值大小)。當等于電源電壓時,則判斷為按鈕被按下。
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-06-23 09:04
        引用
        引用第10樓wwcwwc于2011-06-21 11:40發表的  :
        這個其實比較容易理解。
        在程序中可以進行數值的比較,電壓模擬量接入的方式情況下的斷線檢測功能,如果出現斷線的狀態時,此值為“0”V,則判斷為斷線。正常時應該有一個固定的值(視電阻器的阻值大小)。當等于電源電壓時,則判斷為按鈕被按下。

        十分感謝!!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 日本乱一区二区三区在线| 国产婷婷精品av在线| 美女禁区a级全片免费观看| 欧美人与动牲猛交xxxxbbbb| 国产在线精彩自拍视频| 亚洲国产成人久久一区久久| 成人免费无码视频在线网站| 国产在线一区二区不卡| 日韩一卡2卡3卡4卡2021免费观看国色天香 | 中文字幕乱码熟妇五十中出 | 久久三级国内外久久三级| 2021av在线| 亚洲欧美人成人让影院| 精品久久久久久无码免费| 日韩午夜在线视频观看| 亚洲AV国产福利精品在现观看| 18禁成人黄网站免费观看久久| 中文字幕亚洲综合第一页| 毛片网站在线观看| 大又大又粗又硬又爽少妇毛片| 少妇激情av一区二区三区| 国产一级r片内射免费视频| 国产精品麻豆成人AV电影艾秋| 日韩AV片无码一区二区三区| 久久99热只有频精品8| 国产成人一区二区三区免费| 亚洲一品道一区二区三区| 五月色丁香婷婷网蜜臀av| 高清国产亚洲精品自在久久| 国产精品免费中文字幕| 国产欧美亚洲精品a第一页| 极品vpswindows少妇| 日本一区二区三区在线 |观看| 日本一道一区二区视频| 永久免费av无码网站直播| 真实国产熟睡乱子伦视频| 老外女人毛黑p大| 国产午夜A理论毛片| 国产亚洲sss在线观看| 精品一区二区中文字幕| 国产3p露脸普通话对白|