        如題,本人對西門子PLC還有大量不懂之處
        請高手指點!看不清楚圖片可打開CAD附件


        附件: 接線.rar (351 K) 下載次數:138
        gz_qmc
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 6 個
        工控威望: 103 點
        下載積分: 593 分
        在線時間: 4(小時)
        注冊時間: 2011-05-28
        最后登錄: 2018-08-08
        查看gz_qmc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-05-28 15:07
        看來是通過檢測電阻值來判斷接通,斷開和斷路
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-05-28 15:36
        引用
        引用第1樓gz_qmc于2011-05-28 15:07發表的  :
        看來是通過檢測電阻值來判斷接通,斷開和斷路

        謝謝你,我想知道的正是如何通過檢測電阻值來判斷正常的接通和斷線時的狀況?
        只知道接模擬電流和電壓信號的情況,這種模擬量模塊接電阻的情況沒碰到過
        zz680217
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 244 個
        工控威望: 343 點
        下載積分: 1822 分
        在線時間: 539(小時)
        注冊時間: 2008-12-03
        最后登錄: 2025-10-28
        查看zz680217的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-05-28 20:57
        模擬量模塊接電阻  是把電阻轉化成一定的電壓或電流的固定值 然后根據需要在程序里用比較的方法進行相應的控制,來達到目的.一般情況下,可以進行相應的變頻或恒壓或 恒溫控制.不知說得對不對,供大家參考,
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(xiaohao) 熱心助人
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-05-30 09:47
        還沒有高手來指點指點啊,期盼中!謝謝!
        (注:圖中1K5是一個中間繼電器,其觸電在其他回路中)
        主要是想搞懂如何檢測斷線和正常情況下按鈕或開關閉合(此時即把并接的電阻進行了短路)的輸出情況
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-06-03 22:01
        期待有新的回復,謝謝!
        abcddiao
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 15 個
        工控威望: 122 點
        下載積分: 843 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2011-05-25
        最后登錄: 2023-07-14
        查看abcddiao的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-06-04 18:38
        謝謝分享
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-06-16 09:00
        請高手來繼續指點!有木有?
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-06-17 11:01
        關于模擬量模塊本身有斷線檢測功能,所以西門子推薦未使用的通道用短線連接。
        關于數字量(開關量)你可以運用反邏輯方式檢測線路斷線。即將常開觸點變更為常閉觸點,程序中做相應的報警信息。
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-06-20 18:59
        引用
        引用第8樓wwcwwc于2011-06-17 11:01發表的  :
        關于模擬量模塊本身有斷線檢測功能,所以西門子推薦未使用的通道用短線連接。
        關于數字量(開關量)你可以運用反邏輯方式檢測線路斷線。即將常開觸點變更為常閉觸點,程序中做相應的報警信息。

        關于數字量的,斷線檢測就無意義了,閉合是一種狀態,觸點正常斷開也是一種狀態(斷線時也如此,此時好像根本不能區分是正常情況下的斷開還是接線本身故障斷開了,因為對PLC的輸入點來講,它都是斷開的)這里不做討論。

        所以還是想西門子的高手能給我不吝指點圖示按電壓模擬量接入的方式情況下的斷線檢測功能,此時電阻阻值的選取也是一個微妙的問題,謝謝!另外我想特別說明的這里的斷線是指和開關并聯的電阻這一共同的電路一起斷線,誠如上,若是僅指開關這一條支路處的斷線,那么也同上面所說,也是根本不能判斷是系統正常工作時的開關處于斷開狀態,還是開關接線的斷開。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-06-21 11:40
        這個其實比較容易理解。
        在程序中可以進行數值的比較,電壓模擬量接入的方式情況下的斷線檢測功能,如果出現斷線的狀態時,此值為“0”V,則判斷為斷線。正常時應該有一個固定的值(視電阻器的阻值大小)。當等于電源電壓時,則判斷為按鈕被按下。
        xiaohao
        新手闖工控
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 186 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-07-15
        最后登錄: 2013-11-14
        查看xiaohao的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-06-23 09:04
        引用
        引用第10樓wwcwwc于2011-06-21 11:40發表的  :
        這個其實比較容易理解。
        在程序中可以進行數值的比較,電壓模擬量接入的方式情況下的斷線檢測功能,如果出現斷線的狀態時,此值為“0”V,則判斷為斷線。正常時應該有一個固定的值(視電阻器的阻值大小)。當等于電源電壓時,則判斷為按鈕被按下。

        十分感謝!!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 熟妇的味道hd中文字幕| 日本精选一区二区三区| 日韩少妇人妻vs中文字幕| 久久aaaa片一区二区| 四虎女优在线视频免费看| 欧美激情综合色综合啪啪五月| 高清国产美女一级a毛片在线| 日韩极品视频在线观看免费| 中文字幕精品人妻丝袜| 99精品国产一区二区| 一区二区三区鲁丝不卡| 国产精品免费视频网站| 亚洲性日韩精品一区二区| 成人又黄又爽又色的视频| 国产精品无码AV中文| 色爱综合激情五月激情| 午夜成人亚洲理论片在线观看| 国产精品中文字幕一区| 97精品人妻系列无码人妻| 精品国产乱码久久久人妻| 女人与公狍交酡女免费| 国产乱妇乱子视频在播放| 一本本月无码-| 91中文字幕一区在线| 亚洲中文字幕无码不卡电影| 亚洲肥老太bbw| 国产在线午夜不卡精品影院| 久久久精品人妻无码专区不卡| 在线精品国精品国产尤物| h动态图男女啪啪27报gif| 国产日女人视频在线观看| 中文字幕日韩一区二区不卡 | 亚洲码与欧洲码区别入口| 69精品丰满人妻无码视频a片| 国产精品无码免费播放| 国产盗摄xxxx视频xxxx| 国产精品自产拍在线观看花钱看| 日本精品一区二区不卡| 亚洲爽爆av一区二区| 澳门永久av免费网站| 国产女主播白浆在线观看|