        請各位指教!!!
        一臺工控機和十幾臺西門子S7-200的PLC通訊(PLC配有通訊模塊),應該可以實現的
        我有以下幾個問題:
        1. 連接時是怎么連接的,是不是有一頭插工控機端,令一頭分了很多可以插到各個PLC通訊模塊上.
        2.如果工控機的軟件用組態王,因為每臺PLC程序一樣,在讀取和寫入數據時是不是可以定義通訊地址,具體怎么定義.
        小弟不太明白,請多指教.
        cvlsam
        富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
        級別: VIP會員

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 6624 個
        工控威望: 38436 點
        下載積分: 14595 分
        在線時間: 9796(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2025-10-28
        查看cvlsam的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-06-07 16:49
        1、請你查看S7-200的選型手冊,后面有附圖。
        2、每臺通訊對象均會分配站地址,就如同你家的門牌號碼確保了郵遞員的投遞正確。
        bigluo
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 373 個
        工控威望: 912 點
        下載積分: 2724 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2007-12-14
        最后登錄: 2021-05-15
        查看bigluo的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-06-07 22:32
        1. 用RS485協議,工控機那邊需要一個RS485轉換裝置(卡或者轉換插頭);
        2. 連接時請參考PLC上的RS485連接方法,與你說的方法差不多吧;
        3. 需要用編程軟件先對每臺PLC編好地址,發送命令時,指定地址即可。
        spc_cll
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 96 個
        工控威望: 323 點
        下載積分: 923 分
        在線時間: 32(小時)
        注冊時間: 2007-08-08
        最后登錄: 2020-09-10
        查看spc_cll的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-06-07 22:56
        工控機使用MODBUS協議,硬件連接上,工控機與PLC之間使用RS232C轉RS485轉接模塊,
        各PLC連接到RS485網絡上(就4根線)
        akang8612
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 372 個
        工控威望: 420 點
        下載積分: 3434 分
        在線時間: 270(小時)
        注冊時間: 2011-10-14
        最后登錄: 2025-10-11
        查看akang8612的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-06-09 13:56
        謝謝各位,
        通訊模塊是EM277(-DP模塊)
        這樣的話就要profibus網絡,要用串行I/O總線,工控機加一個卡
        是不是有些組態軟件不支持串行
        denghong
        我是一只草泥馬.!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 161 個
        工控威望: 350 點
        下載積分: 1175 分
        在線時間: 188(小時)
        注冊時間: 2007-10-12
        最后登錄: 2025-09-16
        查看denghong的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-06-09 16:00
        WINCC+RS485.

        主站蜘蛛池模板: 国产一区国产精品自拍| 中文日韩在线一区二区| 国产系列丝袜熟女精品视频 | 国产精品大白天新婚身材| 日韩人妻无码一区二区三区| 国产午夜福利视频一区二区| 色悠悠国产在线视频一线| 亚洲永久精品日本久精品| 桃花岛亚洲成在人线AV| 亚洲色偷偷色噜噜狠狠99| 国内揄拍国内精品少妇国语| 亚洲av二区伊人久久| 一级毛片网| 真实国产熟睡乱子伦视频| 精品黑人一区二区三区| 东方av四虎在线观看| 国产 亚洲 网友自拍| 亚洲精品韩国一区二区| 久久久久免费精品国产| 中文字幕自拍偷拍福利视频| 国产精品亚洲av三区色| 一区二区三区四区五区自拍| 色吊丝一区二区中文字幕| 韩国美女av一区二区三区四区| 国产精品丝袜亚洲熟女| 综合久久少妇中文字幕| 中国老太婆video| 大JI巴好深好爽又大又粗视频 | a4yy私人毛片| 亚洲69视频| 国产成人高清亚洲综合| 无码人妻一区二区三区兔费| 亚洲成av人片在www鸭子| 日韩av在线直播| 中文字幕国产精品自拍| 精品人妻久久一日二个| 国产成人亚洲精品在线看| 久久精品国产再热青青青| 日韩成人福利视频在线观看| 国产黄色一区二区三区四区| 久久精品亚洲精品国产区|