        如今,如何實現各廠商PLC與各種現場總線設備之間的通訊,已經成為擺在人們面前的關鍵問題。本文以德國赫優訊自動化系統有限公司通訊模塊RIF 1769/1788為例,介紹Rockwell AB PLCPROFIBUS設備通訊的解決方案。由于赫優訊提供多種針對Rockwell 不同PLC型號的通訊模塊,如用于CompactLogix和MicroLogix的RIF 1769-DPM(Profibus-DP master)和RIF 1769-DPS(Profibus-DP slave)、用于FlexLogix和DriveLogix的RIF 1788-DPM和RIF 1788-DPS、面向PanelView Plus和VersaView CE的PVIEW 50-PB、PVIEW 50-DPS、PVIEW 50-MBP(Modbus Plus)等。以下以赫優訊通訊模塊RIF 1769-DPS為例,詳細介紹如何實現西門子S7-300系列CPU315-2DP與羅克韋爾Compact Logix L35E CPU之間的通訊。
        二、 赫優訊RIF 1769模塊簡介
        赫優訊作為“Rockwell Automation Encompass Program”積極成員,通過結合Rockwell自動化技術,在獲得相應授權后,所研發的RIF 1769模塊,主要用于擴展Rockwell自動化CompactLogix/MicroLogix系列產品功能,使其具有PROFIBUS總線接口,由于模塊本身支持I/O控制和報文傳輸,因此在CompactLogix中集成了DPV0和DPV1。RIF 1769的硬件圖如圖1所以。

        圖1. RIF 1769的硬件圖
        RIF 1769模塊作為標準的I/O模塊,直接連接至Logix控制器中,通過Rockwell自動化配置軟件RSLogix5000、RSLogix500等進行配置,從而實現PROFIBUS功能的擴展。
        RIF 1769不僅具有從站模塊RIF 1769-DPS,而且有主站模塊RIF 1769-DPM,而作為從站模塊,通過提供GSD文件,可很方便地集成到任何PROFIBUS主站網絡中,通過模塊上旋轉開關設置站地址,從而實現與主站的連接。主站模塊RIF 1769-DPM則通過赫優訊公司配置工具SyCon,實現PROFIBUS網絡信息的配置,通過配套的診斷電纜,將配置信息保存至板卡Flash中。
        三、 通訊系統的構成
        通訊系統由Compact Logix L35E、RIF 1769-DPS、PROFIBUS電纜、CPU 315-2DP構成,具體硬件結構圖如圖2所示,Siemens CPU 315-2DP作為DP主站,總線地址為2,通過STEP7進行PROFIBUS網絡的配置,赫優訊RIF 1769-DPS作為 DP從站,總線地址為8(地址可通過撥碼開關自行修改);通過RSLogix 5000進行赫優訊RIF 1769-DPS模塊的加載,并通過編寫部分程序,實現數據交換。

        圖2. 系統硬件圖
        四、 通訊系統的實現
        通訊系統的實現過程,上述已經作了簡要的闡述,以下將詳細分析具體的實現過程,其中實現過程大體分為兩部分,包括通過RSLogix 5000實現RIF 1769-DPS模塊的加載和配置,以及通過STEP7 進行PROFIBUS的組網和配置。
        1、 Compact Logix L35E CPU參數配置
        A、 通過RSLogix5000軟件,選擇I/O模塊RIF 1769-DPS
        首先啟動RSLogix 5000軟件,創建新的工程,選擇I/O Configuration子菜單CompactBus Local,右鍵加入新的模塊,從圖3中選擇1769-MODULE。

        圖3. 模塊類型選擇
        B、 通訊參數的設置
        在模塊類型選定后,需要對模塊進行相關信息的配置,如圖4所示。其中,需根據I/O模塊的硬件插槽選擇相應的插槽號,設定輸入輸出長度和配置信息的大小,具體的計算方法如表1所示。

        圖4. 參數配置
        Connection Parameter Assembly Instance Size (in Words)
        Input 101 68 + X … 190
        Output 100 2 + Y… 124
        Configuration 102 32
        表1. 參數信息
        其中Input Size至少為 68 Word,用來存儲狀態信息,X(X最大為122)表示 PROFIBUS Output data長度;Output Size 至少要為2 Word,用來存儲COMMAMD信息,Y (最大為122)表示PROFIBUS Input data長度。Configuration Size固定為32 Word。
        2、 CPU 315-2DP參數配置
        首先需導入RIF 1769-DPS的GSD文件至STEP7中,然后配置CPU 315-2DP,配置信息圖如圖4所示,其中需根據RIF1769-DPS的站地址設置相應的從站地址,根據RSLogix5000配置I/O參數是所設定的PROFIBUS 輸入輸出字節長度,配置相應的長度,本試驗以輸入輸出長度均為32Word為例,進行配置。

        圖4. CPU 315-2DP配置信息圖
        五、 通訊過程
        整個系統的通訊通過編寫程序實現,在RSLogix 5000中定義了輸入、輸出數組,通過數組來實現PROFIBUS設備與AB PLC進行數據的交換。首先通過RIF 1769-DPS模塊的輸入數據更新PROFIBUS設備的輸入數據,然后根據讀取設備及CPU的一些狀態信息選擇相應的數據進行交換,最后是通過OUTPUT數組來更新PROFIBUS設備的輸出數據。關于RIF 1769-DPS通訊的功能函數在我們的范例中都有詳細說明。
        六、 結束語
        本文通過赫優訊通訊模塊RIF 1769-DPS為例詳細介紹了如何實現AB LE35 CPU與Siemens CPU 315-2DP 之間的通訊,提供了一種Rockwell AB PLC和PROFIBUS設備通訊的解決方案,同時赫優訊針對AB PLC其它系列產品,還有更多的通訊模塊,所有此類通訊模塊都采用背板總線的連接方式連接至AB PLC,通訊穩定、可靠、使用方便。此解決方案已在工程項目中得到一定的應用,效果得到一致認可,具有很好的市場前景。

        原創文章,轉載請注明: 轉載自淘金哇-淘精華
        本文鏈接地址: AB PLC和PROFIBUS設備通訊[url]http://www.taojinwa.com/blog/?p=1570[/url]
        近千套 PLC.觸摸屏 例程,免費共享 http://pan.baidu.com/s/1c1uxlxm 關注www.xueplc.com 長期更新
        125510819
        www.xueplc.com
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 243 個
        工控威望: 462 點
        下載積分: 1321 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2010-01-23
        最后登錄: 2018-09-02
        查看125510819的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-06-10 12:03
        近千套 PLC.觸摸屏 例程,免費共享 http://pan.baidu.com/s/1c1uxlxm 關注www.xueplc.com 長期更新
        xqx666
        深圳中級電工
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 535 個
        工控威望: 664 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 280(小時)
        注冊時間: 2009-04-29
        最后登錄: 2025-05-20
        查看xqx666的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-06-10 20:35
        我不看好品牌之間的通訊,工業以太網是必不可少的趨勢,到了CIP這級別之后,什么三方通訊已經不存在!
        電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。

        主站蜘蛛池模板: 97无码人妻福利免费公开在线视频| 国产精品美女久久久久久麻豆 | 日本免费人成视频在线观看| 亚洲一区二区三级av| 国产精品亚洲二区在线看| 欧美三级韩国三级日本三斤| 国产自拍一区二区三区在线| 国产午夜在线观看视频播放| 亚洲AV成人片在线观看| 在线观看无码不卡av| 国产成人久久精品二区三区| 少妇又爽又刺激视频| 2021久久精品国产99国产精品| 99久久久无码国产精品免费砚床| 九九热视频精选在线播放| 亚洲一区二区三区18禁| 久久www免费人成看片中文| 亚洲精品国产福利一区二区| 狠狠色狠狠综合久久| 四虎亚洲精品高清在线观看| 亚洲第一狼人区在线观看| 四虎在线播放亚洲成人| 亚洲色成人WWW永久在线观看| 国产视频一区二区三区视频| 欧美精品一产区二产区| 亚洲国产成人无码影片在线播放| 天堂网在线观看| 97色伦97色伦国产| 体验区试看120秒啪啪免费| 精品国产午夜福利理论片| 免费无码黄十八禁网站| 亚洲男人第一av网站| 亚洲精品日韩精品久久| 亚洲国产区男人本色vr| 野外做受三级视频| 我趁老师睡觉摸她奶脱她内裤| 国产精品国产高清国产专区| 亚洲国产欧美中文丝袜日韩| 国产精品 无码专区| 亚洲国产成人久久一区久久| 国产免费高清69式视频在线观看|