        大家好 我遇到這樣一個問題:我們公司有4臺設備是用歐姆龍C200H 的PLC,但是不都是一種設備。
        現在遇到問題是所有的4臺設備都調不出程序,我的電纜接口也是對的,軟件版本也是夠的(V7.2),
        軟件調程序的時候我也是設置的,應該是正常,正確的設置。
        我想是不是C200H 有什么特別的地方嗎?我上網搜了 好像也有其他人遇到我這樣的問題,對于程序加密,在調程序的時候PLC沒有提示。
        口述就是這樣一種情況,如若不清楚,明天上班上圖!
        謝謝大伙了
        [ 此帖被aries在2011-06-21 16:42重新編輯 ]
        seeyou
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 237 個
        工控威望: 5644 點
        下載積分: 7708 分
        在線時間: 261(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2019-06-13
        查看seeyou的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-06-20 17:10
        應該是PLC被加密了。
        liuhuaxing
        LIUHUAXING
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 953 個
        工控威望: 1172 點
        下載積分: 3634 分
        在線時間: 624(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2026-02-17
        查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-06-20 17:26
        你的電腦系統是不是Windows7版本太高了,我在三菱FX-2NC見過程序傳不全,后來用XP系統就不存在這種情況。
        lqbzlqbz
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 931 個
        工控威望: 1121 點
        下載積分: 18211 分
        在線時間: 697(小時)
        注冊時間: 2009-08-26
        最后登錄: 2021-06-18
        查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-06-20 17:52
        C200H 從編程器口是無法連接計算機的,需要從外設口連接,要用到 IP007 或 link201適配器
        tuanailing
        精細出真功
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 562 個
        工控威望: 2254 點
        下載積分: 1936 分
        在線時間: 428(小時)
        注冊時間: 2011-03-19
        最后登錄: 2026-01-30
        查看tuanailing的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-06-20 20:10
          用個C200H-LK201 吧,  今天我剛用, 但不幸的是,拿了一個過去調試,結果燒壞了,立馬回本部再拿一個,一樣燒壞了,。   我在懷疑,在連接PLC的時候,我拆的是輸出模塊,會不會是程序對應的輸出點導致模塊燒壞的,因為我看見CPU運行燈是亮著的,。  還有可能是底版有問題了, 大家看是哪個出現的問題概率比較大呢?
        做工控,做人生
        liuhuaxing
        LIUHUAXING
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 953 個
        工控威望: 1172 點
        下載積分: 3634 分
        在線時間: 624(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2026-02-17
        查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-06-20 21:03
        USB CIF02編程線纜也可以用呀
        menghaoxiang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 37 個
        工控威望: 243 點
        下載積分: 3953 分
        在線時間: 114(小時)
        注冊時間: 2008-12-23
        最后登錄: 2025-12-20
        查看menghaoxiang的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-06-20 21:46
        用外設口通信,DIP腳5和7要0N。
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5188 個
        工控威望: 7549 點
        下載積分: 164389 分
        在線時間: 3275(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2026-03-04
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-06-20 22:00
        引用
        引用第5樓liuhuaxing于2011-06-20 21:03發表的  :
        USB CIF02編程線纜也可以用呀

        得用C200H-LK201哦~
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(liuhuaxing) 熱心助人
        aries
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 194 個
        工控威望: 309 點
        下載積分: 1058 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2010-03-13
        最后登錄: 2013-04-24
        查看aries的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-06-21 08:08
        謝謝。。。大伙!
        liuhuaxing
        LIUHUAXING
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 953 個
        工控威望: 1172 點
        下載積分: 3634 分
        在線時間: 624(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2026-02-17
        查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-06-21 11:36
        謝謝版主提示。USB CIF02編程線纜說明書說的能適用C200H。
        樓主留言:
        版主說的是正確的 我昨天沒有調出來,用的就是cif02的。沒騙你,你自己去調一下,試試。有你說的模塊 直接由PLC上的口調,調不出來的
        ydc820
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 560 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 1644 分
        在線時間: 894(小時)
        注冊時間: 2007-02-24
        最后登錄: 2026-01-20
        查看ydc820的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-06-21 12:03
        要用232模塊LK201
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8157 個
        工控威望: 10528 點
        下載積分: 21451 分
        在線時間: 3191(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2026-03-04
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-06-21 13:10
        要用通訊模塊用C200H-LK201
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。

        主站蜘蛛池模板: 欧美色图久久| 国产一区二区日韩经典| 久久精品日日躁夜夜躁| 欧美人与zoxxxx另类| 亚洲精品国产免费av| 久久99精品久久久久久清纯| 久久精品女人的天堂av| 四虎成人在线观看免费| 久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮| 诱人的老师hd中文字幕| 在线天堂资源www中文| 亚洲国模精品一区二区| 色婷婷国产精品视频| 国产91成人亚洲综合在线| 无码国内精品人妻少妇| 人妻少妇一区二区三区| 国产欧美日韩另类精彩视频| 毛片一区二区在线看| 日本一道一区二区视频| 91亚洲精品福利在线播放| 国产精品人妻熟女男人的天堂| 精品国产成人亚洲午夜福利| 久久一日本道色综合久久| 丰满岳乱妇久久久| 极品vpswindows少妇| 亚洲成A人片在线观看无码不卡| 少妇高潮水多太爽了动态图| 亚洲天堂久久久| 免费无码肉片在线观看| 欧美性色黄大片www喷水| 亚洲国产精品第一二三区| 久久99日韩国产精品久久99| 99视频在线精品国自产拍| 日韩精品一区二区三区视频 | 国语偷拍视频一区二区三区| 一本久久a久久精品综合| 久久夜色撩人精品国产av| 亚洲欧洲日产国码无码久久99| 精品久久久久无码| 色综合久久久久综合99| 亚洲欧洲日韩国内高清|