        12樓  發表于: 2011-06-26 22:33
        3支3*240
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 854 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2025-10-27
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2011-06-27 10:04
        這個還要大家在這算,在這總結經驗嗎?計算一下容量,查表不就可以了嘛,
        傷心之淚
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 38 個
        工控威望: 143 點
        下載積分: 569 分
        在線時間: 78(小時)
        注冊時間: 2011-04-02
        最后登錄: 2022-11-24
        查看傷心之淚的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2011-06-27 15:13
        最好要確認線路輸送距離(多長)及輸送環境及環境溫度;輸送電線選型(橡皮墊了·塑料電纜·或單芯電線);要的話資料發上來;我可以幫你運算一下!如果要求不嚴格的話自己去查表也能行(380KW)。
        相互學習
        huxupin
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 699 個
        工控威望: 904 點
        下載積分: 7793 分
        在線時間: 248(小時)
        注冊時間: 2009-03-22
        最后登錄: 2025-01-25
        查看huxupin的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2011-06-27 15:28
        單根250MM2就足夠了,低壓,低頻交流電沒有趨附效應,可以按足平方算
        dujiang100
        我是一只小小鳥
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 426 個
        工控威望: 642 點
        下載積分: 1895 分
        在線時間: 243(小時)
        注冊時間: 2011-03-11
        最后登錄: 2024-05-22
        查看dujiang100的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2011-06-27 15:29
        引用
        引用第5樓liuhanqi于2011-06-26 20:13發表的  :
        銅纜如果每平方毫米的載流量為6安培,1250/6=208mm平方,用3X240+180的纜就差不多,僅供參考。

        這么大電流還這樣算法,那就錯了。
        dlmcdy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 98 個
        工控威望: 401 點
        下載積分: 18465 分
        在線時間: 166(小時)
        注冊時間: 2010-12-14
        最后登錄: 2025-05-13
        查看dlmcdy的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2011-06-28 08:34
        考慮使用不低于600平的銅排
        maozhengguan
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 105 個
        工控威望: 243 點
        下載積分: 1095 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2011-06-14
        最后登錄: 2013-04-02
        查看maozhengguan的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2011-06-28 09:16
        計算一下啊,家園有計算軟件
        hjh268
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 36 個
        工控威望: 125 點
        下載積分: 600 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2010-08-19
        最后登錄: 2024-03-22
        查看hjh268的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2011-06-28 14:12
        這個電纜要600MM2,要300雙并.造價太貴了
        fsyujing
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 198 個
        工控威望: 316 點
        下載積分: 4320 分
        在線時間: 109(小時)
        注冊時間: 2009-07-19
        最后登錄: 2023-06-19
        查看fsyujing的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2011-06-28 14:21
        銅線用300平方以下的,1250A的電流一定不行,建議用到600以上。
        a14142135622
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看a14142135622的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2011-06-28 19:54
        好要確認線路輸送距離(多長)及輸送環境及環境溫度;輸送電線選型(橡皮墊了·塑料電纜·或單芯電線);要的話資料發上來;我可以幫你運算一下!如果要求不嚴格的話自己去查表也能行(380KW)。
        yxfqjzm
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 24 個
        工控威望: 144 點
        下載積分: 4663 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2011-05-08
        最后登錄: 2020-05-26
        查看yxfqjzm的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2011-06-28 20:27
        不知道1250A的數據是怎么得的,是實際工作電流還是預算數據,因為阻性和感性負載同樣的電流對應線徑要求是不一樣的,而且線徑計算也不是說每平米多少A,另外還跟型號,環境,敷設方法,距離有關系,但總的來說,這么大負載最好離電源越近越好,不然壓降和線損會很大,也不經濟,你不仿去查一查電工計算手冊,或許會有幫助。對于總線電源斷路器也只能選用萬能斷路器
        二球一哥
        沒有個性不簽名
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 266 個
        工控威望: 388 點
        下載積分: 8433 分
        在線時間: 244(小時)
        注冊時間: 2009-09-24
        最后登錄: 2025-06-27
        查看二球一哥的 主題 / 回貼
        23樓  發表于: 2011-06-28 20:38
        如果是從變壓器到低壓柜距離近,600的單電纜應該夠了,要是母排400的銅排足夠!

        主站蜘蛛池模板: 精品国产一区二区三区av色诱| 久久麻豆成人精品| 亚洲精品国产字幕久久麻豆| 欧洲熟妇熟女久久精品综合 | 伊人久久大香线蕉AV网| 亚洲女同一区二区三久久精品| 久久93精品国产91久久综合| 久久18禁高潮出水呻吟娇| 国产精品高清国产三级囯产AV| 亚洲av色精品一区二区| 欧美肥老太wbwbwbb| 国产小视频免费观看| 无码激情亚洲一区| 日韩在线观看中文字幕一区二区| 色成年激情久久综合国产| 久久a级片| 成人永久性免费在线视频| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区色播| 又大又硬又爽免费视频| 欧美国产成人精品二区芒果视频 | 97精品国产高清在线看入口| 中文字幕久久国产精品| 欧美福利在线| 国产精品尤物午夜福利| 小姑娘完整中文在线观看| 看全色黄大黄大色免费久久| 亚洲日本国产精品一区| 妺妺窝人体色www聚色窝仙踪| 国产黄色免费看| 日韩中文字幕免费在线观看| 欧美性XXXX极品HD欧美风情| 少妇人妻偷人精品视频| 中文字幕亚洲精品人妻| 在线观看欧美精品二区| 国产精品亚洲二区在线播放| 人妻少妇偷人无码视频| 亚洲岛国成人免费av| 超级碰免费视频91| 亚洲av乱码久久亚洲精品| 免费观看又色又爽又黄的韩国| 美日韩精品综合一区二区|