        24樓  發表于: 2011-06-28 21:18
        1250A的負載,同時都在工作嗎?
        胡驕陽
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 260 個
        工控威望: 3019 點
        下載積分: 1603 分
        在線時間: 189(小時)
        注冊時間: 2009-12-16
        最后登錄: 2025-07-22
        查看胡驕陽的 主題 / 回貼
        25樓  發表于: 2011-06-29 11:06
        你打電話問線纜的廠家,就問他們廠多少平方的線安全載流是多少,很容易就知道了需要用多大的線了,每個廠家生產的線纜安全載流也會不太一樣的,因為材料的差別比較大。希望對你有幫助。

        我們廠用的BVV銅芯線120平方毫米的安全載流是365A。還有你的設備不能光看設備的電流之總和,一般直流電機運行時電流不會和電機銘牌上一樣的。但是要考慮電機堵轉時造成大電流。

        根據經驗我估計你用兩條180平方毫米的銅芯BVV線就可以滿足要求了。(僅供參考)
        我最愛的女孩
        YYD   不得要領.....
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 95 個
        工控威望: 239 點
        下載積分: 780 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2009-06-24
        最后登錄: 2014-04-11
        查看我最愛的女孩的 主題 / 回貼
        26樓  發表于: 2011-06-30 15:46
        2條600的
        wangliang_33
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 128 點
        下載積分: 544 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2009-11-04
        最后登錄: 2025-05-16
        查看wangliang_33的 主題 / 回貼
        27樓  發表于: 2011-06-30 16:18
        所有電機同時工作嗎?
        農村娃
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看農村娃的 主題 / 回貼
        28樓  發表于: 2011-06-30 18:43
        引用
        引用第25樓胡驕陽于2011-06-29 11:06發表的  :
        你打電話問線纜的廠家,就問他們廠多少平方的線安全載流是多少,很容易就知道了需要用多大的線了,每個廠家生產的線纜安全載流也會不太一樣的,因為材料的差別比較大。希望對你有幫助。

        我們廠用的BVV銅芯線120平方毫米的安全載流是365A。還有你的設備不能光看設備的電流之總和,一般直流電機運行時電流不會和電機銘牌上一樣的。但是要考慮電機堵轉時造成大電流。

        根據經驗我估計你用兩條180平方毫米的銅芯BVV線就可以滿足要求了。(僅供參考)

        你就用兩條180的線去試試看,再說貌似只有185沒180的規格吧
        wbj20008
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 44 個
        工控威望: 334 點
        下載積分: 659 分
        在線時間: 149(小時)
        注冊時間: 2007-10-22
        最后登錄: 2023-11-23
        查看wbj20008的 主題 / 回貼
        29樓  發表于: 2011-06-30 21:17
        用一條800 平的或者用3條300的。如果需要我可以定做。QQ435039594
        付明明
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看付明明的 主題 / 回貼
        30樓  發表于: 2011-06-30 22:53
        嗯 ,29樓,說的不錯,  我算出來的是要用721平方  樓上說用800 也錯不到那去,算出來了讓他大一點最好,但是不要大的太多了,人家都會說人浪費了,  我的算法是,你有多大的功率,就X1.732 在除3 這是每根線的電流,          在這我給你講解一下,     上面的1.732是這因數, 這個數只能算380的電壓  除以三是因為剛算出來的是三相的總電流,  一除就出來一根線的電流了,  
        wjh110316
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看wjh110316的 主題 / 回貼
        31樓  發表于: 2011-07-03 10:13
        1250的電流,載流量不能超過1平方2A,還要考慮進線的長度和線路最大負載的啟動電流,如果啟動電流大或頻繁啟動,最好選1平方1.5A的載流量,而且用雙線比單線好。為啥不把負載分開,進線開關一個,再分幾個負荷開關?
        yuanzhi1978
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 170 個
        工控威望: 324 點
        下載積分: 4397 分
        在線時間: 67(小時)
        注冊時間: 2010-12-21
        最后登錄: 2023-03-11
        查看yuanzhi1978的 主題 / 回貼
        32樓  發表于: 2011-07-07 12:56
          
        小帥哥
        我看到的就是我想要的
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 91 個
        工控威望: 194 點
        下載積分: 771 分
        在線時間: 33(小時)
        注冊時間: 2010-12-26
        最后登錄: 2013-06-09
        查看小帥哥的 主題 / 回貼
        33樓  發表于: 2011-07-07 13:00
        學習下
        sunny_0111
        chiyona@msn.cn堅持就是勝利!
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 96 個
        工控威望: 175 點
        下載積分: 700 分
        在線時間: 49(小時)
        注冊時間: 2009-11-10
        最后登錄: 2012-08-21
        查看sunny_0111的 主題 / 回貼
        34樓  發表于: 2011-07-07 14:55
        根據電工手冊,導線在25度時,橡皮絕緣銅電線300MM2明線敷設安全載流量是670,那么用3組300*2的就能達到1250A的要求。12樓的兄弟怎么算的3*240. 僅供大家參考,我這里資料也不是很全
        以愛國為中心,以客戶為己任。
        自主決定命運,創新成就未來。
        sunny_0111
        chiyona@msn.cn堅持就是勝利!
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 96 個
        工控威望: 175 點
        下載積分: 700 分
        在線時間: 49(小時)
        注冊時間: 2009-11-10
        最后登錄: 2012-08-21
        查看sunny_0111的 主題 / 回貼
        35樓  發表于: 2011-07-07 15:28
        還有
        低壓380、220V三相供電系統中,各相均勻負載,COSA=0.8
        年最大負荷小時為5000小時(也就是208*24H)銅芯導線截面積計算S=0.84P
        功率P按每千瓦2A計算
        S=0.84*1250/2=525MM2
        如果三相五線制,零線和底線的截面積計算方法我還清楚。
        僅供參考。交流經驗最重要。
        以愛國為中心,以客戶為己任。
        自主決定命運,創新成就未來。

        主站蜘蛛池模板: 人妻精品动漫H无码中字| 精品乱人码一区二区二区| 激情综合五月丁香亚洲| 暖暖影院日本高清...免费| 日本三级理论久久人妻电影 | 欧美精欧美乱码一二三四区 | 好紧好滑好湿好爽免费视频| 中文字幕亚洲无线码A| 九九热精品在线观看| 国产精品中文字幕一区| 国产亚洲精品成人aa片新蒲金| 亚洲夜夜欢一区二区三区| 国产亚洲精品中文字幕| 美女黄网站人色视频免费国产| 久久国产精品99久久蜜臀| 91中文字幕在线一区| 性色欲情网站iwww| 国内精品视频一区二区三区| 真实国产老熟女无套中出| 一本大道久久东京热AV| 亚洲 国产 制服 丝袜 一区| 国产福利在线观看免费第一福利| 国产黄色一区二区三区四区| 久久国产免费观看精品3| 久热这里只精品视频99| 女人张开腿让男人桶爽| 亚洲中文久久久精品无码| 不卡国产一区二区三区| 亚洲欧洲精品日韩av| 无码人妻aⅴ一区二区三区蜜桃| 日韩人妻精品中文字幕| 中文字幕无线码中文字幕| 亚洲中文字幕精品第三区| 好看的国产精品自拍视频| 亚洲中文字幕亚洲中文精| 亚洲精品专区永久免费区| 精品乱人码一区二区二区| 在线观看中文字幕国产码| 97视频精品全国免费观看| 精品无码成人久久久久久| 国产偷国产偷亚洲高清午夜|