        樓主  發表于: 2011-07-02 13:26
        在工廠是三相四線制,零線地線共用一根線,在配電房里這個漏電斷路器應該怎么接啊?先謝謝大家了。
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1392 個
        工控威望: 1522 點
        下載積分: 13303 分
        在線時間: 2227(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-10-29
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-07-02 14:45
        大師呢?
        fkw12345
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 120 個
        工控威望: 2015 點
        下載積分: 10549 分
        在線時間: 485(小時)
        注冊時間: 2007-09-12
        最后登錄: 2025-09-09
        查看fkw12345的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-07-02 14:54
        地線從漏電斷路器的的上端接出就可以了.
        <b>別人看我在工作,其實我在玩,別人看我在玩,其實我在工作。要把工作當成娛樂,那就不會覺得累了!</b>
        fkw12345
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 120 個
        工控威望: 2015 點
        下載積分: 10549 分
        在線時間: 485(小時)
        注冊時間: 2007-09-12
        最后登錄: 2025-09-09
        查看fkw12345的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-07-02 14:57
        地線從漏電斷路器的的上端的零線接出就可以了.建議自己重新打入接地樁來接地!
        <b>別人看我在工作,其實我在玩,別人看我在玩,其實我在工作。要把工作當成娛樂,那就不會覺得累了!</b>
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1392 個
        工控威望: 1522 點
        下載積分: 13303 分
        在線時間: 2227(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-10-29
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-07-02 15:14
        說了零線和地線共用一根線,如果從漏電的上端接出來,也就是零線不經過漏電斷路器了,那么線路漏電,漏電斷路器也不會跳閘了。
        dingp
        現在的社會一定要多學習,能跟上時代的步伐。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 182 個
        工控威望: 387 點
        下載積分: 88992 分
        在線時間: 263(小時)
        注冊時間: 2010-12-26
        最后登錄: 2022-01-24
        查看dingp的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-07-02 15:27
        liuhuaxing
        LIUHUAXING
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 953 個
        工控威望: 1172 點
        下載積分: 3446 分
        在線時間: 624(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2024-06-26
        查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-07-02 16:08
        引用
        引用第4樓小蜜蜂于2011-07-02 15:14發表的  :
        說了零線和地線共用一根線,如果從漏電的上端接出來,也就是零線不經過漏電斷路器了,那么線路漏電,漏電斷路器也不會跳閘了。

        你要記住你想保護的設備或線路如果是三相四線制,那么這個三相四線制中的零線必須進漏電開關,用在漏電開關后面的設備外殼也必須接零或接地,這個零或地是絕對不能進漏電開關的,否則就失去了漏電開關的作用。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1392 個
        工控威望: 1522 點
        下載積分: 13303 分
        在線時間: 2227(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-10-29
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-07-02 16:30
        又是必須進漏電開關,又是絕不能進漏電開關,那么這個倒底是進還是不進呢?
        向錢沖
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 279 個
        工控威望: 428 點
        下載積分: 4456 分
        在線時間: 455(小時)
        注冊時間: 2010-10-05
        最后登錄: 2020-08-10
        查看向錢沖的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-07-02 16:49
        地線從零線還沒進漏電開關之前接,零線一定要進三相四線漏電開關,過了漏電開關后的零線不能再與地線相連,否則閘合不上,如是三相四線漏電開關,零線一定要進開關,否則起不到漏電保護作用。
        liuhuaxing
        LIUHUAXING
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 953 個
        工控威望: 1172 點
        下載積分: 3446 分
        在線時間: 624(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2024-06-26
        查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-07-02 17:14
        引用
        引用第7樓小蜜蜂于2011-07-02 16:30發表的  :
        又是必須進漏電開關,又是絕不能進漏電開關,那么這個倒底是進還是不進呢?

        【必須進漏電開關】是指你要保護的設備或線路【絕不能進漏電開關】是指進了漏電開關的設備外殼保護接地用的地或零線[。概念要清楚啊
        [ 此帖被liuhuaxing在2011-07-02 17:22重新編輯 ]
        無憂山水
        認真,謙虛
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 239 個
        工控威望: 334 點
        下載積分: 5207 分
        在線時間: 250(小時)
        注冊時間: 2010-07-13
        最后登錄: 2019-01-23
        查看無憂山水的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-07-02 17:28
        如果要接三項四線漏電開關,零線肯定是要接上的。注意的是在斷路器引出端之后,就不能重復接地了。也就是說如果出現漏電情況必須經過開關內的零線返回,才能起到保護作用。不過請注意,如果這個漏電斷路器是在控制大范圍用電的情況下,作為總開關,建議不用。一旦出現接線不正常和故障,那么影響范圍太廣。如果非要進行漏電保護,在各個分支小范圍使用,是比較妥當?shù)模收下瘦^低,查找更容易,維護性要更好一些,靈敏度也更高。一家之談,請指教。
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(xuxiaoping18) 夠詳細
      4. 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人
      5. 希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
        郵箱:gp1162859666@foxmail.com
        1162859666@qq.com
        農村娃
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看農村娃的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-07-02 19:06
        樓主要是看不懂9樓的解釋我建議你快點改行

        主站蜘蛛池模板: 亚洲av不卡电影在线网址最新| 亚洲av无码乱码在线观看野外| 野外做受三级视频| 狠狠做深爱婷婷久久综合一区| 亚洲国产成人久久综合区| 岛国大片在线免费播放| 国产精品人妻在线观看| 中文字幕V亚洲日本在线电影| 日韩黄色网站| 亚洲成人动漫av在线| 国产男生午夜福利免费网站| 性色av不卡一区二区三区| 黑人异族巨大巨大巨粗| аⅴ天堂国产最新版在线中文 | 久久精品亚洲精品国产区| 亚洲激情一区二区三区视频| 国产精品久久一区二区三区| 五月天免费中文字幕av| 欧美日韩理论| 亚洲香蕉网久久综合影视| 91pao强力打造免费高清| 人成午夜免费大片| 久久五月精品综合网中文字幕| 一区二区三区在线色视频| 波多野结衣爽到高潮大喷| 久久精品国产精品亚洲艾| 正在播放肥臀熟妇在线视频| 欧美成人无码a区视频在线观看| 色视频在线观看免费视频| 国产精品99久久免费| 日韩剧情片电影网站| 不卡在线一区二区三区视频| 亚洲色大成网站WWW国产| 色欲国产一区二区日韩欧美| 无遮无挡爽爽免费视频| 三级网站| 无码日韩做暖暖大全免费不卡| 亚洲av天码一区二区| 亚洲狼人久久伊人久久伊| 亚洲欧洲中文日韩AV乱码| 国产精品视频不卡一区二区|