        最近接到一個案子,15條流水線,環線總共240米,變頻器調速控制的,變頻器類型3G3MX2,支持modbus RTU協議。現在要求集中控制。
        要求如下:
        1、控制所有速度一致
        2、在一個地方設置,可以控制每條流水線的 啟動,停止,正反轉,速度,電源開、關。
        3、有自動/手動2種模式,暨脫離集中控制時,每條流水線可以單獨運行。

        我現在想到的方法是 :
        1 、 使用 一臺威綸觸摸屏做通訊主機,以RS485連線,MODBUS RTU協議分別去連接每臺變頻器,控制啟動停止,正反轉及速度設定,再連接PLC控制實際的電源開、關及自動/手動的隔離。
        2、連接多臺PLC,PLC與變頻器之間通訊,但是好像三菱的PLC不支持與變頻器之間的MODBUS RTU協議。
        而且兩種方法都因為240米距離太長,可能會出問題。

        求高手給點建設性意見,謝謝了。
        ofnew
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看ofnew的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-07-08 19:06
        明天再來看,請教高手。
        whs700
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看whs700的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-07-08 19:16
        圖片:
        三菱可以支持。。8臺變頻器,,,485可以傳送,   你最好采用開關量來控制好了。。。有問題可以到
        whs700
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看whs700的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-07-08 19:19
        用西門子比較好
        三菱可以支持。。8臺變頻器,,,485可以傳送,   你最好采用開關量來控制好了。。。有問題可以到圖片上的地址,技術論壇
        fly0329
        心中鎖定目標,為了達到目標要勇往直前!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 2105 分
        在線時間: 77(小時)
        注冊時間: 2009-01-12
        最后登錄: 2016-08-05
        查看fly0329的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-07-08 19:51
        我的一點小建議:
          對于流水線的同步運行要求精度不是很高,沒有必要采用那么高的控制要求!
          建議采用變頻器一拖多的控制方式,然后再采用同步控制器來控制多臺變頻器即可完成!
          對于你的要求建議根據每條流水線的長度采用合理的變頻器一拖多,對于一拖多的要求:馬達的轉速及減速機的減速比一定要一致!
          采用PLC作為上位機來做控制就可以了!!
        只是個人建議!!具體要求還是要看做自己的思路!!
        ofnew
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看ofnew的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-07-09 11:15
        現在主要是240m的長度影響了我的思路。而且所謂的控制8臺指的是三菱的變頻器,而且距離也遠遠不能達到要求。
        fuyuesong123
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 208 個
        工控威望: 371 點
        下載積分: 882 分
        在線時間: 114(小時)
        注冊時間: 2009-05-07
        最后登錄: 2023-04-25
        查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-08-19 10:58
        根據你的要求 你可以每臺單機上都裝有PLC然后在配個模擬量模塊 通過以太網傳給總控制室信號,這樣就可以實現集散控制的目的了

        主站蜘蛛池模板: 国产97人人超碰CAO蜜芽PROM| 肥臀浪妇太爽了快点再快点| 99热精品毛片全部国产无缓冲| 久久午夜无码免费| 亚洲中文字幕成人综合网| 中文丰满岳乱妇在线观看| 成人看片欧美一区二区| 亚洲国产aⅴ综合网| 日韩黄色av一区二区三区| 在国产线视频A在线视频| 亚洲嫩模一区二区三区| 欧美日韩综合在线精品| 精品国产亚洲区久久露脸| 九九热99精品视频在线| 四虎成人精品永久网站| 亚洲男人AV天堂午夜在| 欧美大bbbb流白水| 亚洲女同精品一区二区久久| 亚洲最大成人美女色av| 日韩日韩日韩日韩日韩熟女| 国产精品人妻久久无码不卡| 国产精品亚洲专区一区二区| 中文文字幕文字幕亚洲色| 国产盗摄视频一区二区三区| 久久精品伊人波多野结衣| 国产v亚洲v天堂a无| 好吊视频一区二区三区人妖| 久操热在线视频免费观看| 日本精品中文字幕在线不卡| 欧美成人免费全部观看国产| 黄色免费在线网址| 护士张开腿被奷日出白浆| 在线天堂中文新版www| 99在线视频免费| 国产片av在线观看国语| 狠狠色噜噜狠狠亚洲AV| 日韩AV中文无码影院| 自拍视频在线观看成人| 亚洲www永久成人网站| 亚洲男人的天堂久久香蕉| 欧美综合在线观看|