        本人想用一臺人機同時監視2臺FX2N PLC 不知道這個通訊具體要怎么配置合適,其中一臺PLC距離另一臺PLC 和人機大約100M 我要監視這臺人機的10個數據寄存器值,幫幫忙,給個合理配置的通訊方案,我的用的HMI是三菱的GT1175-VNAB PLC是FX2N
        lipengju510
        級別: 略有小成
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 92 個
        工控威望: 245 點
        下載積分: 540 分
        在線時間: 79(小時)
        注冊時間: 2006-09-10
        最后登錄: 2024-10-06
        查看lipengju510的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2007-02-21 09:48
        可以使用FX0N-485ADP和CPU與ADP轉接板各兩個,加在兩個PLC中的CPU的左側,最好使用單線傳輸,總共3條線,DA,DB和G ,為并行連接,可以傳輸500M,當然最后不要忘記在ADP的DA與DB之間加上110歐姆的終端電阻.至于數據和位的傳遞,可以參考通訊手冊,很簡單的.
        airwolfjava
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看airwolfjava的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2007-04-03 11:54
        或者用10 BASE
        baoshizhi
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 486 個
        工控威望: 529 點
        下載積分: 2230 分
        在線時間: 201(小時)
        注冊時間: 2006-08-21
        最后登錄: 2014-07-20
        查看baoshizhi的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2007-04-04 10:01
        三菱的GT1175-VNBA-C不支持多通道連接,只可以連一個PLC,GT1500系列支持。
        你只能兩臺FX2N  PLC通訊,再用其中一臺和GOT連接。
        FX2N之間的通訊可以用RS485,使用FX2N-485BD,比較經濟,不過距離只有50m;
        另一種是用FX0N-485ADP加FX2N-CNV-BD可以到500m,價格就貴一點了。
        [ 此貼被baoshizhi在2007-04-04 14:33重新編輯 ]
        xidde
        級別: 家園?
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 649 點
        下載積分: 1190 分
        在線時間: 141(小時)
        注冊時間: 2008-04-10
        最后登錄: 2024-01-17
        查看xidde的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-04-11 13:49
        可以用2 個DB485模塊讓PLC和PLC 通信(一個主站一從站)
        屏和主站PLC通信就可以了

        主站蜘蛛池模板: 欧美人与zoxxxx另类| 大香伊蕉在人线国产免费| 久久精品国产亚洲av高清蜜臀| 一区二区三区午夜福利院| av无码小缝喷白浆在线观看| 少妇激情一区二区三区视频小说| 浮妇高潮喷白浆视频| 国产视频一区二区三区麻豆| 美女把尿囗扒开让男人添| 午夜免费国产体验区免费的| 少妇人妻偷人精品一区二| 人妻(高h)| 国产粉嫩美女一区二区三| 亚洲色欲在线播放一区二区三区| 激情内射亚州一区二区三区爱妻| 久久五月丁香合缴情网| 午夜福利在线一区二区| 亚洲成人av免费一区| 免费看国产成人无码a片| 国产视频不卡一区二区三区| 国产精品人成视频免费播放| 潮喷无码正在播放| 久久综合色天天久久综合图片| 亚洲AV无码成人精品区| 国产人妖av一区二区在线观看| 老司机精品成人无码AV| 亚洲精品麻豆一二三区| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天bl| 亚洲一二三四区中文字幕| 亚洲黄色片一区二区三区| 少妇午夜啪爽嗷嗷叫视频| 人人妻人人做人人爽| 久久99爰这里有精品国产| 激情久久av一区二区三区| 国内精品免费久久久久电影院97| 欧美伊人色综合久久天天| 国产精品亚洲中文字幕| 天天夜碰日日摸日日澡性色av| 伊人色合天天久久综合网| av亚洲在线一区二区| 麻花传媒免费网站在线观看|