        樓主  發表于: 2011-07-12 09:47
        描述:PLC程序
        圖片:
        描述:協議宏序列
        圖片:
        描述:協議宏詳細
        圖片:
        三菱變頻器 E540
        現在通訊設置沒有問題(9600 E 2) 但是問題是 傳送的數據不連續(有時候會連續) 造成變頻器沒有響應
        用串口捕捉工具看了下模塊所發送的數據 如下 :
        #       Time        Function                        Data ( Hex )    

        1       [00000000]  IRP_MJ_CREATE                   Port Opened - AccessPort.exe
        2       [00000000]  IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE      Baud Rate: 9600

        8       [00002544]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
        9       [00002694]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
        10      [00002784]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
        11      [00002841]  IRP_MJ_READ                     Length: 0006, Data: 05 30 31 46 41 31
        12      [00002842]  IRP_MJ_READ                     Length: 0004, Data: 30 32 37 42
        13      [00002901]  IRP_MJ_READ                     Length: 0004, Data: 05 30 31 46
        14      [00002902]  IRP_MJ_READ                     Length: 0006, Data: 41 31 30 32 37 42
        15      [00002949]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 05 30 31 46 41
        16      [00002950]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 31 30 32 37 42
        17      [00003001]  IRP_MJ_READ                     Length: 0008, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32
        18      [00003002]  IRP_MJ_READ                     Length: 0002, Data: 37 42
        19      [00003047]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
        20      [00003094]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 05
        21      [00003095]  IRP_MJ_READ                     Length: 0009, Data: 30 31 46 41 31 30 32 37 42

        Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42  這樣的數據時正確的 變頻器能有響應 也就是10位的數據要一起發送才可以的

        現在的問題就是有時候是連續的 有時候不是 不知問題所在
        PLC程序只有兩段 一段是數據傳送到數據區 第二段入附圖所示
        不知是不是每一次通訊完成后都要清空一下SCU呢???(注 對協議宏和該模塊還不是很了解 所以有此想法 )
        附圖 PLC程序 和 協議宏

        期待高人出現
        senator
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 78 個
        工控威望: 194 點
        下載積分: 614 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2008-07-02
        最后登錄: 2025-07-31
        查看senator的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-07-12 09:49
        給技術支持打電話 用了下他們推薦的串口調試工具 結果發現是這樣的
        \ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B\ENQ01FA1027B05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42  
        沒有時間 和每一次的數據長度
        senator
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 78 個
        工控威望: 194 點
        下載積分: 614 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2008-07-02
        最后登錄: 2025-07-31
        查看senator的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-07-12 09:51
        22      [00003139]  IRP_MJ_READ                     Length: 0009, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37
        23      [00003140]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 42
        24      [00003183]  IRP_MJ_READ                     Length: 0009, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37
        25      [00003184]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 42
        26      [00003225]  IRP_MJ_READ                     Length: 0006, Data: 05 30 31 46 41 31
        27      [00003226]  IRP_MJ_READ                     Length: 0004, Data: 30 32 37 42
        28      [00003265]  IRP_MJ_READ                     Length: 0002, Data: 05 30
        29      [00003266]  IRP_MJ_READ                     Length: 0008, Data: 31 46 41 31 30 32 37 42
        30      [00003306]  IRP_MJ_READ                     Length: 0009, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37
        31      [00003307]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 42
        32      [00003344]  IRP_MJ_READ                     Length: 0004, Data: 05 30 31 46
        33      [00003345]  IRP_MJ_READ                     Length: 0006, Data: 41 31 30 32 37 42
        34      [00003385]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
        35      [00003454]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 05 30 31 46 41
        36      [00003455]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 31 30 32 37 42
        37      [00003805]  IRP_MJ_READ                     Length: 0003, Data: 05 30 31
        38      [00003806]  IRP_MJ_READ                     Length: 0007, Data: 46 41 31 30 32 37 42
        39      [00003886]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 05 30 31 46 41
        40      [00003887]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 31 30 32 37 42
        41      [00003936]  IRP_MJ_READ                     Length: 0008, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32
        42      [00003937]  IRP_MJ_READ                     Length: 0002, Data: 37 42
        43      [00003984]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
        44      [00004032]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
        45      [00004076]  IRP_MJ_READ                     Length: 0009, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37
        46      [00004077]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 42
        47      [00004379]  IRP_MJ_READ                     Length: 0008, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32
        48      [00004380]  IRP_MJ_READ                     Length: 0002, Data: 37 42
        49      [00005067]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42
        50      [00005744]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 05 30 31 46 41
        51      [00005745]  IRP_MJ_READ                     Length: 0005, Data: 31 30 32 37 42
        52      [00006516]  IRP_MJ_READ                     Length: 0008, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32
        53      [00006518]  IRP_MJ_READ                     Length: 0002, Data: 37 42
        54      [00006595]  IRP_MJ_READ                     Length: 0010, Data: 05 30 31 46 41 31 30 32 37 42

        多次試驗后的數據
        還是有時連續有時不連續
        hlq_0815
        人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 1923 個
        工控威望: 4571 點
        下載積分: 7760 分
        在線時間: 1484(小時)
        注冊時間: 2008-07-03
        最后登錄: 2025-08-29
        查看hlq_0815的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-07-13 12:25
        變頻器參數Pr77=2
        人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
        senator
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 78 個
        工控威望: 194 點
        下載積分: 614 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2008-07-02
        最后登錄: 2025-07-31
        查看senator的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-07-13 15:09
        用串口調試工具發送同樣的數據 只要是連續的10位 都好使 即使在變頻器運行的時候
        PR77=2的時候 變頻器就可以接受不連續的數據 是這樣的么 ???
        hlq_0815
        人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 1923 個
        工控威望: 4571 點
        下載積分: 7760 分
        在線時間: 1484(小時)
        注冊時間: 2008-07-03
        最后登錄: 2025-08-29
        查看hlq_0815的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-07-14 09:04
        PR77=2的時候,不管在運行還是在停止大部分地址都能讀寫數據。
        人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
        senator
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 78 個
        工控威望: 194 點
        下載積分: 614 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2008-07-02
        最后登錄: 2025-07-31
        查看senator的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-07-14 09:14
        現在的問題是 怎樣能讓SCU發送的數據連續 也就是每次的數據長度變成10
        hlq_0815
        人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 1923 個
        工控威望: 4571 點
        下載積分: 7760 分
        在線時間: 1484(小時)
        注冊時間: 2008-07-03
        最后登錄: 2025-08-29
        查看hlq_0815的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-07-14 09:31
        按你貼出的數據分析:發送是連續的,至少變頻器認為是連續的。只是你的協議還有點問題:通信等待時間的數據沒有
        [ 此帖被hlq_0815在2011-07-14 10:31重新編輯 ]
        8樓  發表于: 2011-07-14 09:43


        按三菱的協議分析十組數據也不對:回車數據你也沒有
        人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
        wanglianqin
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 49 個
        工控威望: 174 點
        下載積分: 475 分
        在線時間: 63(小時)
        注冊時間: 2008-12-04
        最后登錄: 2024-06-15
        查看wanglianqin的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-07-14 11:23
        其實很簡單,要多做點實驗。我剛做幾個項目用的是scu-41
        senator
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 78 個
        工控威望: 194 點
        下載積分: 614 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2008-07-02
        最后登錄: 2025-07-31
        查看senator的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-07-15 08:35
        引用
        引用第7樓hlq_0815于2011-07-14 09:31發表的 SCU21 232串口和變頻器通訊 :
        按你貼出的數據分析:發送是連續的,至少變頻器認為是連續的。只是你的協議還有點問題:通信等待時間的數據沒有


        你錯了  我的發送的10個數據要連續發送的  現在并沒有實現(變頻器要是認為是連續的話估計就有反應了) 數據長度有的還不是10  正因為每一次發送的數據長度不是10 所以變頻器沒有反應 用串口調試工具發送連續的同樣的10個數據 變頻器就有反應 還有 關于沒有CR/LF 在參數里面是可以設置的  關于通訊時間 通訊數據是可以不要求設置的 變頻器里面設置的是9999
        hlq_0815
        人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 1923 個
        工控威望: 4571 點
        下載積分: 7760 分
        在線時間: 1484(小時)
        注冊時間: 2008-07-03
        最后登錄: 2025-08-29
        查看hlq_0815的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-07-15 09:28
        不管誰對誰錯,首先你要弄清什么是“協議”。搞通信你必須按照對方的協議給它數據,對方才會理會你。
        按你的數據分析,你給對方的指令是“FA ”運行指令。。。。。。
        你試試發以下這組數據給變頻器,如果變頻器設置是對的話,RUN的燈就會閃動:
        05 30 31 46 41 31 30  32 37 42 0D
        [ 此帖被hlq_0815在2011-07-15 09:37重新編輯 ]
        人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲区综合区小说区激情区| 久久精品A一国产成人免费网站| 男女性高爱潮免费网站| 日韩精品亚洲不卡一区二区| 亚洲av成人免费在线| 午夜亚洲AV日韩AV无码大全| 日韩一区二区三区东京热| 中文字幕av无码免费一区| 人妻av一区二区三区av免费| 91精品乱码一区二区三区| 日韩av综合中文字幕| 国产精品毛片一区视频播| 久久精品国产99亚洲精品| 国产360激情盗摄全集| 久青草国产综合视频在线| 強壮公弄得我次次高潮A片| 亚洲人成网站在线播放2019| 国产一区二区不卡在线视频 | 亚洲日本欧洲二区精品| 免费av网站| 国产九九视频一区二区三区| 国产综合久久99久久| 成人性无码专区免费视频| 中文字幕乱码一区二区免费| 亚洲欧美偷国产日韩| 国产一区二区三中文字幕| 国产在线无码视频一区二区三区| 99麻豆久久精品一区二区| 欧美自拍另类欧美综合图片区| 色就色偷拍综合一二三区| 精品人妻中文字幕av| 亚洲欧美综合一区二区三区| 成人拍拍拍无遮挡免费视频| 国产成人精品1024免费下载| 亚洲天堂激情av在线| 精品熟女日韩中文十区| 国产精品色哟哟在线观看| 国产精品青青在线观看爽香蕉| 国产av熟女一区二区三区| 成人3D动漫一区二区三区| 国产伦一区二区三区视频|