        這些天正在長春調試一條電鍍生產線,控制柜內有三菱FX2N-128MR再加一個48點的擴展單元,7臺三菱FR-E7402.2KW變頻器,20個32A接觸器與中間繼電器。變頻器到電機距離有50米左右。目前的問題是上午運行生產線時大約10分鐘出現干擾,主要是輸入點亂閃,導至設備不能正常運行?墒堑较挛纾颤c后就可以正常運行一直到第二天早晨干擾又來了。連續幾天都是這樣。采取的措施是PLC接地、開關電源接地、PLC電源加隔離變壓器。可是都沒有明顯的效果,請問大家如何解決。明天打算輸入點用中間繼電器轉換一下,不知道是不是可行,現在我都快崩潰了。
        ljy5602
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 355 個
        工控威望: 2738 點
        下載積分: 1180 分
        在線時間: 1039(小時)
        注冊時間: 2008-02-11
        最后登錄: 2026-03-09
        查看ljy5602的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-08-02 19:38
        輸入信號線和強電電纜線分開,不行的話輸入信號線再加屏蔽
        shenyijin
        中級電工
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 564 個
        工控威望: 787 點
        下載積分: 1457 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2011-04-15
        最后登錄: 2014-12-20
        查看shenyijin的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-08-02 20:17
        強電與小信號隔離,小信號盡量用屏蔽線,屏蔽線要接地。該接地就接地。PLC電源用隔離變壓器隔離。
        青島瑞麒
        知其道 用其妙
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 152 個
        工控威望: 333 點
        下載積分: 1135 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2009-06-11
        最后登錄: 2026-03-07
        查看青島瑞麒的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-08-02 20:19
        沒把接地拆了試試?
        樓主留言:
        接地折過,可是好一會后又會出現干擾,再接上又會好一兒再折,,,,再接,,,,,還是沒辦法解決問題
        仁者不憂 智者不惑 勇者不懼
        mqhyy
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 195 點
        下載積分: 1389 分
        在線時間: 130(小時)
        注冊時間: 2008-03-23
        最后登錄: 2026-03-03
        查看mqhyy的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-08-02 20:25
        還是找個PC換一下吧
        dl2006
        沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1169 個
        工控威望: 5896 點
        下載積分: 17019 分
        在線時間: 854(小時)
        注冊時間: 2006-09-07
        最后登錄: 2025-12-24
        查看dl2006的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-08-02 21:12
        設計問題,變頻器離電機這樣遠干擾肯定少不了的.
        樓主留言:
        變頻器離電機的距離沒辦法靠近
        對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
        ft0752
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 492 個
        工控威望: 2597 點
        下載積分: 4941 分
        在線時間: 130(小時)
        注冊時間: 2009-10-09
        最后登錄: 2025-03-23
        查看ft0752的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-08-02 21:41
        不單PLC要接地,上次搞了臺機,受變頻器干擾時,機器加了接地也搞好了
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5981 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2026-03-09
        查看slik的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-08-02 21:44
        可以的話把變頻器配置在控制柜之外
        美芝sun
        盡力做到更好
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 190 個
        工控威望: 367 點
        下載積分: 12578 分
        在線時間: 183(小時)
        注冊時間: 2011-06-25
        最后登錄: 2024-10-24
        查看美芝sun的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-08-02 22:17
        是不是輸入信號有交流竄進來了?或者是直流電壓超過承受電壓?我遇到過兩個開關電源給串起來電壓近40V所有輸入點不定時誤動作
        大將軍師弟
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 1020 點
        下載積分: 4619 分
        在線時間: 87(小時)
        注冊時間: 2011-07-24
        最后登錄: 2025-01-11
        查看大將軍師弟的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-08-02 23:38
        我也試過有多點干擾的輸入,最好有屏蔽的輸入,和分開用的線槽,如果只是接近開關,拆線后無干擾的,請換進口的接近開關
        大地
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 312 個
        工控威望: 6175 點
        下載積分: 9525 分
        在線時間: 409(小時)
        注冊時間: 2008-11-16
        最后登錄: 2022-03-07
        查看大地的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-08-02 23:46
        受變頻器干擾。也可以看看整流機或超聲波干擾
        大地
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 312 個
        工控威望: 6175 點
        下載積分: 9525 分
        在線時間: 409(小時)
        注冊時間: 2008-11-16
        最后登錄: 2022-03-07
        查看大地的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-08-02 23:48
        引用
        引用第4樓mqhyy于2011-08-02 20:25發表的  :
        還是找個PC換一下吧

        兄弟!一個PLC要多少錢呀?何況還不是PLC的問題。

        主站蜘蛛池模板: 国产suv精品一区二区五| 你懂的视频在线一区二区| 亚洲性日韩精品一区二区| 国产一区二区三区不卡在线看| 色悠悠国产在线视频一线| 精品国产乱码久久久久夜深人妻| 日本视频一两二两三区| 欧美黑人XXXX性高清版| 国产精品自拍露脸在线| 国产情侣激情在线对白| 国产日韩欧美在线播放| 精品嫩模福利一区二区蜜臀| 亚洲黄色性视频| 亚洲精品成人一二三专区| 亚洲综合一区二区国产精品| 免费男人j桶进女人p无遮挡动态图 | 午夜福利激情一区二区三区 | 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 亚洲性线免费观看视频成熟| 不卡无码AV一区二区三区 | 丰满少妇特黄一区二区三区| 日韩av裸体在线播放| 少妇人妻精品无码专区视频| 欧美三级不卡在线观线看高清| 国产日韩久久免费影院| 色噜噜久久综合伊人一本| 国产 中文 亚洲 日韩 欧美| 中文字幕日韩人妻一区| 熟女av一区二区三区| 国产性三级高清在线观看| 亚洲国产成人久久综合区| 亚洲高清aⅴ日本欧美视频| 国产黄色大片网站| 福利视频一区二区在线| 秋霞A级毛片在线看| 国产一区三区二区中文在线| 无码人妻丝袜在线视频红杏| 亚洲成a人片77777在线播放 | 人妻系列中文字幕精品| 国产黄色免费看| 国产欧美精品一区aⅴ影院|