        樓主  發表于: 2011-08-02 21:56
           大家好,近來遇到這樣一個問題,我公司的空調電控系統進水了,PLC運行正常,用擴展模塊EM235和PT100做的測溫部分出問題了,測的進水和出水溫度同時顯示負數。換一個EM235模塊后,所測溫度變成正數了但是與實際值相差太多,而且跳動厲害。謝謝!
        hua010203
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 110 點
        下載積分: 845 分
        在線時間: 15(小時)
        注冊時間: 2011-01-17
        最后登錄: 2016-04-13
        查看hua010203的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-08-02 22:47
        pt100也換了吧
        h82763800
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 105 個
        工控威望: 287 點
        下載積分: 734 分
        在線時間: 176(小時)
        注冊時間: 2008-12-16
        最后登錄: 2025-01-07
        查看h82763800的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-08-03 13:30
        EM235的撥碼開關選電流還是電壓信號,PT100 經過溫度變送器的吧??
        lishang29
        努力,積累,每天進步一點點。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 36 個
        工控威望: 238 點
        下載積分: 654 分
        在線時間: 138(小時)
        注冊時間: 2009-05-16
        最后登錄: 2025-12-24
        查看lishang29的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-08-03 20:03
        PT100直接接的EM235,撥碼開關和原來的EM235完全一樣,至于電壓電流信號應該只和接線有關吧
        haohaolovels
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看haohaolovels的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-08-04 12:46
        加個變送器試試。干擾嚴重
        rocket1982
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 15 個
        工控威望: 108 點
        下載積分: 508 分
        在線時間: 66(小時)
        注冊時間: 2010-08-19
        最后登錄: 2025-02-26
        查看rocket1982的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-08-10 16:06
        你用表測一下PT100電阻是否正常.應該是PT100問題了.
        zzyog
        光洋PLC技術服務及密碼破解
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 448 個
        工控威望: 695 點
        下載積分: 850 分
        在線時間: 560(小時)
        注冊時間: 2007-01-02
        最后登錄: 2025-12-23
        查看zzyog的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-04-02 15:57
        yg應該用溫度模塊,或者用PT1000好點,PT100阻值變化太小

        主站蜘蛛池模板: 人妻(高h)| 四虎成人精品无码| 浮力影院欧美三级日本三级| 久久一夜天堂av一区二区| 久久影院午夜伦手机不四虎卡 | 日本伊人色综合网| 天天综合亚洲色在线精品| av在线免费观看你懂的| 色狠狠色婷婷丁香五月| 久久中文字幕综合不卡一二区| 国产精品熟女亚洲av麻豆| 欧美激情内射喷水高潮| 午夜欧美日韩在线视频播放| 国产国产午夜福利视频| 亚洲欧美日韩国产成人| 国产福利深夜在线播放| 麻豆高清免费国产一区| 国产自产视频一区二区三区| 久久久久久久久久久久中文字幕| 国产高清精品在线91| 成年美女黄网站色大片免费看| ........天堂网www在线| 国产一区二区在线有码| 国产成人亚洲欧美二区综合| 无码抽搐高潮喷水流白浆| 国产成人免费无码AV| 久久精品道一区二区三区| 国产乱弄免费视频观看| 亚洲熟妇色自偷自拍另类| 又爆又大又粗又硬又黄的a片| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 亚洲成在人线av无码| 国产91精品丝袜美腿在线| A三级三级成人网站在线视频| 欧美亚洲日本国产综合在线美利坚 | 国产片av在线观看国语| 日本成人午夜一区二区三区| 国产成人AV男人的天堂| 中文字幕日韩区二区三区| 五月天天天综合精品无码| 中文字幕在线无码一区二区三区 |