             各位前輩:你們好!
                     我是新手,向大家請教有關S7200PID模擬量處理的問題:
              對于4-20MA的模擬量輸入,經PID運算后,得到一個0-1的實數,對于不同的模擬量輸出的處理方法搞不清楚:
        比如:我要輸出0-10V的電壓該怎樣處理?0-5v呢?2-20毫安呢?或者控制PWM輸出,控制固態繼電器加熱呢?
        在資料中看了許多方法,越搞越糊涂,請各位高手前輩指點指點!
        desmayang
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 105 點
        下載積分: 598 分
        在線時間: 8(小時)
        注冊時間: 2011-05-17
        最后登錄: 2023-12-04
        查看desmayang的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-08-08 17:44
                 謝謝二位!
                 我的意思是:4-20毫安的模擬量輸入,經過換算,得到一個0-1的實數,即百分比。經PID處理后,
        得到的也是一個0-1的實數。
        1:這個數是乘32000,還是25600?2:相乘后是直接輸出到AQW還是要再做轉換嗎?


                   如果你使用一個4-20mA 傳感器, 測量值必須通過編程進行相應的轉換.
          輸入轉換: X=32000 *(AIWx – 6400) /(32000 – 6400)
          輸出轉換: Y=計算值*(32000 – 6400)/32000 + 6400
        這個怎么理解?

        主站蜘蛛池模板: 一炕四女被窝交换啪啪| 国产精品区视频中文字幕| 中文字幕 日韩 人妻 无码| 四房播色综合久久婷婷| 精品国产人妻一区二区三区久久 | AV无码免费不卡在线观看 | 精品一区二区不卡无码AV| 蜜国产精品JK白丝AV网站| 东方av四虎在线观看| 国产一区二区三区免费在线观看| 精品国产不卡在线观看免费| 亚洲国产精品18久久久久久| 国产成人综合95精品视频| 国产精品一码二码三码| 国产v综合v亚洲欧美大天堂| 国产精品青草久久久久福利99| 在线观看亚洲精品国产| 亚洲最大成人免费av| 377P欧洲日本亚洲大胆| 亚洲一级毛片免费观看| 国产精品视频一品二区三| 国产一级在线观看www色| 国产目拍亚洲精品区一区| 少妇又紧又色又爽又刺激视频| 亚洲日韩AV秘 无码一区二区| 久久99精品久久水蜜桃| 性欧美video高清| 国内精品无码一区二区三区| 国产va免费精品观看| 久久亚洲精品成人av无| 蜜芽久久人人超碰爱香蕉| 国产91色综合久久免费| 亚洲AV永久无码嘿嘿嘿嘿| 中文国产不卡一区二区| 亚洲免费人成网站在线观看| 性夜夜春夜夜爽夜夜免费视频| 国产精品 自在自线| 欧美xxxx性bbbbb喷水| 和艳妇在厨房好爽在线观看| 亚洲国产综合亚洲综合国产| 国产精品国产自产拍在线|