        俺碰到一個問題!我現在有一個QPLC要和30米外的GT1155通訊!

        現在的情況是報價的時候商務人員沒有報QJ61BT11和QJ71C24的錢,現在要做到通訊顯然只有使用QT1155的RS422通訊口和Q的編程口了。

        但是Q的編程口是RS232的,我查了三菱的資料GOT 1000 Series Connection Manual

        (這爛玩意還沒中文的!得到海外去下tnnd

        說是使用三菱FA-CNV2402CBL(編程口232到25針422轉換)接GT01-C300R4-25P(25針422轉9針422)就可以實現。

        糟糕的是找遍了三菱的供貨商都沒有FA-CNV2402CBL這種東西,只好又去查資料,查出了這個轉換器實際就是把RS232信號變成RS422的差分信號,沒有什么其他的功能。我自己做了轉換器代替這個FA-CNV2402CBL,但是接上以后還是無法通訊上。

        現在的問題是請教各位達人:
        1使用(GOT1000)->(RS422<---->RS232轉換器)->(Q編程口)這種辦法能不能實現通訊?
        2GOT1000系列與QPLC的通訊協議是否是MC協議?具體是那種形式?
        3要實現這個通訊不用增加QPLC和GOT的模塊是否還有其他可行方案?
        4有沒有什么地方可以買到那個該死的FA-CNV2402CBL??
        謝謝大家!
        一天賊忙
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 458 個
        工控威望: 433 點
        下載積分: 6292 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2007-11-15
        最后登錄: 2025-09-04
        查看一天賊忙的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-04-03 16:53
        你的遭遇我深表同情 ,幫不上忙也倍感遺憾 ,估計站長達人他有辦法 ,我能幫你的就是頂一下了 
        混灌水區的!
        baoshizhi
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 486 個
        工控威望: 529 點
        下載積分: 2230 分
        在線時間: 201(小時)
        注冊時間: 2006-08-21
        最后登錄: 2014-07-20
        查看baoshizhi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-04-03 16:54
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 8983 個
        工控威望: 8679 點
        下載積分: 16981 分
        在線時間: 5361(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-10-31
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-04-03 17:09
        FA-CNV2402CBL

        三菱電纜公司生產,232轉422,0.2米長。

        日本有賣,中國沒有賣。中國的價格目錄上沒有,問任何代理商他們都沒聽過。

        樓主你這個問題,其他做三菱的不懂,但你發到工控人家園,遇到俺,哈哈,撞到槍口上了!

        曾經這個網站上有一位北京的會員向我訂過類似的產品,是按照日本工廠的原圖制作的設備。

        其中也要求使用這種方式連接屏和PLC,產品清單中,這根FA-CNV2402CBL根本訂不到貨。

        在發貨前,我拿著這些設備幫客戶調試,研究了一些時間,自己做了一根線,從GT1000系屏就連接到了Q系列編程口了,30米!

        按照日本人原來的設計圖紙,需要一個轉換器,叫做GT01-RS2T4的,然后再連另一根型號的30米長的422的線,最后再加上FA-CNV2402CBL才能成功。現在一根線直接搞定,還省了不少錢。

        我做的這根線其實就是屏蔽加強版的QC30R2,用最好的屏蔽線來做。

        樓主啊,你當初要是找我買屏和PLC,一切問題都很容易就解決了嘛
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        baoshizhi
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 486 個
        工控威望: 529 點
        下載積分: 2230 分
        在線時間: 201(小時)
        注冊時間: 2006-08-21
        最后登錄: 2014-07-20
        查看baoshizhi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-04-03 17:17
        GT01-RS2T4就是RS232轉RS422,三菱出的,
        GT1155有RS422,不需要這個。

        直接用QC30R2連QCPU的編程口,再在PLC端裝RS232至RS422/485隔離轉換器,
        在GOT端裝RS422至RS232隔離轉換器,連GT1155的RS232口。
        這樣距離也可到1200m了
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 8983 個
        工控威望: 8679 點
        下載積分: 16981 分
        在線時間: 5361(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-10-31
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-04-03 17:23
        baoshizhi 的說法也不錯,去電子市場買兩個隔離轉換器就行了,但最好進行試驗。
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        baoshizhi
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 486 個
        工控威望: 529 點
        下載積分: 2230 分
        在線時間: 201(小時)
        注冊時間: 2006-08-21
        最后登錄: 2014-07-20
        查看baoshizhi的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-04-03 17:27
        如果用GT1155的RS422口,要注意距離,不要超過50m.
        fullspeed
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 26 個
        工控威望: 194 點
        下載積分: 687 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2006-10-03
        最后登錄: 2025-03-13
        查看fullspeed的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2008-04-03 21:51
        謝謝大家了!我有兩個轉換器!都是只能轉變換RD和SD兩路的,如果用1155的422通道把D9的34腳(RSA,CSA)78腳(RSB,CSB)短接起來照說1155還應該發出問詢信號,但是竟然什么都不發了   ,判斷是RS和CS信號還是有用的,我把兩個轉換器都接上把422的RSA\B CSA\B接到第二個轉換器上,然后用串口通訊軟件監視422口又發出問詢信號了 ?戳艘幌,好像就是MC協議。
        正在研究中,萬一一邊一個轉換器不行,直接拉30米232也不行(直線距離30米,實際現場大約得40米,更暈的是將來還要做一個60米的),兄弟我打算買4個轉換器把所有的232信號都轉422然后再在PLC側轉回來。。》凑簿100來塊錢比2000多塊的C24還是便宜多了!只要通的上量那亂簽合同的土鱉蟲也挑不出毛。。。∪绻是不行,讓他們找客戶要錢去吧!
        再次感謝大家!下星期做完實驗我會把最后的結果發上來,如果再有兄弟碰到這個問題好歹有個解決的辦法!
        明天過節放假!休息休息!今天在路上聽到有人相互問候“清明節快樂”!我汗!   如果掃墓的時候表現的過于快樂會被扁的吧?有沒有人想去試試?也把實驗結果發上來吧。
        caiyl127
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看caiyl127的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2008-07-30 19:27
        學習中!
        usunzhanglei
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看usunzhanglei的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-06-24 09:47
        學習中

        主站蜘蛛池模板: 久久久久国产一级毛片高清版A| 中文一级毛片| 香蕉EEWW99国产精选免费| 大地资源高清免费观看| 亚洲精品不卡av在线播放| 四虎永久免费精品视频| 黄a大片av永久免费| 久久精品国产一区二区蜜芽| 久久精品人妻无码专区| 欧洲熟妇精品视频| 中文字幕日韩一区二区不卡| 樱桃视频影院在线播放| 日韩人妻无码一区二区三区| 国语精品自产拍在线观看网站| 亚洲天堂免费av在线观看| 蜜桃成熟色综合久久av| 欧美成人精品一级在线观看| 亚洲中文久久久精品无码| 狠狠色噜噜狠狠狠狠7777米奇| 乱色熟女综合一区二区三区| 日韩精品一二三黄色一级| 四虎影视库国产精品一区| 亚洲一区精品伊人久久| 午夜自产精品一区二区三区| 2021中文字幕亚洲精品| 国产成人8X人网站视频| 中文精品无码中文字幕无码专区 | 亚洲人成在久久综合网站| 麻豆成人传媒一区二区| 成人免费A级毛片无码片2022| 国产日韩欧美在线播放| 99国产精品一区二区蜜臀| 亚洲熟妇自偷自拍另欧美| 天堂www在线中文| 亚洲综合久久精品哦夜夜嗨| 天天爽天天爽天天爽| 在线a亚洲老鸭窝天堂| 日韩欧美偷拍高跟鞋精品一区| 国产综合视频精品一区二区| 成人精品一区日本无码网| 午夜免费啪视频|