        樓主  發表于: 2011-08-25 17:32
        到底恒壓供水變頻切換怎么處理,加減泵切換處理?假如功率很大,150KW或100KW等
          

        1.是否是先停變頻,待電機停轉后用星三角再啟動工頻.
        2.是否是先停變頻,待電機停轉后用軟啟動再切換工頻.
        3.是否是先停變頻,在電機未停轉馬上切換工頻,這樣會有什么缺陷或問題?會不會對電網和用電設備造成電流沖擊!

        請有實際案例或相關理論支持最好!
        謝謝大家討論  QQ:304804655
        [ 此帖被liuwanhong在2011-08-25 21:54重新編輯 ]
        重慶自動化設計18716380185 群:328649838
        liuwanhong
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 218 點
        下載積分: 588 分
        在線時間: 99(小時)
        注冊時間: 2007-11-15
        最后登錄: 2019-02-22
        查看liuwanhong的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-08-25 21:44
        我還是偏重變頻切換工頻時先停變頻,電機完全停后,然后由軟啟動啟動電機到工頻,然后變頻再接別的電機,不知道大家是怎么處理?沒人討論,我自己把這貼頂上去!
        [ 此帖被liuwanhong在2011-08-25 21:51重新編輯 ]
        重慶自動化設計18716380185 群:328649838
        zzn6737
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 599 個
        工控威望: 1852 點
        下載積分: 11057 分
        在線時間: 251(小時)
        注冊時間: 2007-09-08
        最后登錄: 2025-11-01
        查看zzn6737的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-08-27 18:25
        誰弄個實際的上來看看
        萬鈞彩
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 260 個
        工控威望: 405 點
        下載積分: 18748 分
        在線時間: 166(小時)
        注冊時間: 2010-08-02
        最后登錄: 2017-04-30
        查看萬鈞彩的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-08-28 02:20
        弄個實際的上來看看,期待中!
        guansky168
        小張
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 574 個
        工控威望: 3397 點
        下載積分: 8990 分
        在線時間: 240(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2025-02-11
        查看guansky168的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-08-29 16:26
        http://ishare.iask.sina.com.cn/f/6434009.html這里下載資料,挺實用的。
        liuwanhong
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 218 點
        下載積分: 588 分
        在線時間: 99(小時)
        注冊時間: 2007-11-15
        最后登錄: 2019-02-22
        查看liuwanhong的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-08-31 10:23
        我看了那個論文,說真的,實用性還真的不怎么樣,看來等于沒看
        重慶自動化設計18716380185 群:328649838
        li6432361
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 13 個
        工控威望: 137 點
        下載積分: 644 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2011-08-25
        最后登錄: 2016-06-29
        查看li6432361的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-08-31 11:29
        都可以,,只不過配置成本不同,用軟起啟工頻當然更好些。
        求和大同,與君共享!
        ukqbso
        勇氣  源于  自信
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 268 個
        工控威望: 6926 點
        下載積分: 2977 分
        在線時間: 383(小時)
        注冊時間: 2011-04-26
        最后登錄: 2025-06-06
        查看ukqbso的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-08-31 12:49
        啟變——變運行——壓力比較——延時——變停止信號——延時——工頻運行——變頻啟動——壓力比較……
        我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
        yjhdlp
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 475 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 2081 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2010-11-13
        最后登錄: 2025-10-20
        查看yjhdlp的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-08-31 17:10
        一臺變頻器和 幾臺水泵切換工作。
        chenpingyg
        機械是柱石,電氣是靈魂.
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 1159 個
        工控威望: 6705 點
        下載積分: 100 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2007-01-25
        最后登錄: 2017-04-03
        查看chenpingyg的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-09-02 09:09
        一般恒壓供水都不只一臺水泵。PLC根據用戶設定的壓力和傳感器檢測到的壓力調整變頻器的速度。
        如果變頻器全速運行,實際水壓還是比設定水壓低的話,那么水泵直接切換到工頻運行,變頻器立刻啟動另一臺水泵。
        整個過程就是一個PID控制。
        自己的事情自己做.
        liujianbo818
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 212 個
        工控威望: 315 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 333(小時)
        注冊時間: 2008-08-30
        最后登錄: 2025-08-21
        查看liujianbo818的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-09-02 09:59
        先停變頻器,變頻器自由停車。延時上工頻
        hongma110
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 404 點
        下載積分: 754 分
        在線時間: 78(小時)
        注冊時間: 2007-09-22
        最后登錄: 2025-08-28
        查看hongma110的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-09-02 10:16
        不用停變頻,調PID,應該就可以了
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产色婷婷精品综合在线| 2020国产欧洲精品网站| 国产午夜精品无码一区二区| 尹人香蕉久久99天天拍| 性xxxxfreexxxxx牲性| 国产午夜福利在线视频| 婷婷综合缴情亚洲五月伊| 亚洲国产永久精品成人麻豆| 99午夜精品亚洲一区二区| 欧美日本精品一本二本三区| 亚洲爆乳少妇无码激情| 久久五月丁香激情综合| 日本亚洲欧美高清专区vr专区| 国产亚洲精品成人aa片新蒲金| 国产又大又黑又粗免费视频| 一本久道久久综合久久鬼色| 国产av亚洲精品ai换脸电影| 久热这里只国产精品视频| 人妻少妇精品中文字幕| 精品无套挺进少妇内谢| 麻花传剧mv在线看免费| 中文无码字幕一区到五区免费| 人妻少妇偷人无码视频| 国产普通话刺激视频在线播放| 国产精品中文字幕自拍| 国产精品自拍一区视频在线观看| 精品国产成人国产在线视| 国产高清毛片| 国产主播精品福利午夜二区| 欧洲无码一区二区三区在线观看| japanese边做边乳喷| 97se亚洲综合在线天天| 国内不卡的一区二区三区| 嫩草院一区二区乱码| 国产一区二区在线观看粉嫩| 疯狂做受XXXX高潮国产| 熟女无套高潮内谢吼叫免费| 深夜精品免费在线观看| 无码一区二区三区AV免费| 久久精品免视看国产成人| 97精品依人久久久大香线蕉97|