        我們公司采用的是三菱A系列PLC,因AD模組是輸入4~20mA電流輸出0~6000的顯示數值。因AD模組輸出信號波動大!我檢查輸入信號穩定沒有波動。PLC程式計算也正常。檢查模組有接地。用信號發生器給其輸入4mA電流輸出-100~80之間波動。特向各位請教有何解決良策!謝謝!
        劉軍
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看劉軍的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-09-11 20:19
        可以測測接地看看電壓,小弟我遇到西門子300一次是的電容在接地端(電解電容),另一次是在400上直接加的信號隔離模塊,使用后效果很好。
        a2103
        珍愛生命,遠離領導
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 305 個
        工控威望: 462 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2009-01-04
        最后登錄: 2015-04-14
        查看a2103的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-09-11 20:56
        單獨接地還是共地
        zhangli019
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 585 個
        工控威望: 2466 點
        下載積分: 2107 分
        在線時間: 137(小時)
        注冊時間: 2011-02-18
        最后登錄: 2025-10-07
        查看zhangli019的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-09-13 09:40
        加電容,另外再增大測量次數取平均值
        給我一根杠桿,一個支點
        wuliang211
        小剛
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 358 個
        工控威望: 537 點
        下載積分: 2415 分
        在線時間: 291(小時)
        注冊時間: 2011-08-23
        最后登錄: 2019-12-21
        查看wuliang211的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-09-13 09:47
        單獨接地,加信號隔離模塊,周圍要有變頻器,吧變頻器的載波頻率盡量降低,降得太低電機會有噪音,適當降低
        qinchenglim
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1180 個
        工控威望: 1327 點
        下載積分: 4141 分
        在線時間: 740(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2025-12-24
        查看qinchenglim的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-09-13 17:51
        建議你把電流信號的信號線換成屏蔽線,把屏蔽層接地,我以前用電壓信號的時候就是這樣做的,不知道能不能對你有幫助

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品一二三四区| 精品国产一区二区三区av色诱| 国内精品免费久久久久电影院97 | 乱人伦中文视频在线| 99久久国产综合精品女图图等你| 亚洲日韩精品无码一区二区三区| 中国CHINA体内裑精亚洲日本| 久久免费观看归女高潮特黄| 亚洲欧美激情在线一区| 日韩国产欧美精品在线| 国产精品久久久午夜夜伦鲁鲁| 樱花草在线社区www| 无码天堂亚洲国产AV| 久久精品国产亚洲av麻豆四虎| 四虎影视一区二区精品 | 无码专区AAAAAA免费视频| 久久婷婷五月综合97色直播| 亚洲精品天堂无码中文字幕| 十八禁国产精品一区二区| 四虎在线成人免费观看| 国产亚洲精品岁国产精品| 久久精品一区二区东京热| 2022最新国产在线不卡a| 青青热在线精品视频免费观看| 亚洲成a人片77777在线播放| 116美女极品a级毛片| 在线观看国产小视频| 亚洲国产色一区二区三区| 日本一区二区中文字幕在线| 国产精品视频一区二区不卡| аⅴ天堂国产最新版在线中文| 黄色一级片一区二区三区| 亚洲一区精品视频在线| 国产精品 无码专区| 69精品丰满人妻无码视频a片| 国产成人精品无码专区| 最新国产精品拍自在线播放| 亚洲精品无amm毛片| 成年黄页网站大全免费无码| 国产va免费精品观看精品| 一区一区三区产品乱码|