        監控溫度 我知道可以用三菱的專用模塊,  即FX2N-4AD-PT是與Pt100型溫度傳感器匹配的模擬量輸入模塊
                                                 FX2N-4AD-TC是與熱電偶型溫度傳感器匹配的模擬量輸入模塊
        除了這兩個以外,我是否可以直接用FX2N-4AD 模塊的  不用他的溫度專用模塊  
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-31
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-09-26 20:02
        可以的,但可能需要溫度變送器和溫度傳感器來配合。
        樓主留言:
        “溫度傳感器指的是熱電阻、熱電偶等器件。溫度變送器是將熱電阻、熱電偶產生的信號轉換成4-20MA的儀表。現在也有將兩者作成一體的。 ”
        這是我查到的資料,那是否可以直接用熱電偶傳感器  輸出信號是4-20mA的信號的
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        gaoyadian
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 171 個
        工控威望: 339 點
        下載積分: 2757 分
        在線時間: 672(小時)
        注冊時間: 2011-08-07
        最后登錄: 2025-05-05
        查看gaoyadian的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-09-26 20:05
        可以用溫度變送器,要注意溫度變送器的量程。
        樓主留言:
        '溫度傳感器指的是熱電阻、熱電偶等器件。溫度變送器是將熱電阻、熱電偶產生的信號轉換成4-20MA的儀表。現在也有將兩者作成一體的。"只是我查到的資料  如果 傳感器的輸出信號就標準信號4-20mA的  是否可以直接用的  謝謝
        yjhdlp
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 475 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 2081 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2010-11-13
        最后登錄: 2025-10-20
        查看yjhdlp的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-09-26 20:06
        路過學習!
        樓主留言:
        大家共同進步
        wuliang211
        小剛
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 358 個
        工控威望: 537 點
        下載積分: 2227 分
        在線時間: 291(小時)
        注冊時間: 2011-08-23
        最后登錄: 2019-12-21
        查看wuliang211的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-09-26 20:12
          FX2N-8AD 可以直接使用,要做硬件設定的
        樓主留言:
        硬件要怎么設定的
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8110 個
        工控威望: 10481 點
        下載積分: 21339 分
        在線時間: 3148(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-10-31
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-09-26 20:21
        不論是分體的還是一體的,只要輸入到模塊的模擬量信號在模塊的范圍內,就沒有問題的。
        樓主留言:
        我也是這么想的
        可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
        ysheng9099
        三人行必有吾師
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 956 個
        工控威望: 2440 點
        下載積分: 21432 分
        在線時間: 125(小時)
        注冊時間: 2010-10-28
        最后登錄: 2025-06-05
        查看ysheng9099的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-09-26 21:00
        溫度專用模塊其實就是用軟件實現的溫度變送器,因為熱電偶或熱電阻輸出的信號不是標準信號,需要將其轉換成標準的電流或電壓信號才能被PLC識別,所以不可以將熱電偶或熱電阻信號直接接入AD模塊中,必須接入AD-PT或AD-TC模塊或通過溫度變送器后再接入AD模塊
        ysheng9099
        三人行必有吾師
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 956 個
        工控威望: 2440 點
        下載積分: 21432 分
        在線時間: 125(小時)
        注冊時間: 2010-10-28
        最后登錄: 2025-06-05
        查看ysheng9099的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-09-26 21:03
        熱電偶輸出的是非線性mv信號,而熱電阻輸出的是非線性阻值信號

        主站蜘蛛池模板: 亚洲成亚洲成网| 国产精品女人毛片在线看| 国产av一区二区久久蜜臀| 精品国内自产拍在线观看| 国产精品午夜福利在线观看| 18禁午夜宅男成年网站| 搡老女人老妇女老熟女o在线阅读| 国内偷自第一区二区三区| 亚洲精品宾馆在线精品酒店| 亚洲日产韩国一二三四区| 亚洲中文字幕在线观看| AV在线亚洲欧洲日产一区二区| 人人做人人妻人人精| 欧美成本人视频免费播放| 美日韩精品一区三区二区| 亚洲国产综合一区二区精品| 美女又黄又免费的视频| 少妇人妻综合久久中文字幕| 精品无人区卡一卡二卡三乱码| 国产亚洲欧美在线人成aaaa| 中文字幕人妻在线精品| 久久99精品国产99久久6不卡| 一区二区福利在线视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲av色香蕉一区二区| 国内精品久久久久影视| 亚洲精品久荜中文字幕| 亚洲综合无码一区二区| 国产视色精品亚洲一区二区| 啊轻点灬大JI巴太粗太长了欧美| 视频日本一区二区三区| 在线国产精品中文字幕| 高清国产欧美一v精品| 国产免费无遮挡吃奶视频| 欧美日韩精品免费一区二区三区 | 国产亚洲精品aaaa片app| 中文字幕久久国产精品| 亚洲午夜精品久久久久久抢| 天堂va蜜桃一区二区三区| 樱花草视频www日本韩国| 亚洲精品无amm毛片|