        有哪個電工學得好

        [b]我廠用的是37KW的主電機,用的是三菱變頻器進行點動正轉,點動反轉(點動都是5HZ)

        在就是點動正轉運行(接的是變頻器10 2 5模擬調速)


        用變頻器是好,可是PLC經常受到變頻器的干擾.發出去幾臺產品,別人老說控制柜的產品不行..唉..

        有什么辦法不用變頻器.比如直接用電阻調速可以嗎


        反正是有正轉和反轉在加一個正轉運行嘛
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1468 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-04-11 11:57
        怎么能玩轉回去了?一大堆接觸器,長期低速,你的電阻象個大烤爐,熱汽直冒,
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1468 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-04-11 13:16
        改變現狀考慮以下辦法:
        改變變頻器載頻,
        其對PLC的干擾主要是輸入,串二極管和電阻(增大門電壓)
        PLC接地端用上,
        bestmanyin
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 134 個
        工控威望: 221 點
        下載積分: 584 分
        在線時間: 30(小時)
        注冊時間: 2008-03-02
        最后登錄: 2025-06-27
        查看bestmanyin的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-04-11 13:50
        現在有一個問題就是  當電機啟動是時候,接近開關信號線竟然有信號發給PLC的輸入端子..


        造成誤動作,好煩的...
        小章
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 88 個
        工控威望: 278 點
        下載積分: 790 分
        在線時間: 221(小時)
        注冊時間: 2006-09-13
        最后登錄: 2019-03-06
        查看小章的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-04-11 19:17
        這種問題我也碰到過,更改一下變頻器的載頻后就好了,
        zuozhimin
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 148 個
        工控威望: 283 點
        下載積分: 887 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2008-03-11
        最后登錄: 2025-02-17
        查看zuozhimin的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-04-11 22:34
        plc接地要好,變頻器載頻要調。
        nbwrk
        樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 578 個
        工控威望: 574 點
        下載積分: 1080 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2007-11-18
        最后登錄: 2019-11-02
        查看nbwrk的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-04-12 08:20
        我也碰到過這種問題 受到干擾的是編碼器Z相  只要變頻器一動作  編碼器的Z相脈沖就會受到干擾,甚是頭痛 
        nbwrk
        樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 578 個
        工控威望: 574 點
        下載積分: 1080 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2007-11-18
        最后登錄: 2019-11-02
        查看nbwrk的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2008-04-12 08:33
        再請問一下 變頻器載頻是不是指PWM載波頻率?
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 8 篇
        發帖數量: 9744 個
        工控威望: 8644 點
        下載積分: 16872 分
        在線時間: 5349(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-08-30
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2008-04-12 09:34
        一,質量好的變頻器的干擾小一些
        二,通過用濾波器可以減少干擾
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        ztzdh
        風神
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 42 個
        工控威望: 267 點
        下載積分: 962 分
        在線時間: 711(小時)
        注冊時間: 2007-12-19
        最后登錄: 2025-08-27
        查看ztzdh的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2008-04-12 10:03
        加電抗器,輸出線用屏蔽線,來提高抗干擾能力.
        bestmanyin
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 134 個
        工控威望: 221 點
        下載積分: 584 分
        在線時間: 30(小時)
        注冊時間: 2008-03-02
        最后登錄: 2025-06-27
        查看bestmanyin的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2008-04-12 11:30
        謝謝大家..

        我把載波頻率設到最小,就沒有事了,

        不知道為什么,晶體管的比繼電器的抗干擾力要小,載波頻率設到最大,繼電器的一點也不受到干擾..
        zxdha
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 182 個
        工控威望: 247 點
        下載積分: 1264 分
        在線時間: 47(小時)
        注冊時間: 2007-05-17
        最后登錄: 2021-05-30
        查看zxdha的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2008-04-14 15:47
        要看變頻器到電機有多少距離,如果大于50m,建議你將線路穿在鋼管里,鋼管必須接地良好,我們在沒有使用鋼管時,使用的是4芯屏蔽電纜,可以很有效的解決干擾問題。在變頻器的進線和出線都安裝濾波器。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品天堂成人片AV在线播放| 精品国产迷系列在线观看| 日韩 一区二区在线观看| 国产老妇伦国产熟女老妇高清| 亚洲旡码欧美大片| 一区二区三区国产亚洲网站| www国产精品内射熟女| 色一情一乱一区二区三区码| 少妇熟女久久综合网色欲| 欧美熟妇性XXXX欧美熟人多毛| 亚洲午夜精品久久久久久抢| 国产精品三级一区二区三区| 中文字幕国产精品av| 亚洲WWW永久成人网站| 免费特黄夫妻生活片| 国产精品三级国产精品高| 国产精品中文字幕日韩| 风韵丰满熟妇啪啪区老老熟妇| 亚洲精品tv久久久久久久久久 | 久久综合色最新久久综合色| 国产不卡一区二区在线| 日本一道本高清一区二区| 亚洲第一福利网站在线观看| 成人午夜无人区一区二区| 国产精品美女久久久久久麻豆| 国内精品视频一区二区三区八戒| 性欧美三级在线观看| 一本色道久久综合熟妇人妻| 高清无码爆乳潮喷在线观看| 亚洲高清WWW色好看美女| 国产精品色呦呦在线观看| 最新国产精品好看的精品| 亚洲国产一区二区三区| 国产高颜值不卡一区二区| 午夜国产精品福利一二| 久久久国产精品VA麻豆| 午夜福利国产盗摄久久性| 极品粉嫩小泬无遮挡20p| 欧美日韩免费专区在线观看| 亚洲av激情五月性综合| 国产精品午夜福利91|