<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        xuejingsai
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看xuejingsai的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2011-10-04 22:24
        各位大俠,近期我需購買一個安川公司Σ-Ⅴ 功率為200w的交流伺服電機

        但是不同銷售商給出了不同的答案,有的說日本的伺服電機都必接隔離變壓器的,否則不能正常工作

        有的則說 我這個電機功率比較小,可以直接接家用的220V 的電源,不用隔離變壓器也可以

        整得我很是困惑,請問誰知道正解呢 ,我就是擔心直接接家用的220V ,有可能把硬件燒了咋整
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 9005 個
        工控威望: 8701 點
        下載積分: 17074 分
        在線時間: 5364(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-12-22
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-10-04 22:57
        通常情況下日本產的 700W以及700W以下的伺服,可以連接單相220V。
        比如安川,三菱,松下都這樣的。有一些要設置一下參數,具體看相關說明書。
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        qinchenglim
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1180 個
        工控威望: 1327 點
        下載積分: 3953 分
        在線時間: 740(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2025-12-18
        查看qinchenglim的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-10-05 07:37
        要根據你的使用情況來確定到底買哪種輸入電壓等級,比如松下A4伺服:MADDT11系列的輸入電壓為110V,MADDT12系列的輸入電壓為220V,經銷商都是都是根據他自己所賣的產品給你介紹的,不要全部聽他們的
        銘杰工控
        溫嶺市正凱自動化設備有限公司
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1803 個
        工控威望: 6491 點
        下載積分: 972 分
        在線時間: 1085(小時)
        注冊時間: 2009-01-13
        最后登錄: 2025-12-18
        查看銘杰工控的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-10-05 07:46
        功率小的可以直接使用220V,不過最好是使用隔離變壓器,反正一個小功率的隔離變壓器幾百塊就夠了。
        溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
        全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
        xpvista
        廣東汕頭
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 513 個
        工控威望: 637 點
        下載積分: 2344 分
        在線時間: 535(小時)
        注冊時間: 2010-03-14
        最后登錄: 2025-11-17
        查看xpvista的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-10-05 07:55
        如果在工廠一般要用隔離變壓器,輸入三線380v輸出三線220v,如果沒有380v電壓,直接用220v也可以,因為驅動器說明書也可以用220v
        hongma110
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 225 個
        工控威望: 404 點
        下載積分: 754 分
        在線時間: 78(小時)
        注冊時間: 2007-09-22
        最后登錄: 2025-11-02
        查看hongma110的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-10-05 08:18
        不用隔離變壓器的
        子丑寅卯9
        好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1162 個
        工控威望: 6798 點
        下載積分: 9012 分
        在線時間: 335(小時)
        注冊時間: 2008-05-17
        最后登錄: 2024-07-10
        查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-10-05 11:45
        呵呵,首先樓主要清楚一般伺服的輸入電壓是三相220V,而工廠普遍都是三相380(少數臺資企業和日本企業除外),用隔離變壓器的目的是將380V變為220V,其作用主要是降壓,次要目的才是隔離,而伺服內部是先將220V整流濾波然后再逆變,所以一般小功率馬達可以直接接220V單相,不會影響使用,功率大點的馬達在空載時接220V單相也可以,但如果帶負載時可能電壓比較低會報警。
           所以綜合上述情況結論:接不接隔離變壓器是沒有關系的,但要注意沒有隔離的作用可能觸電。
        (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
        向日葵
        喜歡就做下去…
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 159 個
        工控威望: 289 點
        下載積分: 829 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2009-10-20
        最后登錄: 2024-05-04
        查看向日葵的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-10-05 12:55
        六樓講得詳細、學習了
        ying-feng
        一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 426 個
        工控威望: 648 點
        下載積分: 2649 分
        在線時間: 182(小時)
        注冊時間: 2011-08-12
        最后登錄: 2025-06-19
        查看ying-feng的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-10-05 13:00
        引用
        引用第6樓子丑寅卯9于2011-10-05 11:45發表的  :
        呵呵,首先樓主要清楚一般伺服的輸入電壓是三相220V,而工廠普遍都是三相380(少數臺資企業和日本企業除外),用隔離變壓器的目的是將380V變為220V,其作用主要是降壓,次要目的才是隔離,而伺服內部是先將220V整流濾波然后再逆變,所以一般小功率馬達可以直接接220V單相,不會影響使用,功率大點的馬達在空載時接220V單相也可以,但如果帶負載時可能電壓比較低會報警。
           所以綜合上述情況結論:接不接隔離變壓器是沒有關系的,但要注意沒有隔離的作用可能觸電。

        急的話先湊合著用,問題再一步步解決
        sunpeter
        工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 549 個
        工控威望: 552 點
        下載積分: 2582 分
        在線時間: 616(小時)
        注冊時間: 2009-08-18
        最后登錄: 2025-12-18
        查看sunpeter的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-10-05 13:20
        電子變壓器也可以。只要電壓相符,或使用合適的電源經過濾波處理也是可以用的哦。如進口設備有些采用3相220V供電,他國并未采用隔離變壓器,而是加裝濾波器而得到純凈電源的效果。隔離變壓器只是在國內用3相220V或以下電壓是不得已之做法。
        張泉學
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看張泉學的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-10-05 14:41
        700w以下可以直接用AC220 V電源供電的哦
        sylgq
        印刷包裝機電維修
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 947 個
        工控威望: 1253 點
        下載積分: 14615 分
        在線時間: 1198(小時)
        注冊時間: 2011-07-18
        最后登錄: 2025-11-26
        查看sylgq的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-10-05 18:03
        接隔離變壓器問題相對來說少一些。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品一区二区久| 成人区人妻精品一区二蜜臀| 亚洲情综合五月天| 九九成人免费视频| 鲁丝片一区二区三区免费| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女 | 姝姝窝人体色WWW在线观看| 亚洲性美女一区二区三区| 久久婷婷国产精品香蕉| 國產尤物AV尤物在線觀看| 亚洲AV永久无码天堂网一线| 亚洲中文字幕永久在线全国| 国产精品多p对白交换绿帽| 亚洲精品国产综合麻豆久久99 | 一本精品99久久精品77| 欧美精品一国产成人综合久久| 亚洲国产成人自拍视频网| 边做边爱免费视频| www国产成人免费观看视频| 成人又黄又爽又色的视频| 麻豆成人精品国产免费| 在线中文一区字幕对白| 国产精品久久久久7777| 国产亚洲精品综合一区二区| 欧美亚洲另类自拍偷在线拍| 天堂av成人网在线观看| 国产日韩久久免费影院| 国产精品高清视亚洲乱码| 国产精品国产主播在线观看| 人人入人人爱| 婷婷国产亚洲性色av网站| 国产免费人成网站在线播放| 日韩精品一区二区三区影院| 亚洲亚洲人成综合丝袜图片| 办公室强奷漂亮少妇视频| 一区二区三区精品不卡| 好男人官网资源在线观看| 国产MD视频一区二区三区| 丰满少妇被猛烈进出69影院| 亚洲欧美伊人久久综合一区二区| 国产成人久久精品一区二区|