<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        kevin4433
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 6171 分
        在線時間: 135(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2023-07-24
        查看kevin4433的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2011-10-18 20:09
        小弟現在有3臺梅特勒-托利多的秤重儀表想與1臺FX2N組網。
        秤重儀表有232和485接口,可以連續發送數據,但是485不帶地址,不能點對多組網,求教有沒有什么簡單的辦法讓PLC能讀取3臺儀表的重量數據?
        [ 此帖被kevin4433在2011-10-19 11:29重新編輯 ]
        znz43
        工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1047 個
        工控威望: 4908 點
        下載積分: 7368 分
        在線時間: 2578(小時)
        注冊時間: 2010-06-24
        最后登錄: 2025-11-01
        查看znz43的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-10-19 10:31
        秤重儀表有說明書嗎?說明書應該有秤重儀表通訊協議的說明?捎蒔LC主動發送請求,秤重儀表應答。
        如沒有秤重儀表說明書,不知道通訊協議,那就不好辦了。
        出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
        贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
        kevin4433
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 6171 分
        在線時間: 135(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2023-07-24
        查看kevin4433的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-10-19 11:27
        多謝樓上,協議那些都有,秤重儀表直接連續發送數據,PLC接收就行了,簡單的說是單向的通訊
        我弄不明白的問題是儀表的485接口不帶地址,不能點對多組網,能有什么簡單的方法用232或者485組網?
        znz43
        工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1047 個
        工控威望: 4908 點
        下載積分: 7368 分
        在線時間: 2578(小時)
        注冊時間: 2010-06-24
        最后登錄: 2025-11-01
        查看znz43的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-10-19 15:01
        一般帶通訊口的儀表對都能設站號,否則PLC怎么區分是那個儀表發出的數據。建議樓主對說明書再好好研究下。
        如真不能設(好像不可能)那PLC擴充3個RS232,都1:1通訊吧,但太不合理了
        出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
        贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
        kevin4433
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 6171 分
        在線時間: 135(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2023-07-24
        查看kevin4433的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-10-19 15:28
        IND560 提供一個標準串行端口COM1 提供RS-232,和RS-485 接口。
        RS-232 帶三根線分別為TDX,RXD, GND 以及兩根流量控制線 XON 和XOFF (握手方式)。
        RS-485 接口是兩線制的,但不提供具有地址識別的多路通信。
        這是儀表對于串口的描述,如果按樓上說的是不是要買3個232IF模塊?
        kevin4433
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 6171 分
        在線時間: 135(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2023-07-24
        查看kevin4433的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-10-19 15:49
        梅特勒-托利多稱重儀表說明書
        附件: IND560_XK3139.part1.rar (1500 K) 下載次數:483
        附件: IND560_XK3139.part2.rar (1216 K) 下載次數:436
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1456 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-10-19 17:34
        簡單看了下,此款機機主要是支持網絡通訊,弱化了串口,用以太網、PROFIBUS、DeviceNet倒是可以一對多!
        不過注意到官網上有個圖片,通過一轉接裝置接了4個傳感器
        kevin4433
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 6171 分
        在線時間: 135(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2023-07-24
        查看kevin4433的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-10-19 17:53
        多謝樓上,那個轉換裝置是傳感器接線盒,一般稱重都會用3個以上傳感器的,這個接線盒可以調整角差
        whs700
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看whs700的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-10-19 18:02
        去川北網看吧,,, 那里是232對232成功的例子,,,   如果你用RS485就用一個轉換器轉成RS232  再用232的程序就OK了!
        kevin4433
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 6171 分
        在線時間: 135(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2023-07-24
        查看kevin4433的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-10-19 19:59
        LS的,232不能點對多
        kevin4433
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 6171 分
        在線時間: 135(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2023-07-24
        查看kevin4433的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-10-24 15:39
        剛剛請教過梅特勒-托利多公司,可以用MODBUS通訊協議,用FX2N的485模塊RS指令來通訊
        各位大哥誰有三菱485接口MODBUS通訊的例子啊
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1456 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-10-24 16:41
        FX2N的485模塊RS指令來通訊:
        其核心是單獨發送、單獨接收之間的切換
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 诱人的岳hd中文字幕| 在线观看肉片av网站免费| ā片在线观看免费观看| 人妻一本久道久久综合鬼色| 国产av一区二区午夜福利 | 国产一区二区日韩在线| 国产精品普通话国语对白露脸 | 少妇人妻真实偷人精品视频| 国产麻豆一区二区精彩视频| ww污污污网站在线看com| 亚洲粉嫩av一区二区黑人| 又粗又紧又湿又爽的视频| 国语对白在线免费视频| 五月丁香啪啪| 欧美三级韩国三级日本三斤| 不卡一区二区三区四区视频| 亚洲欧美人成人让影院| 欧美一区二区三区成人久久片 | 丰满少妇内射一区| 精品人妻久久一日二个| 久久精品亚洲国产成人av| 久久人人97超碰精品| 国产一级特黄性生活大片| 精品国产成人A区在线观看| 蜜桃av无码免费看永久| 99九九成人免费视频精品| 欧美18videosex性欧美tube1080 | 最新国产麻豆aⅴ精品无| 激情一区二区三区成人文| 狠狠色综合播放一区二区| 国产精品原创不卡在线| 免费现黄频在线观看国产| 国产一区二区在线视频播放| 日韩精品一区二区三免费| 一区二区三区放荡人妻| 国产妇女馒头高清泬20p多毛| 国产AV老师黑色丝袜美腿| 正在播放国产精品白丝在线 | 国产老熟女国语免费视频| 国产亚洲精品视频中文字幕| 亚洲a∨国产av综合av|