             今天朋友問我他們公司的戶外變壓器電壓可以調嗎,說公司電壓超過了410V了。這個問題我真沒有遇到過。希望大家幫我解答一下?/font>
        變壓器如下圖所示。如果可以調的話,怎樣調??
        銘杰工控
        溫嶺市正凱自動化設備有限公司
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1802 個
        工控威望: 6490 點
        下載積分: 970 分
        在線時間: 1082(小時)
        注冊時間: 2009-01-13
        最后登錄: 2025-10-24
        查看銘杰工控的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-10-23 21:11
        這個一般是不能調的,高壓危險,切勿自己動手,如有問題聯系供電局。再說如果三相電壓都是410V對設備不會有太大影響,在可以承受得范圍以內。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(百度) 熱心助人 高壓我看到就怕 ..
      3. 溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
        全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
        cclgk
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 56 個
        工控威望: 158 點
        下載積分: 709 分
        在線時間: 125(小時)
        注冊時間: 2010-07-03
        最后登錄: 2022-08-01
        查看cclgk的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-10-23 21:22
        可以調。但要專業人士,上面有個鍵的,很好找的、有四個檔
        羅佰均
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 67 個
        工控威望: 199 點
        下載積分: 720 分
        在線時間: 166(小時)
        注冊時間: 2008-08-18
        最后登錄: 2013-07-22
        查看羅佰均的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-10-23 21:36
        變壓器電壓是可以調 上面有個轉換開關,也非什么專業人員,但要注意安全
        hnyyhym
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 459 個
        工控威望: 678 點
        下載積分: 685 分
        在線時間: 2414(小時)
        注冊時間: 2010-11-20
        最后登錄: 2025-09-24
        查看hnyyhym的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-10-23 21:47
        這個很簡單,有三個檔,10500v,10000v,9500v,打開變壓器上那蓋子,提起那個鑰匙扣,把它旋到10000v檔,如果電壓還高就旋到10500v檔,注意的是:要停電操作,旋開關要到位,使之接觸好,以免打火燒變壓器。
        蕭風
        當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 226 個
        工控威望: 487 點
        下載積分: 1113 分
        在線時間: 681(小時)
        注冊時間: 2010-10-21
        最后登錄: 2025-10-24
        查看蕭風的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-10-23 22:01
        4樓說的對,1   一定要停高壓才能操作,2檔位一定要打到位。我聽說過檔位沒打到位,結果檔位開關打火把變壓器炸了。
        學無止境
        ying-feng
        一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 426 個
        工控威望: 648 點
        下載積分: 2649 分
        在線時間: 182(小時)
        注冊時間: 2011-08-12
        最后登錄: 2025-06-19
        查看ying-feng的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-10-23 22:50
        410V是空載嗎,帶負載就會降的,我這里現在晚上沒有用電都是410以上,正常上班就只有380多一點
        電之霸
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看電之霸的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-10-23 23:00
        要停電操作,旋開關要到位,但要專業否則會危險,高壓嘛!!!
        雪花飄飄
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2455 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 6763 分
        在線時間: 3553(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-10-23 23:27
        有的變壓器是在帶調壓開關的。但是要在空載或者斷電情況下進行調壓的。
        而有的變壓器則無此功能。看變壓器銘牌就知道了。
        yangyajiang
        看得多回得少。見諒了!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1035 個
        工控威望: 836 點
        下載積分: 34261 分
        在線時間: 466(小時)
        注冊時間: 2008-02-02
        最后登錄: 2020-12-29
        查看yangyajiang的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-10-24 08:55
        引用
        引用樓主百度于2011-10-23 21:06發表的 小工廠里面的供電變壓器電壓可以調嗎???? :
             今天朋友問我他們公司的戶外變壓器電壓可以調嗎,說公司電壓超過了410V了。這個問題我真沒有遇到過。希望大家幫我解答一下?/font>
        變壓器如下圖所示。如果可以調的話,怎樣調??


        這個可以調的, 可能是你們公司用電少吧, 你把電停了, 高壓部分要把跌落式高壓保險管取下,(還要把配電盤里的電容柜里開關,及進線柜的手車開關,斷開后并搖出手車開關 )經過一定的時間后,用高壓電筆測試高壓及低壓是否有電后,帶好安全帶,及做好三相接地短路工作后,在中間有一個象小電鈴的樣子把羅絲取下,里面有幾格,你打到最低格,這樣他的電壓輸出約在390伏。就可以了
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+3(百度) 優秀文章
        yangyajiang
        看得多回得少。見諒了!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1035 個
        工控威望: 836 點
        下載積分: 34261 分
        在線時間: 466(小時)
        注冊時間: 2008-02-02
        最后登錄: 2020-12-29
        查看yangyajiang的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-10-24 08:58
        引用
        引用第6樓ying-feng于2011-10-23 22:50發表的  :
        410V是空載嗎,帶負載就會降的,我這里現在晚上沒有用電都是410以上,正常上班就只有380多一點

        你們是負載大,空載時容易燒燈泡等其它對電壓要求高的東西
        yyy313
        大樹
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 177 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 2718 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2009-10-19
        最后登錄: 2013-03-12
        查看yyy313的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-10-24 09:18
        可以調的
        將高壓可靠斷電后,將調壓檔位開關調到10500檔位上。(一般都在10000上)
        要注意的是:調壓檔位開關因長期不用,接觸表面有時氧化,造成接觸不良,燒壞變壓器。正確的方法是將調壓開關反復旋動幾次,除去表面氧化層,保證接觸良好。
        但如果高電壓不是長期的,只是因為電網波動而有時出現,持續不過幾天,那就不要調了。
        [ 此帖被yyy313在2011-10-24 09:31重新編輯 ]
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 日本高清中文字幕免费一区二区| 久久经精品久久精品免费观看| 无码人妻一区二区三区兔费| 国色天香成人一区二区| 精品无人区无码乱码毛片国产| 国产激情文学亚洲区综合| 中文字幕久久久久人妻| 国产女人18毛片水真多1| 97精品亚成在人线免视频| 国产av永久无码天堂影院| 亚洲国产精品无码一区二区三区| av中文字幕在线资源网| 农村妇女野外一区二区视频| 少妇爽到呻吟的视频| 精品一区二区久久久久久久网站| 婷婷色婷婷深深爱播五月| 内地自拍三级在线观看| 国产在线欧美日韩精品一区| 99人妻碰碰碰久久久久禁片| 国产午夜福利视频在线| 天堂女人av一区二区| 日韩一区二区三区精品区| 亚洲人成网站在小说| 亚洲国产精品老熟女乱码| 亚洲中文字幕国产综合| 99re视频精品全部免费| 亚洲国产精品热久久一区| 精品人妻一区二区三区蜜臀| av无码小缝喷白浆在线观看| 性色a∨精品高清在线观看| 亚洲激情一区二区三区视频| 国产在线超清日本一本| 国产精品偷窥熟女精品视频| 亚洲精品国模一区二区| 亚洲人成日本在线观看| 韩国无码AV片午夜福利| 国产成人精品三上悠亚久久| 日韩精品中文字幕国产一| 久久人妻av一区二区三区| 日韩av一区二区三区不卡| 亚洲中文字幕无码爆乳|