        樓主  發表于: 2011-11-01 09:29
        三相電機為三角形和星型負載,當其中有一相燒斷后,三相電流如何變化?是什么對應關系? 給個詳細說明 可附圖 謝謝
        jzcjy
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看jzcjy的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-11-01 09:56
        你說的是缺相,那樣子剩余的兩相電流將會突升額定電流的20-30倍,線圈幾乎可以瞬間燒斷!
        雪花飄飄
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2455 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 6763 分
        在線時間: 3553(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-11-01 10:25
        缺相導致兩相電流增加。燒毀電機。
        功率較大的電機缺相極容易導致電機燒毀。
        yyy313
        大樹
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 177 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 2718 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2009-10-19
        最后登錄: 2013-03-12
        查看yyy313的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-11-01 10:45
        引用
        引用第1樓jzcjy于2011-11-01 09:56發表的  :
        你說的是缺相,那樣子剩余的兩相電流將會突升額定電流的20-30倍,線圈幾乎可以瞬間燒斷!

        說得也太夸張了一點
        一般情況下熱保護會跳閘。若熱保護沒工作,時間一長,電機線圈會燒壞的。
        yangh1129
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 211 個
        工控威望: 401 點
        下載積分: 432 分
        在線時間: 197(小時)
        注冊時間: 2010-08-25
        最后登錄: 2021-08-10
        查看yangh1129的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-11-01 10:56
        引用
        引用第3樓yyy313于2011-11-01 10:45發表的  :

        說得也太夸張了一點
        一般情況下熱保護會跳閘。若熱保護沒工作,時間一長,電機線圈會燒壞的。

        熱繼電器不能保護缺相。一般的電機都應加缺相保護器。
        wdh_1688
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 122 個
        工控威望: 249 點
        下載積分: 735 分
        在線時間: 50(小時)
        注冊時間: 2010-06-17
        最后登錄: 2019-03-02
        查看wdh_1688的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-11-01 11:05
        引用
        引用第3樓yyy313于2011-11-01 10:45發表的  :

        說得也太夸張了一點
        一般情況下熱保護會跳閘。若熱保護沒工作,時間一長,電機線圈會燒壞的。

        會燒壞相應的東西,能不缺相最好不要缺相
        專注工業、以您為重、成就經典!
        liuhuaxing
        LIUHUAXING
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 953 個
        工控威望: 1172 點
        下載積分: 3446 分
        在線時間: 624(小時)
        注冊時間: 2011-03-26
        最后登錄: 2024-06-26
        查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2011-11-01 11:59
        不要誤導樓主哦,電機在三角形、星形接法缺相后另兩相電流在不同的負載下上升是不一樣的。
        dingp
        現在的社會一定要多學習,能跟上時代的步伐。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 182 個
        工控威望: 387 點
        下載積分: 88992 分
        在線時間: 263(小時)
        注冊時間: 2010-12-26
        最后登錄: 2022-01-24
        查看dingp的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2011-11-02 11:04
        支持3樓。。。。。。。。
        secgo
        玩多了就更不會玩了~
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1324 個
        工控威望: 1619 點
        下載積分: 68042 分
        在線時間: 220(小時)
        注冊時間: 2009-03-06
        最后登錄: 2025-10-24
        查看secgo的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2011-11-02 11:47
        支持4樓
        penzhenjian
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 288 個
        工控威望: 502 點
        下載積分: 2334 分
        在線時間: 189(小時)
        注冊時間: 2009-05-14
        最后登錄: 2025-09-12
        查看penzhenjian的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2011-11-03 23:27
        那樣子剩余的兩相電流將會突升,線圈不到1分鐘就燒了!
        scw威偉
        互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 488 個
        工控威望: 812 點
        下載積分: 8059 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2011-06-02
        最后登錄: 2022-02-12
        查看scw威偉的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2011-11-03 23:48
        熱過載可以保護缺相的,缺相引起電流過大.而熱繼會發揮作用,本人試驗過的
        困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
        yyy313
        大樹
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 177 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 2718 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2009-10-19
        最后登錄: 2013-03-12
        查看yyy313的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2011-11-04 10:52
        引用
        引用第4樓yangh1129于2011-11-01 10:56發表的  :

        熱繼電器不能保護缺相。一般的電機都應加缺相保護器。

        現在一般熱繼電器都具備缺相保護功能
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品无码不卡在线播放 | 国产成AV人片在线观看天堂无码| 免费午夜福利一区二区| 老熟妇仑乱换频一区二区| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕| 欧美做受视频播放| 久久月本道色综合久久| 亚洲精品国产精品国自产小说| 亚洲a∨国产av综合av| 内射少妇36p九色| 欧美视频二区欧美影视| 国产精品一区二区久久岳| 欧美精品videosbestsex日本| 成午夜福利人试看120秒| 国产亚洲精品va在线| 麻豆国产成人AV在线播放| 国产裸体美女永久免费无遮挡| 久久精品国产亚洲夜色av| 午夜福利偷拍国语对白| 亚洲日韩成人无码不卡网站| 毛片一区二区在线看| 这里只有精品免费视频| 波多野结衣在线精品视频| 亚洲视频高清| 一本一本久久A久久精品综合不卡 一区二区国产高清视频在线 | 被绑在坐桩机上抹春药| 色吊a中文字幕一二三区| 久久人妻少妇嫩草av无码专区| 亚洲最大av一区二区| 高清国产一区二区无遮挡| 欧美日本精品一本二本三区| 国产亚洲精品第一综合另类| 国产第一区二区三区精品| 亚洲中文字幕无码爆乳APP| av在线免费播放网站| 华人在线亚洲欧美精品| 护士被两个病人伦奷日出白浆| 精品视频不卡免费观看| 在线看免费无码av天堂的| 黑人大荫道bbwbbb高潮潮喷| 中国CHINA体内裑精亚洲日本|