<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        lzhpsky
        工控小菜鳥
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 910 個
        工控威望: 1159 點
        下載積分: 2815 分
        在線時間: 769(小時)
        注冊時間: 2009-08-02
        最后登錄: 2025-12-21
        查看lzhpsky的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2011-11-02 23:03
        1.一臺22KW的除塵風機,進風口沒有風量調節閥,啟動時等于全載啟動,啟動時間較長,直接啟動較好,還是星三角啟動好?
        2.這臺22KW的風機,啟動時電流較大,空開選用多大的好?需用什么樣的熱繼能避開啟動電流,這樣就省了經常在啟動時熱繼誤動作了。熱繼的選用有什么經驗嗎?
        3.一個電箱里有15KW風機一臺,22KW風機一臺,15KW的直接啟動,22KW的星角啟動,總開關多大的好,100A可以嗎?
        請教師傅們謝謝。
        yyy313
        大樹
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 177 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 2718 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2009-10-19
        最后登錄: 2013-03-12
        查看yyy313的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2011-11-03 09:47
        引用
        引用第1樓lzhpsky于2011-11-02 23:35發表的  :
        熱繼的選用大家有什么經驗嗎?這風機啟動時間較長,還沒啟動起來,熱繼就跳了,選用什么樣的熱繼不容易發生跳閘的現象。

        我公司一臺15KW的風機,直接啟動,也是這個情況。后來加了一個旁路接觸器,時繼控制,啟動完成以后,再將熱繼切換進來。這樣就解決了問題。這個方法不知對LZ有否啟發?
        [ 此帖被yyy313在2011-11-03 10:57重新編輯 ]

        主站蜘蛛池模板: 日本熟妇人妻一区二区三区| 天天爽夜夜爽视频精品| 久久国产精品精品国产色婷婷| 被黑人巨大一区二区三区| 日本真人添下面视频免费| 成人乱码一区二区三区四区| 野外做受三级视频| 日本在线观看视频一区二区三区| 国产一区二区视频在线看| 国产成人精品97| 又爆又大又粗又硬又黄的a片| 一本色道久久东京热| 精品国产Av电影无码久久久| 在线精品另类自拍视频| 18av千部影片| 三级4级全黄60分钟| 亚洲成人av综合一区| 亚洲精品中文字幕尤物综合| 夜夜爱夜鲁夜鲁很鲁| 极品蜜桃臀一区二区av| 国产草草影院ccyycom| 国产办公室秘书无码精品99| 少妇精品视频一码二码三| 亚洲国产欧美在线人成AAAA| 97久久久精品综合88久久| 国产在线拍偷自揄观看视频网站| 免费播放岛国影片av| 国产成人高清亚洲综合| 91福利精品老师国产自产在线| 精品九九热在线免费视频| 亚洲精品日本一区二区| 天堂av色综合久久天堂| 成人中文在线| 久久99久久99精品免观看| 樱花草在线社区www| 欧美丰满熟妇乱XXXXX网站| 色噜噜噜亚洲男人的天堂| 国产成人一区二区视频免费| 无码人妻一区二区三区四区AV| 国产不卡在线一区二区| 东京热人妻无码一区二区av|